Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ТЭКОН и Modbus (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=97)

coustou 04.05.2006 08:13

ТЭКОН и Modbus
 
Поддерживает ли ТЭКОН интерфейс Modbus? Если да, то что для этого необходимо?

Andrew 04.05.2006 16:33

ТЭКОН и Modbus
 
Сам по себе ТЭКОН протокол MODBUS не поддерживает. Для стыковки выпускается спец. устройство согласования протоколов (УСП). Подробное его описание (руководство по эксплуатации) можно загрузить в разделе Документация/УСП.

coustou 05.05.2006 07:53

ТЭКОН и Modbus
 
Я так понял телерегулирование (ТР) усп тоже поддерживает?

gae 05.05.2006 08:54

ТЭКОН и Modbus
 
Если по телерегулированием Вы понимаете выдачу дискретных сигналов, то да, поддерживает. Как Вам вчера ответили, почитайте в разделе документации описание УСП-76 для ТЭКОН-17 (в ТЭКОН-17 могут быть дискретные выходы, которыми можно телеуправлять), УСП-78 для приборов серии Т20 (регулятор МИР-61 и модуль управления МУ-71 имеют дискретные выходы, которыми можно телеуправлять; вычислитель ТЭКОН-19 таких выходов не имеет). Кстати, на все перечисленные приборы в этом же разделе тоже имеется документация.

Roman 25.05.2006 07:39

ТЭКОН и Modbus
 
еще один вопрос: если в качестве мастера в сети будет использован модуль MVI56 (для контроллеров Allen-Bradley) поддерживающий MODBUS RTU, либо MVI56-HART для связи по HART, организация обмена данными также возможна?

Andrew 25.05.2006 16:16

ТЭКОН и Modbus
 
По аппаратной совместимости могу ответить следующее.
MVI56-HART - однозначно нет, т.к. связь по HART-интерфейсу с УСП-76 невозможна.
УСП-76 с внешней системой общается по RS-232 / RS-485, а физический уровень HART (т.е. частотная манипуляция 1200/2200 Гц, наложенная на токовый сигнал 4-20мА)в нем отсутствует.

Относительно модуля MVI-56.
Аппаратных проблем, скорее всего не будет, если у него есть стандартный RS-232 или RS-485. Судя по документации на него (смотрел User manual MVI-56-MCM) - так и есть. О совместимости с программной точки зрения (поддержки MODBUS) ответить можно только хорошо зная этот модуль и изучив УСП-76.
Какие функции MODBUS и каким образом поддерживает УСП - информация об этом есть в РЭ на УСП.

И вы не уточнили какой ТЭКОН. Для ТЭКОН-10, -17 УСП называется УСП-76.
Для ТЭКОН-19 (у него шина CAN-BUS) это УСП-78.

Roman 26.05.2006 13:30

ТЭКОН и Modbus
 
тогда не совсем понятен режим работы "Hart" для УСП 76. для чего тогда он используется? и ещё вопрос: возможна ли организация связи между каким-либо УСП и метраном 420?
Вообще необходимо получить данные из теплосчетчиков ТЭКОНа 17 или метрана 420 (или аналогов) в контрполлер ControlLogix (Hart, ModBus, хотя бы 4-20 мА для одного расхода, ControlNet, RIO, DH).

gae 26.05.2006 14:02

ТЭКОН и Modbus
 
В "концерне МЕТРАН" разработали нечто вроде АСУ, которая по физическому интерфейсу типа RS-232 реализует систему команд, похожую на команды HART-протокола. Вот это сопряжение их АСУ и нашего ТЭКОН и обеспечивается УСП.

Roman 29.05.2006 06:01

ТЭКОН и Modbus
 
понял, спасибо за комментарии


Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04055 секунды с 10 запросами