 Контроллер К-104-01 модиф. Здравствуйте! Контроллер К-104-01 модиф. в ТТ не могу найти модуль по Ethernet, ping есть. модуль нахожу только по CAN через адаптер А-98. Выбирал в ТТ разные опции и сеть через порт CAN и Контроллер ethrnet К-104. Есть какие то определенные настройки для поиска в ТТ? | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Думаю, что дело в джампере 1, определяем режимы работа-настройка | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. джамперы выключены...ip 192.16.0.55 | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Для ТТР-20 К-104 доступен, только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель 1 д.б. в положении ON. Добавлено через 4 минуты Для ТТР20 контроллер К104 будет доступен только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель "1" д.б. установлен в положение ON. См. пункт 2.3.1.7 руководства по эксплуатации. | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Это же для настройки модуля программой "Config_k104_Modbus.exe" через эту прогу можно менять настройки в модуле по Ethernet, a через ТТР-20 по Ethernet не хочет (преключал джемпера- 0 результата) Добавлено через 1 минуту Может быть версия ТТР-20 старая? | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Значит, не к тому айпи обращаетесь. Настройки подключения ттр, аналогичны конфигу104. Добавлено через 3 минуты См. пункт РЭ 2.3.3.2 | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Добрый день.  К-104 исп. 01 используется для подключения приборов к ЛВС (Ethernet) (10/100Мбит/с) по протоколу TCP/Modbus (в том числе для SCADA-систем). Для настройки контроллера потребуется очередь задач с Т-19 и программа Config_k104_Modbus.exe.(К-104 должен находиться режиме настройки. Джамперы в положении ON). После настройки для проверки воспользуйтесь Modbus-сканером. | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Добрый день.  То есть мне нужна очередь задач для К-104?и загрузить ее через Config_k104_Modbus.exe? Добавлено через 3 минуты Я так понимаю в К-104 мне просто нужно настроить адреса тех регистров которые я хочу видеть на верхнем уровне? | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Нет. Очередь задач Вам нужна из Тэкона 19, для того чтобы к holding-регистрам присвоить параметры с Тэкона. | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Все получилось!спасибо!  Т.е. в сам модуль через ТТР мона только по кан зайти? А для верхнего уровня по езернет все норм читает те регистры которые я назначил. | 
| 
 Re: Контроллер К-104-01 модиф. Всегда пожалуйста, обращайтесь. | 
| Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +5. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.6.2