Принт19 расход пара
Вложений: 2
Добрый день! Установщики установили программу Принт19 v3.2 и сформировали форму отчета Отчёт за месяц.rpt
Показания считываются. Но колонка Qпар с Гкал считается неверно (показания должны быть почти в два раза больше). Вопросы: 1. Как понять откуда этот параметр берет значения? Рассчитывает по формуле? Или берет статические цифры? 2. Как подружить данный отчет с новой версией программы v4.0.0.5? Или может откуда то скачать данный отчет? Файлы прилагаю. |
Re: Принт19 расход пара
Конечно Qпар рассчитывается! Иначе для чего вообще контроллер?)
Значение берется из соответствующего параметра в очереди задач. Почему вы решили, что значение д.б. больше? Посмотрите чему равно Qпар сут в "Тэконе" через Архивное меню, либо с помощью программы ТТР20. |
Re: Принт19 расход пара
Здравствуйте.
1. Василий полностью прав, параметр Qпар (тепло пара) рассчитываемая величина. Просмотреть ее значение Вы также можете при помощи программы Телепорт в алгоритме "количество тепла". Значение берутся из накопленных архивов (часовых, суточных, месячных). В программе Принт19, при создании отчетного бланка прописывается какой параметр чему отвечает (указана привязка к определенному архиву). 2. "Подружить" отчеты с разных версий Принт19 не выйдет. Необходимо создать новый отчет. (При помощи руководства на программу Принт19, трудности Вам это не составит). Цитата:
|
Re: Принт19 расход пара
Спасибо за информацию. Изучаю документацию. Практически все становится понятным.
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Добрый день! Отчет делать научился. Теперь проблема в полученных данных. Данные с прибора отличаются от действительных (ручного учета).
Во вложении ящик с прибором для полного понимания картины. По факту установлено два датчика: температуры и давления. Изучал схемы расчета, в любой есть датчик перепада. T19_02 пар насыщенный перепад 1 Датчик перепада давления 1 датчик температуры 1 датчик давления Может ли проблема быть в этом? Или у нас схема расчета под 2 датчика? Как проверить? |
Re: Принт19 расход пара
Количество тепла в общем случае определяется перемножением массового расхода пара на его энтальпию. зависящую от температуры и давления. Если у вас установлены только датчики температуры и давления, энтальпию в ТЭКОНе вы получите; плотность пара тоже. Но как ТЭКОН сможет вычислить текущий массовый расход, если нет датчика перепада на сужающем устройстве (или датчика объемного расхода)? Видимо, в очереди задач вместо измерения значения перепада с датчика просто используется какая-то константа. Тогда вообще о какой правильности учета можно говорить? Видимо, и в ручном режиме, с которым вы сравниваете, величина расхода взята постоянной из каких-то расчетов, отличающихся от реальности.
Итак, датчик перепада (или расходомер, но это тогда нужна другая очередь задач) в любом расходомерном узле обязателен! |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
По схеме. которую я прикрепил, непонятно, какие датчики стоят? |
Re: Принт19 расход пара
Увидев выше ваше утверждение "по факту установлено два датчика: температуры и давления", я написал, что узел учета без датчика, тем или иным способом измеряющего расход, неработоспособен в принципе. Возможно, я вас неправильно понял, и вы имели в виду, что датчик перепада есть, а для получения свойств насыщенного пара в принципе достаточно одного датчика (температуры или давления), но у вас установлены оба.
С помощью программ Телепорт или Диалог считайте очередь задач вместе с константами настройки, сравните константы настройки с паспортными данными датчиков. Проверьте стандартные константы - температура холодного источника, атмосферное давление и т.п. Проверьте настройки алгоритма измерения расхода, особенно заданную степень сухости насыщенного пара. Либо с дисплея ТЭКОН (меню его обычно настройщики заносят в прибор), либо программой Телепорт посмотрите текущие показания датчиков (токи, сопротивления) и значения всех измеряемых ими параметров - температуры, давления, перепада; вычисленные значения расхода и количества тепла, и сравните с результатами ручных расчетов. Так вы определите место и параметр, из-за которого происходит несовпадение, и далее сможете локализовать конкретную его причину. Специалисты предприятия КРЕЙТ при необходимости вам ответят на дополнительные вопросы. Я, увы, больше там не работаю. |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
Я написал, что датчик температуры и давления, со слов механика котельной. Возможно он ошибся. Нужно будет все перепроверить. |
Re: Принт19 расход пара
Здравствуйте.
Если у Вас возникнут еще дополнительные вопросы, можете обратиться по номеру (343) 216-51-10 и наши специалисты оперативно дадут Вам консультацию. Спасибо. |
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Цитата:
Выгрузил очередь задач. Можно ли по данной очереди задач сказать, что все верно? Требуется учет насыщенного пара. По факту три датчика (в прикрепленном файле: схема и узел контроллера) 1. Температуры 2. Давления 3. Преобразователь расхода вихревые тирэс т.100.00.00 |
Re: Принт19 расход пара
Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19. Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas) |
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Цитата:
Во вложении файлы, с указанными расширениями |
Re: Принт19 расход пара
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 2
Цитата:
И что это за ошибка? |
Re: Принт19 расход пара
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено через 7 минут Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах. Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00 Добавлено через 1 минуту в алгоритме- сбор битовых параметров 32 |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
Цитата:
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
У меня еще такой вопрос. В расчетах стоит "Вычисление температуры по давлению". Не нужно ли выбрать показания с датчика?
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон. |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
После записи измененной очереди задач, когда можно будет проверить работоспособность? Т.к. попытался считать за предыдущий месяц, значения либо с минусом, либо 0. Практически во всех ячейках. |
Re: Принт19 расход пара
Контроллер неверно выполнял вычисления. Какой смысл в накопленных архивах?
Выполните очистку накопленной информации. |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
В описании Измеряемое давление Избыточное С ним что делать? Менять на избыточное? |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Ввести в поле 1. Записать. Прочитать. В соответствующем поле должен появится 0
|
Re: Принт19 расход пара
описание датчика давления менять
Добавлено через 47 секунд на избыточный |