усп-78
подскажите как настроить усп-78 , не можем связаться с БОИ нет ответа от усп-78
запрос от БОИ поступает .через программу prusp78 не могу подключится , подключаюсь через телепорт через адаптер АИ80 .Там вижу усп-78 могу менять настройки.что надо поменять чтоб он стал отвечать на запросы программы.может у кого было такое что надо вписать или залить в усп-78. |
Re: усп-78
Цитата:
У Вас возникла проблема с программой prusp78? Какой преобразователь используете от АИ-80 к ПК? С нашим оборудование адаптер связи RS485 - RS232 проблем не возникает. Задаем оборудованию подключенного по шине CAN разные номера (АИ-80 (can 01), УСП78 (can02)). При помощи программы prusp78 выбираем "настройки обмена" - RS232; Сетевой номер УСП - ставим 02; Ставим галочку связь через адаптер; Сетевой номер адаптера 01 Применить. Далее заходим обмен с УСП - Поиск - Ставим галочку поиск сетевого номера УСП. Все находит. |
Re: усп-78
Здравствуйте. Я все так и делаю как вы описываете , но потом нет связи Текон19 через УСП-78 к Блоку обработки информации . С БОИ идет запрос на УСП-78 моргает светодиод RX и Красный Can а ответа нет TX не моргает нет связи пишет ошибка 01.
|
Re: усп-78
Цитата:
|
Re: усп-78
Опишите пожалуйста поэлементно Вашу цепь. (в какой последовательности, какое оборудование).
Запрограммирован ли у Вас УСП-78? Запрограммирован ли у Вас ТЭКОН-19? |
Re: усп-78
Вложений: 1
Текон 19 запрограммирован , он показывает температуру и давление , расхода пока нет поэтому по нулям , а вот УСП-78 похоже не запрограммирован . Я позтому спрашиваю как его настроить.Программой ТТР я через адаптер АИ 80 вижу УСП-78 и Текон 19 , что там надо настроить чтоб появилась связь по Modbus RTU. УСП-78 3 типа RS485
|
Re: усп-78
Блок обработки информации опрашивает УСП-78 по Modbus RTU
УСП-78 по can соединен с Текон-19 и все. |
Re: усп-78
Какую роль в таком случае у вас выполняет АИ-80? Адаптера CAN для подключения УСП к ПК?
Все было бы проще, будь у вас АИ-89, либо Т20. Тогда готовьтесь собирать "огород" : УСП-78 - АИ-80 (оба соединены по CAN) - Адаптер интерфейса RS485- RS232 (либо RS485- USB) ; (соединение по RS485) - ПК. Далее для поиска УСП-78 делаем так, как описал Оператор в сообщении от 30.09.2016, 15:21 И не забываем, что УСП-78 доступен для поиска (ожидание настройки) ограниченное время (в течении 20сек). Режим ожидания настройки сопровождается миганием красного светодиода CAN c высокой частотой. |
Re: усп-78
Вложений: 1
примерно вот так
|
Re: усп-78
Цитата:
Для считывания и передачи необходимой информации по протоколу Modbus необходимо иметь запрограммированный УСП-78. Программирования УСП-78 осуществляется при помощи программы usp78. (как настроить связь ПК- АИ-80 - УСП78 - описано выше). Дальнейшие настройки передачи данных осуществляются в программе верхнего уровня. |
Re: усп-78
АИ80 я использую только для обнаружения УСП-78 по can шине и текон-19
а так по схеме только УСП-78 и Текон опрашивает их БОИ , опрос идет ответа от УСП -78 нет Добавлено через 6 минут если подключится прямо к УСП-78 по RS485 то вообще нет никакой связи (не подключается) , поэтому подключаюсь по can через АИ80 и тогда я нахожу УСП-78 и Текон-19 |
Re: усп-78
1. Естественно, напрямую подключаться к УСП по RS485 не имеет никакого смысла. Ведь протоколы разные.
2. Нет никакой ясности, что за Блок Информации у вас на объекте и как он может инициировать ообмен с Тэкон. Обычно эту функцию выполняет сервер опроса по Modbus в системе верхнего уровня. 3. Но с объеком ещё предстоит разбираться. Сейчас главная задача подключиться сервисной программой настройки (не ТТР) к УСП и записать в него какие параметры предстоит считывать из Тэкон. |
Re: усп-78
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.
Добавлено через 5 минут да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно? |
Re: усп-78
Цитата:
2) Программирование УСП-78 - происходит путем описание параметров (Вашего ТЭКОН-19) и назначение им адресации холдинг регистров, в программе prusp78. 3) Когда УСП-78 будет запрограммирован, выполняете подключение (ТЭКОН-19 - УСП78 - ПК "СКАДА"). 4) В Вашей программе верхнего уровня Вы описываете какие значение холдинг регистра, Вам необходимо запрашивать с УСП78. |
Re: усп-78
Для понимания я бы еще добавил, что назначение адресации холдинг регистров осуществляется в разделе меню программы конфигурации- Настройки УСП- ТИ с плавающей точкой. Предварительно в разделе Список контроллеров д.б. указан путь к очереди задач (*tsk), считанной из Тэкон.
|
Re: усп-78
так надо с Текона скачать очередь задач сохранить их под .msk и потом вставить в УСП-78 , а контроллер нужно указывать какой или нет?
Добавлено через 2 минуты а как считать очередь задач с Текона-19 |
Re: усп-78
Цитата:
2) Прочитать руководство на программу Телепорт ТТР20 (находиться в папке с самой программой) 3) Рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов. |
Re: усп-78
Так вы не можете сказать как програмировать УСП-78 ?
|
Re: усп-78
А что же вам тогда выше писали??
Добавлено через 1 минуту Или пошаговую инструкцию написать? |
Re: усп-78
Цитата:
Если у Вас возникают трудности, мы можем предложить выполнить программирование в заводских условиях нашими специалистами, по предоставленным Вами данным (какие параметры требуется передавать на верхний уровень). Если Вы хотите пошагового, в присутствии наших специалистов, разобраться как запрограммировать УСП-78, рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов, можно также заказать индивидуальное обучение по интересующему Вас оборудованию. |