BuldakovIV 29.09.2015 10:44

Сбой времени ТЭКОН 17
 
Тэкон 17 №3989.
В 00.00 часов выдал часовый расход ЭН примерно 202097 при среднем часовом расходе 8000-8200.В 00.25 был просмотрен архив ошибок и выявлена ошибка "Скачок времени", которая произошла 29.09.2015 с 00.00.03 до 00.00.07. В ходе расследования инцидента, (уже днем) и просмотра ошибок обнаружилась ошибка "Сбой Дня". Просим Вас прокомментировать ситуацию и какие нужно принять меры что бы не допустить повторение подобных сбоев!

operation 01.10.2015 15:21

Re: Сбой времени ТЭКОН 17
 
Добрый день.
Не рекомендуется производить чтение архивов с Тэкон-17 непосредственно в момент их формирования. Лучше всего обращаться к прибору через 1-2 мин после формирования архива.