OPC сервер и Тэкон19
Вложений: 1
Здравствуйте,
Есть задача получить данные с тэкон19 в СКАДУ. К Тэкон19 подключен УСП-78 с выходом RS485. Это все было установлено изначально. Мы подключили к УСП-78 преобразователь интерфейса(RS485 - Ethernet) ПИРС2. На ПК, где установлен ОРС сервер ПИРС подключен как виртуальный COM порт. Такая система у нас работает с различными типами приборов(СТД, ЕК, СПГ и.т.д). На данный момент я так и не смог ничего прочитать с Тэкон19. Схема во вложении. Может такая схема не рабочая? Есть еще преобразователи моха (DE311, Npot 5110, еще какие-то). Может с ними как-то можно сдружить тэкон19 и УСП-78? Хотелось бы обойтись без дополнительных вложений, ну или минимальных. |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Первоочередная задача - установление связи с УСП. Есть тест связи пройдёт успешно, считать данные с Тэкон не представит никаких проблем.
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Первый вопрос:
Вы УСП программировали? Список переменных есть? УСП через моха 5130 подключал. Работает без проблем. Проверял сначала УСП модсканом, после этого забивал адреса в ОРС сервер. |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Нет УСП я не программировал. Разве что те кто устанавливал всю эту систему(концов не найти). Это хорошо, что с мохой работает. Найдем если что моху.
"prusp78.exe работает только в среде Windows 95/98/XP" Я правильно понимаю, с его помощью нужно запрограммировать УСП? А на какой тип связи его нужно запрограммировать для ОРС сервера? Modbus? еще бы где найти ПК с winXP.... Спасибо всем откликнувшимся. |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Вложений: 1
Нашли еще вот такой документ, видимо это настройки УСП-78
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Добрый день!
Какой OPC сервер используете? |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Цитата:
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
- извините, а зачем вообще использовать еще и орс, если считывание данных по modbus ?
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Вложений: 1
запустил prusp78.exe под windows10. Вроде как работает. При попытке считать выдает ошибку.
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Цитата:
Добавлено через 14 минут Цитата:
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
понимаю, что для scada. я это к тому, что если применен УСП-78 (modbas), то орс-сервер именно от производителя не нужен, подошел бы любой.
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на прямую в SCADA?
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Нашел.
Адаптер АИ-80 Can-Bus - RS485 6 931,46 р. c НДС Подключение магистрали Can-Bus (с контроллерами) к линии RS-485 |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Сделал заказ на адаптер.
На всякий случай спрошу. Я так понимаю Тэкон 19 тоже должен быть настроен правильно под адаптер АИ-80. Это возможно сделать с табло прибора или нужно покупать "Коммуникационное оборудование для настройки контроллеров серии ТЭКОН-20 с помощью сервисного ПО"???? |
Re: OPC сервер и Тэкон19
ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого адаптера RS-485 или нашего АИ-200. Программа настройки АИ-80.
|
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot