Ethernet AE-67
Купили адаптер Ethernet AE-67, по инструкции должны быть клеммы Can-bus, а их нет, куда подключать Can-bus или PS485, подскажите, кто что знает.
|
Ethernet AE-67
Добрый день.
На самом деле в инструкции написаны исполнения изделия и их может быть три. В Вашем случае линии подключитьповидимому некуда. Когда формировался заказ на адаптер надо было указать конкретную конфигурацию. Если Вам действительно необходим RS-485 либо CAN придется его менять. Вопросы обмена решаются организационно на уровне руководства. |
Ethernet AE-67
Извините за предыдущий вопрос, у нас адаптер RS232-Ethernet.
Можно ли организовать опрос контроллеров через адаптеры RS485-RS232 и далее RS232-Ethernet. Настроил адаптер (установил IP, скорость 2400, как у контроллера), но не получается связаться с ТЭКОНОМ, и физически сеть от адаптера на видно, подскажите, как проверить наличие сети от адаптера. |
Ethernet AE-67
Уточните пожалуйста конфигурацию системы.
Адаптер в RS-232, а потом несколько ТЭКОН-ов? Если да, то лучше,если возможно, пойти "другим путем" (с) Приобрести такой же адаптер, но с RS-485 и соответственно поменять интерфейсы в ТЭКОН-ах также на RS-485. Решение будет логичное, без разных доп наворотов. Вопрос обратно. Какой прогой думайте обмениваться с ТЭКОНами ? |
Ethernet AE-67
А сам-то адаптер пингуется?
Если да, тогда посмотрите настройки кадра RS-232. ТЭКОН работает с двумя стопами. Настройки ТЭКОНа вступают в силу только после рестарта, скажем перевключения или по истечении достаточно большого времени. Перевключите ТЭКОН. Проверте идентичность установки протоколов обмена в ТЭКОНе и в проге. |
Ethernet AE-67
ТЭКОНы объединены по RS485, затем стоит адаптер RS485-RS232, и потом RS232-Ethernet. последний адаптер подключен к хабу, но на хабе сетки от адаптера не видно. Опрашивать хотим KreitEth.exe.
А что, есть адаптер RS485-Ethernet? Мы находили только Can-bus-Ethernet. Это то, что надо? |
Ethernet AE-67
Адаптер Eth-Rs485 существует.
Повидимому Вы хотите опрашивать "ИСКРОЙ". Надо обновить версию. Есть проблема с обменом нескольких приборов, висящих на одном IP. Версия находится в стадии тестирования. Далее. Если свич не видит адаптер (не горит диодик Link на свиче) то: 1. Неправильно разделан кабель 2. Свич не понимает 10МБит (только 100) |
Ethernet AE-67
Адаптер сейчас пингуется (поменяли свич), но ИСКРА не получает ответа от ТЭКОНА. В адаптере установлена скорость 2400, 2 стоповых бита, настройки в ИСКРЕ и в ТЭКОНЕ идентичны.
|
Ethernet AE-67
Хорошо.
Шаг 2. Посмотрите настройки протоколов обмена в ТЭКОНе и в установках программы ИСКРА. Скажем в ТЭКОНе установите 01:48 (или 01:C8 ) в парметре "Обмен по сети/ осн интерфейс/номер" и требуемую скорость обмена в парметре "частота". В программе соответственно выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC и номер прибора 01. Должно все работать. |
Ethernet AE-67
Кстати :-)
Осенило. Возможна проблема в (ошибка дизайнера) неправильной маркировке линий А и В на адаптере. Попробуйте перекрестить. |
Ethernet AE-67
В ТЭКОНЕ была настройка интерфейсного модуля 01:С0, в ИСКРЕ установлен протокол FT1.1. Установили в ТЭКОНЕ 01:С8, в ИСКРЕ - FT1.2 (всегда без расчета CRC), номер прибора, соответственно, 01. Пробовали провода линий А и В по-разному, не идет обмен, пишется "Нет ответа от ТЭКОН".
|
Ethernet AE-67
Не понял.
А у Вас что-ли установлен интерфейсный модуль. А не основной интерфейс RS-485? Тогда настройки надо проделать в пунктах интерфейсного модуля. После всех изменений ТЭКОН необходимо перезапустить. |
Ethernet AE-67
Все настройки и в ТЭКОНЕ и в ИСКРЕ указаны для интерфейсного модуля, основной интерфейс у нас ИРПС. После изменений настроек в ТЭКОНЕ он был перезапущен (выключали питание). Возможно-ли установить связь последовательно через два адаптера (как писали выше)- RS485-RS232 и RS232-Ehternet?
Линии А и В установили железно правильно, проверили через COM порт ТЕЛЕМОСТом, читается. |
Ethernet AE-67
Именно такая конфигурация как
Ethernet <-> RS232 <-> RS485 никогда не проверялась за ненадобностью. Хотя чисто теоретически должно работать. |
Ethernet AE-67
Попробуйте увеличить время ожидания ответа
от ведомого устройства в адаптере Eth. |
Ethernet AE-67
Время ожидания ответа было 50 мс,
сделали 500 мс, не получается )-: |
Ethernet AE-67
Стукнитесь в аську 117339329
|
Ethernet AE-67
Извините, у меня нет аськи, может на мыло?
|
Ethernet AE-67
На мыло очень долго будет.
Давайте продолжим здесь. Почему скорость выбрана 2400? Поднимите хотя бы до 9600. |
Ethernet AE-67
Вы имеете ввиду в ТЭКОНЕ установить 9600 и в адаптере
Ethernet тоже? Эту скорость выбирали для надежности соединения. У нас работает сеть из 4-х ТЭКОНов по RS458, далее сразу на плату интерфейса RS485 компьютера. Сейчас требуется перетащить сервер ИСКРЫ в другое место, и, чтобы кабель сети 458 не тянуть, хотим по сетке организовать обмен ТЭКОНов с сервером. Т.е. в том месте, где сейчас стоит сервер ставим адаптеры Т10.00.51 и Т10.00.67 (имеются в наличии) и далее по сетке до сервера в новом месте. |
Ethernet AE-67
Кстати.
Опять осенило :) А что за "интересный" кабель Вы используете для связи Eth. <-> RS232 ? |
Ethernet AE-67
Нет такого кабеля. Ставим адаптеры Ehternet-RS232
и RS232-RS485. |
Ethernet AE-67
Понял задачу. Жаль что не сразу продумали
такой вариант. Решение, конечно, не очень красивое с технической точки зрения. Но работать должно надежно. По кабелю. У Вас две вилки DB9, как я понимаю. Надо перекрестить линии 2 и 3 на этих разьемах, а линия 5-5 идет напрямую. |
Ethernet AE-67
Что значит нет кабеля ?
Ведь как-то же соединен адаптер Eth. с адаптером RS232 <-> RS485 ? |
Ethernet AE-67
Понял, сейчас попробую перекрестить, было напрямую
|
Ethernet AE-67
Ураааа! Заработала! Спасибо большое!
Сейчас пробуем с одним ТЭКОНом. С несколькими, говорите, прога не работает? (на одном IP-шнике). Не знаете, когда будет новая версия? |
Ethernet AE-67
Все хорошо что хорошо кончается.
Уменьшите время ожидания ответа. Это сильно затягивает процесс и увеличте скорость обмена. Версия скоро. После обкатки. А у Вас какая текущая версия и какая лицензия ? |
Ethernet AE-67
Добрый день! По вопросу замены версий «ИСКРы»
Существует такой порядок — если Вы приобретаете у нас, то Вам выдаётся лицензия и при замене версии Вы сообщаете номер Вашей лицензии и обновляете ПО . Если программа приобретена через другую организацию, то необходимо выслать нам регистрационную карточку, по которой Вам будет выписана лицензия. В Вашем случае, организация продавшая Вам «ИСКРу», должна обратится к нам за обновленной версией, а Вы, установив новую версию, не забудьте выслать нам регистрационную карточку. |
Ethernet AE-67
Добрый день.
Протокол FT1.1 для связи по Ehternet не подходит? По нему пытаемся, прога пишет "Выход по требованию пользователя" и прекращает обмен. Что предпочтительнее: Старый протокол или FT1.2? |
Ethernet AE-67
Добрый.
Любой протокол подходит. Если все настроено правильно. Возможно где-то какой-то косячек. Предпочтительнее FT1.2 - однозначно. |
Ethernet AE-67
Добрый день. На одном из объектов, обслуживаемых нашей службой, установлен ТЭКОН-17, учитывающий расход тепла. В течении лета, без нашего ведома, организация, на балансе которой находится ТЭКОН, проложили витую пару до хаба и купили адаптер RS-232-Ethernet фирмы MOXA (модель NPort 5110). Сейчас мучаюсь с настройками, нет связи с ТЭКОН.
Подскажите, какие настройки заложены в AE-67? Мы закупили у вас несколько АЕ-67, с ними вопросов не возникает. Просто не хочется "выбрасывать" купленное устройство, лучше бы довести его до ума. В NPort прописал ip, gateway,маску подсети. В настройках порта указал 2 стоповых бита, не знаю какой выставить flow control. Ещё смущает Operation mode, по умолчанию Real Com Mode, но можно выбрать server, client,UDP, slave, master mode. В общем очень много настроек. Может что подскажете? |
Ethernet AE-67
Добрый день.
Давайте будем работать в режиме вопрос - ответ. 1. Каким софтом предполагается получать данные с ТЭКОНа ? Для начала некоторые данные о вариантах обмена. МОХА избыточна для этого случая и вообще она больше "заточена" на реализацию функции удаленного СОМ порта. Поэтому можете зделать "уникальный" тип обмена через удаленный СОМ порт и все должно работать. Насчет 2 стопов Вы абсолютно правы - именно так. АЕ-67 работает врежиме UDP сервера без какого- либо установления соединения на порт 51952. Будет ли так работать МОХА с ходу не скажу. В принципе наверное должна. Такой режим несколько удобне для нас чем ТСР, т.к. он не создает никаких виртуальных каналов (соединений) которые необходимо поддерживать и сильно не грузит комп (сервер опроса). |
Ethernet AE-67
Спасибо за быстрый ответ. Теперь по порядку:
1.Закупили у вас "Искру", опрашивать будем "Искрой", соответственно. 2. Регистрационную карту ещё вам не выслали, т.к. систему ещё не внедрили и всё идёт в режиме наладки. Пока работаем со старой программой WServer, WClient и опрашиваем только удалённые узлы учёта газа через модемы. 3. Так же есть узлы учёта тепла, находящиеся в зданиях с общей локальной сетью, потому и были закуплены 4 адаптера АЕ-67. Собираюсь всё это объединить, т.е.тепло и газ, в чём нам несомненно поможет "Искра" 4. Спасибо за советы, буду с МОХА дальше экспериментировать. |
Ethernet AE-67
Если будете обмениваться "Искрой", напрашиваются
два варианта. 1. Наиболее простой. Работать в режиме виртуального СОМ порта. Управление потоком выключено. Скорости должны соответствовать. 2. Режим UDP сервер. Порт 51952. Что можно заставить работать - это однозначно, но конкретных рекомендации в данный момент дать не могу т.к. с NPort дело не имел. |
Ethernet AE-67
В догонку.
С "Энергодиспетчером" заканчивайте взаимодействие. Там много тонких мест и они вряд ли когда-то будут исправлены т.к. данный программный продукт не поддерживается в настоящее время. |
Ethernet AE-67
Ещё раз спасибо. Про "Энергодиспетчер" можно даже и не говорить, сам понимаю. Всё как всегда упирается в деньги и бюрократию. "Искру", компьютер под сервер и пр.заказывали не один год, вот сейчас только всё это у меня появилось, осталось наладить. Наше предприятие даже на учёбу к вам отправить не может, а вопросов у меня много. Поэтому до чего-то самому приходиться "доходить", что-то у вас спрошу, так и живём...
|
Ethernet AE-67
Пишите.
Ответим. |
Ethernet AE-67
Здравствуйте. У нас есть адаптер ае67, который хочется через программу проверять на наличие в работе(типа ping-а). Можно ли получить протокол обмена с ае67?
|
Ethernet AE-67
Добрый день.
В чем проблема? Ping-ом и проверяйте, или я чего-то не понимаю ? |
Ethernet AE-67
Мы работаем в QNX. ping-ом хорошо проверять из-вне программы получения данных. Программа работает по принципу запрос-ответ. Вот и хотелось бы облегчить себе работу: перед запросом данных делать запрос на адаптер(есть ли связь).
|
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot