 ТЭКОН19-05M проблема плотности Вложений: 2 Доброе время суток! На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:) Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает. Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19.... есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User). Тэконы для учета природного газа. Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично. Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др. На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.) Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!???? Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying: Вложение 151 Вложение 152) | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для изменения. Одно уточнение, вы при подключении к ТЭКОНу очередь задач считали? http://www.picshare.ru/uploads/170411/05VH70TY5d.png Добавлено через 1 минуту http://www.picshare.ru/uploads/17041...TY5d_thumb.jpg как тут картинки вставлять нормально? )) | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Нет. Пока не считывали. Сегодня попробуем. | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Здравствуйте. Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач. Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись. В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран. Цитата: 
 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа) | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности У нас тут инспектор один вообще предложил в качестве сбора данных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проводные системы Ethernet. т.к. GSM нестабилен ))) | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Цитата: 
 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Вложений: 1 Вложение 153 и где же тут очередь задач....??? На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть? | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Или что-то делаем не так....или одно из двух:D Добавлено через 2 минуты Цитата: 
 Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют) | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :) К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой. Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа..... Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814.. Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано! Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3. Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе... Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста??? Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying: | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач". Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются. Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются считанные данные. http://www.picshare.ru/uploads/170413/E38LUSxyy2.png http://www.picshare.ru/uploads/170413/9unj1K0MA1.png | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Спасибо! Уже сделали так) Очередь нашлась... | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности А по питанию перезагружали? Добавлено через 1 минуту Меняете "Плотность в нормальных условиях, кг/м3" ? | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Меняем в разделе параметров 0С очереди задач  Плотность в нормальных условиях, кг/м3  Неет :( не перезагружали ТЭКОН. Получается надо скинуть питание с него и снова включить после всех программных монипуляций? | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Цитата: 
 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Вложений: 2 Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ... почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше. Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается) Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись). Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода... хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering: Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете??? Вложение 154 Вложение 155 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Цитата: 
 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Цитата: 
 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Цитата: 
 Данные вчера считаны с ТЭКОНА-19 05М. Сохранил файл на диск. Сегодня просто автономно загрузил его чтобы параметры все посмотреть и сделать скриншоты. Значений естественно нет потому-что офлайн. Как правильно выбрать очередь тогда???:itwasntme: | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности Вложений: 1 Вот файл очереди одного из тэконов... Вложение 156 | 
| 
 Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности ВСЕМ СПАСИБО!   Разобрались... Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров Т.е. в нашем случае группа 0С где указаны расчетные характеристики состава газа для расчета в сумме должны быть 100%....после внесения изменений в ТЭКОН в раздел 0С состава газа...параметр ПЛОТНОСТИ наконец-то стал 0,697. Как раз то что надо поставщикам газа!!! ))) | 
| Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +5. | 
	Powered by vBulletin® Version 2.x.x
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot