Помогите разобраться
Здравствуйте, система учёта природного газа, тэкон19-05 и контроллер к-104 исп. 4 через адаптер RS-232-485 скачал программы config, телепорт и диалог, но мегу найти ни к-104 ни тэкон19-05
|
Re: Помогите разобраться
В соответствии с п. 3.5.1 руководства на программу Config_K104, чтение или запись данных в контроллер К-104 осуществляется через адаптер Can-bus или по Ethernet в режиме UDP/IP или TCP/IP (в зависимости от того, какой протокол Ip был настроен в адаптере).
Обмен данным между ТЭКОН-19 и К-104 осуществляется по шине Can-bus. |
Re: Помогите разобраться
Пробовал, обмен через Ethernet, контроллерk-104 видит, но модуль текон-19-05 найти не можем. Инструкцию несколько раз проситал, может я чего-то не понимаю
|
Re: Помогите разобраться
Спасибо общими усилиями разобрались
|
Re: Помогите разобраться
Добрый день, у меня возник вопрос, программа диалог 19 в измерениях при настройке Ти есть пункт "параметр замены при обрыве" в инструкции написано вводить вручную, за что он отвечает и где его взять, самостоятельно я его не нашел
|
Re: Помогите разобраться
Параметр "Замена при обрыве" это значение, которое будет подставляться в расчет в случае обрыва датчика. Какую очередь задач выбрали из библиотеки?
|
Re: Помогите разобраться
Учёт газа, три датчика температуры тсм, давление метран, и расход вихрь
|
Re: Помогите разобраться
В очереди задач для природного газа признаком нештатной ситуации является признак обрыва датчика температуры, давления и расхода. В случае обрыва датчиков в расчёт подставляется значение "замена при обрыве" и ТЭКОН отсчитывает время нештатной работы.
|
Re: Помогите разобраться
Т.е. значение в параметр замены при обрыве можно выставить исходные данные, которые есть в паспорте на газ или лучше выставить нулевые значения, так как я понимаю тэкон19-05 не ведёт расчет в этот момент
|
Re: Помогите разобраться
Значение "Замена при обрыве" указывается на ваше усмотрение. Можно выставить нулевые значения что бы они сразу бросались в глаза в случае обрыва датчика. ТЭКОН при обрыве будет сохранять расход в архив "Расход нештатный" Gнеш.
|
Re: Помогите разобраться
Спасибо.
|