Lion_tip 18.04.2005 09:32

Ethernet AE-67
 
Купили адаптер Ethernet AE-67, по инструкции должны быть клеммы Can-bus, а их нет, куда подключать Can-bus или PS485, подскажите, кто что знает.

Konst 18.04.2005 09:58

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
На самом деле в инструкции написаны исполнения
изделия и их может быть три.

В Вашем случае линии подключитьповидимому
некуда. Когда формировался заказ на адаптер
надо было указать конкретную конфигурацию.
Если Вам действительно необходим RS-485
либо CAN придется его менять. Вопросы обмена
решаются организационно на уровне руководства.

Lion_tip 18.04.2005 14:09

Ethernet AE-67
 
Извините за предыдущий вопрос, у нас адаптер RS232-Ethernet.
Можно ли организовать опрос контроллеров через адаптеры RS485-RS232 и далее RS232-Ethernet. Настроил адаптер (установил IP, скорость 2400, как у контроллера), но не получается связаться с ТЭКОНОМ, и физически сеть от адаптера на видно, подскажите, как проверить наличие сети от адаптера.

Konst 18.04.2005 14:44

Ethernet AE-67
 
Уточните пожалуйста конфигурацию системы.
Адаптер в RS-232, а потом несколько ТЭКОН-ов?

Если да, то лучше,если возможно, пойти
"другим путем" (с)
Приобрести такой же адаптер, но с RS-485 и
соответственно поменять интерфейсы в ТЭКОН-ах
также на RS-485. Решение будет логичное, без
разных доп наворотов.

Вопрос обратно. Какой прогой думайте
обмениваться с ТЭКОНами ?

Konst 18.04.2005 14:49

Ethernet AE-67
 
А сам-то адаптер пингуется?
Если да, тогда посмотрите настройки кадра RS-232.
ТЭКОН работает с двумя стопами.
Настройки ТЭКОНа вступают в силу только после
рестарта, скажем перевключения или по истечении
достаточно большого времени. Перевключите ТЭКОН.
Проверте идентичность установки протоколов
обмена в ТЭКОНе и в проге.

Lion_tip 19.04.2005 07:31

Ethernet AE-67
 
ТЭКОНы объединены по RS485, затем стоит адаптер RS485-RS232, и потом RS232-Ethernet. последний адаптер подключен к хабу, но на хабе сетки от адаптера не видно. Опрашивать хотим KreitEth.exe.
А что, есть адаптер RS485-Ethernet? Мы находили только Can-bus-Ethernet. Это то, что надо?

Konst 19.04.2005 07:57

Ethernet AE-67
 
Адаптер Eth-Rs485 существует.
Повидимому Вы хотите опрашивать "ИСКРОЙ".
Надо обновить версию. Есть проблема с обменом
нескольких приборов, висящих на одном IP.
Версия находится в стадии тестирования.

Далее. Если свич не видит адаптер (не горит
диодик Link на свиче) то:
1. Неправильно разделан кабель
2. Свич не понимает 10МБит (только 100)

Lion_tip 19.04.2005 13:15

Ethernet AE-67
 
Адаптер сейчас пингуется (поменяли свич), но ИСКРА не получает ответа от ТЭКОНА. В адаптере установлена скорость 2400, 2 стоповых бита, настройки в ИСКРЕ и в ТЭКОНЕ идентичны.

Konst 19.04.2005 13:23

Ethernet AE-67
 
Хорошо.
Шаг 2.
Посмотрите настройки протоколов обмена в
ТЭКОНе и в установках программы ИСКРА.
Скажем в ТЭКОНе установите 01:48 (или 01:C8 )
в парметре "Обмен по сети/ осн интерфейс/номер"
и требуемую скорость обмена в парметре "частота".

В программе соответственно выбираете протокол
FT1.2 без расчета CRC и номер прибора 01.
Должно все работать.

Konst 19.04.2005 13:27

Ethernet AE-67
 
Кстати :-)
Осенило.
Возможна проблема в (ошибка дизайнера)
неправильной маркировке линий А и В на
адаптере. Попробуйте перекрестить.

Lion_tip 19.04.2005 13:59

Ethernet AE-67
 
В ТЭКОНЕ была настройка интерфейсного модуля 01:С0, в ИСКРЕ установлен протокол FT1.1. Установили в ТЭКОНЕ 01:С8, в ИСКРЕ - FT1.2 (всегда без расчета CRC), номер прибора, соответственно, 01. Пробовали провода линий А и В по-разному, не идет обмен, пишется "Нет ответа от ТЭКОН".

Konst 19.04.2005 14:06

Ethernet AE-67
 
Не понял.
А у Вас что-ли установлен интерфейсный модуль.
А не основной интерфейс RS-485?
Тогда настройки надо проделать в пунктах
интерфейсного модуля.

После всех изменений ТЭКОН необходимо перезапустить.

Lion_tip 19.04.2005 14:16

Ethernet AE-67
 
Все настройки и в ТЭКОНЕ и в ИСКРЕ указаны для интерфейсного модуля, основной интерфейс у нас ИРПС. После изменений настроек в ТЭКОНЕ он был перезапущен (выключали питание). Возможно-ли установить связь последовательно через два адаптера (как писали выше)- RS485-RS232 и RS232-Ehternet?
Линии А и В установили железно правильно, проверили через COM порт ТЕЛЕМОСТом, читается.

Konst 19.04.2005 14:20

Ethernet AE-67
 
Именно такая конфигурация как
Ethernet <-> RS232 <-> RS485 никогда не
проверялась за ненадобностью.
Хотя чисто теоретически должно работать.

Konst 19.04.2005 14:21

Ethernet AE-67
 
Попробуйте увеличить время ожидания ответа
от ведомого устройства в адаптере Eth.

Lion_tip 19.04.2005 14:41

Ethernet AE-67
 
Время ожидания ответа было 50 мс,
сделали 500 мс, не получается )-:

Konst 19.04.2005 14:42

Ethernet AE-67
 
Стукнитесь в аську 117339329

Lion_tip 19.04.2005 14:49

Ethernet AE-67
 
Извините, у меня нет аськи, может на мыло?

Konst 19.04.2005 14:50

Ethernet AE-67
 
На мыло очень долго будет.
Давайте продолжим здесь.

Почему скорость выбрана 2400?
Поднимите хотя бы до 9600.

Lion_tip 19.04.2005 15:00

Ethernet AE-67
 
Вы имеете ввиду в ТЭКОНЕ установить 9600 и в адаптере
Ethernet тоже? Эту скорость выбирали для надежности
соединения. У нас работает сеть из 4-х ТЭКОНов
по RS458, далее сразу на плату интерфейса RS485 компьютера.
Сейчас требуется перетащить сервер ИСКРЫ в другое место,
и, чтобы кабель сети 458 не тянуть, хотим по сетке организовать обмен ТЭКОНов с сервером. Т.е. в том месте,
где сейчас стоит сервер ставим адаптеры Т10.00.51
и Т10.00.67 (имеются в наличии) и далее по сетке до сервера
в новом месте.

Konst 19.04.2005 15:00

Ethernet AE-67
 
Кстати.
Опять осенило :)
А что за "интересный" кабель Вы используете для
связи Eth. <-> RS232 ?

Lion_tip 19.04.2005 15:06

Ethernet AE-67
 
Нет такого кабеля. Ставим адаптеры Ehternet-RS232
и RS232-RS485.

Konst 19.04.2005 15:06

Ethernet AE-67
 
Понял задачу. Жаль что не сразу продумали
такой вариант. Решение, конечно, не очень
красивое с технической точки зрения. Но работать
должно надежно.

По кабелю.
У Вас две вилки DB9, как я понимаю.
Надо перекрестить линии 2 и 3 на этих разьемах,
а линия 5-5 идет напрямую.

Konst 19.04.2005 15:08

Ethernet AE-67
 
Что значит нет кабеля ?
Ведь как-то же соединен адаптер Eth. с адаптером
RS232 <-> RS485 ?

Lion_tip 19.04.2005 15:11

Ethernet AE-67
 
Понял, сейчас попробую перекрестить, было напрямую

Lion_tip 19.04.2005 15:20

Ethernet AE-67
 
Ураааа! Заработала! Спасибо большое!
Сейчас пробуем с одним ТЭКОНом.
С несколькими, говорите, прога не работает?
(на одном IP-шнике).
Не знаете, когда будет новая версия?

Konst 19.04.2005 15:23

Ethernet AE-67
 
Все хорошо что хорошо кончается.
Уменьшите время ожидания ответа.
Это сильно затягивает процесс и увеличте скорость обмена.

Версия скоро. После обкатки.
А у Вас какая текущая версия и какая лицензия ?

Olga 19.04.2005 15:59

Ethernet AE-67
 
Добрый день! По вопросу замены версий «ИСКРы»
Существует такой порядок — если Вы приобретаете у нас, то Вам выдаётся лицензия и при замене версии Вы сообщаете номер Вашей лицензии и обновляете ПО .
Если программа приобретена через другую организацию, то необходимо выслать нам регистрационную карточку, по которой Вам будет выписана лицензия.
В Вашем случае, организация продавшая Вам «ИСКРу», должна обратится к нам за обновленной версией, а Вы, установив новую версию, не забудьте выслать нам регистрационную карточку.

Lion_tip 20.04.2005 07:12

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
Протокол FT1.1 для связи по Ehternet не подходит?
По нему пытаемся, прога пишет
"Выход по требованию пользователя"
и прекращает обмен.
Что предпочтительнее: Старый протокол
или FT1.2?

Konst 20.04.2005 07:51

Ethernet AE-67
 
Добрый.
Любой протокол подходит.
Если все настроено правильно.
Возможно где-то какой-то косячек.

Предпочтительнее FT1.2 - однозначно.

JIM 24.11.2008 13:59

Ethernet AE-67
 
Добрый день. На одном из объектов, обслуживаемых нашей службой, установлен ТЭКОН-17, учитывающий расход тепла. В течении лета, без нашего ведома, организация, на балансе которой находится ТЭКОН, проложили витую пару до хаба и купили адаптер RS-232-Ethernet фирмы MOXA (модель NPort 5110). Сейчас мучаюсь с настройками, нет связи с ТЭКОН.
Подскажите, какие настройки заложены в AE-67? Мы закупили у вас несколько АЕ-67, с ними вопросов не возникает. Просто не хочется "выбрасывать" купленное устройство, лучше бы довести его до ума.
В NPort прописал ip, gateway,маску подсети.
В настройках порта указал 2 стоповых бита, не знаю какой выставить flow control.
Ещё смущает Operation mode, по умолчанию Real Com Mode, но можно выбрать server, client,UDP, slave, master mode.
В общем очень много настроек. Может что подскажете?

Konst 25.11.2008 15:03

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
Давайте будем работать в режиме вопрос - ответ.

1. Каким софтом предполагается получать данные
с ТЭКОНа ?

Для начала некоторые данные о вариантах обмена.
МОХА избыточна для этого случая и вообще она
больше "заточена" на реализацию функции удаленного
СОМ порта.

Поэтому можете зделать "уникальный" тип обмена
через удаленный СОМ порт и все должно работать.
Насчет 2 стопов Вы абсолютно правы - именно так.

АЕ-67 работает врежиме UDP сервера без какого-
либо установления соединения на порт 51952.
Будет ли так работать МОХА с ходу не скажу.
В принципе наверное должна.

Такой режим несколько удобне для нас чем ТСР,
т.к. он не создает никаких виртуальных каналов
(соединений) которые необходимо поддерживать и
сильно не грузит комп (сервер опроса).

JIM 25.11.2008 15:16

Ethernet AE-67
 
Спасибо за быстрый ответ. Теперь по порядку:
1.Закупили у вас "Искру", опрашивать будем "Искрой", соответственно.
2. Регистрационную карту ещё вам не выслали, т.к. систему ещё не внедрили и всё идёт в режиме наладки. Пока работаем со старой программой WServer, WClient и опрашиваем только удалённые узлы учёта газа через модемы.
3. Так же есть узлы учёта тепла, находящиеся в зданиях с общей локальной сетью, потому и были закуплены 4 адаптера АЕ-67. Собираюсь всё это объединить, т.е.тепло и газ, в чём нам несомненно поможет "Искра"
4. Спасибо за советы, буду с МОХА дальше экспериментировать.

Konst 25.11.2008 15:28

Ethernet AE-67
 
Если будете обмениваться "Искрой", напрашиваются
два варианта.
1. Наиболее простой.
Работать в режиме виртуального СОМ порта.
Управление потоком выключено.
Скорости должны соответствовать.
2. Режим UDP сервер. Порт 51952.
Что можно заставить работать - это
однозначно, но конкретных рекомендации в
данный момент дать не могу т.к. с NPort
дело не имел.

Konst 25.11.2008 15:31

Ethernet AE-67
 
В догонку.
С "Энергодиспетчером" заканчивайте взаимодействие.
Там много тонких мест и они вряд ли когда-то будут
исправлены т.к. данный программный продукт не
поддерживается в настоящее время.

JIM 25.11.2008 15:42

Ethernet AE-67
 
Ещё раз спасибо. Про "Энергодиспетчер" можно даже и не говорить, сам понимаю. Всё как всегда упирается в деньги и бюрократию. "Искру", компьютер под сервер и пр.заказывали не один год, вот сейчас только всё это у меня появилось, осталось наладить. Наше предприятие даже на учёбу к вам отправить не может, а вопросов у меня много. Поэтому до чего-то самому приходиться "доходить", что-то у вас спрошу, так и живём...

Konst 25.11.2008 15:52

Ethernet AE-67
 
Пишите.
Ответим.

IvinaLA 22.01.2009 14:17

Ethernet AE-67
 
Здравствуйте. У нас есть адаптер ае67, который хочется через программу проверять на наличие в работе(типа ping-а). Можно ли получить протокол обмена с ае67?

Konst 22.01.2009 14:35

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
В чем проблема? Ping-ом и проверяйте, или я чего-то не понимаю ?

IvinaLA 22.01.2009 15:09

Ethernet AE-67
 
Мы работаем в QNX. ping-ом хорошо проверять из-вне программы получения данных. Программа работает по принципу запрос-ответ. Вот и хотелось бы облегчить себе работу: перед запросом данных делать запрос на адаптер(есть ли связь).