Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Пытаюсь обеспечить связь между контроллером и софтом через радиомодем. Проблему с RS-485 решил с помощью переходника, модем работает с контроллером нормально, а вот софт победить не удалось. Перехватчик показывает, что по ходу дела меняются параметры при открытии СОМ-порта. Зачем такая засада и как это победить? Заказчик очень уважаемый и хотелось бы его удовлетворить, тогда и нам и производителю контроллеров будет только лучше. Хотелось бы получить подробное описание взаимодействия сотфа с СОМ-портом, какие сигналы требует и т.д.
|
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Не совсем понятен вопрос.
Вы используете Т-17? Почему выбор пал на RS-485? Начсет COM порта. Какой прогой пытаетесь установить связь и какой тип интерфейса выбираете? Далее. Радиомодем выступает полностью прозрачной структурой или нет? |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Отвечаю по порядку.
1)Использую Т-17 2)Выбор RS485 мне самому не понятон, но так сложилось у заказчика. Видимо, ранее их это устраивало, а теперь понадобилось исключить проводные соединения, а контроллеры уже есть. 3)Пользуюсь прогой Диалог (dialtek.exe), 1981440 байт, 09.04.02 02:51 4)Пробовал все доступные типы интерфейса 5)Радиомодем продвинутый: может быть тупым прозрачным устройством с управлением RTS/CTS, а может быть интеллектуальным с буфером и без RTS/CTS Упрощаю вопрос: какие сигналы СОМ-порта необходимо иметь (или имитировать), чтобы прога работала нормально? Существуют ли какие-то требования по задержкам к сигналам управления потоком RTS/CTS, если таковые необходимы? Спасибо. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Значит для начала.
Для Т-17 в последнем его виде ничего не надо, за исключением того, что не плохо бы использовать протокол FT1.2 без асчета CRC. Однако. Прога Диалог писалась давным давно и скорее всего крупным видоизменениям не подлежит. К тому же она предназначена исключительно для конфигурирования ТЭКОНА и никак ни для обмена с ним.( на всякий случай заберите на сайте последнюю версию, сто-то все-таки корректировалось). (Все это, отн. Диалог я уточню для Вас в ближайшее время.) Для ТЭКОН в настройках канала обмена, ко всему упомянутому ранее надо прибавит 0х80 в номер канала. Управление направлением передачи по 485 осуществляется автоматически, однако этот бит вводит некоторую задержку для успокоения линии при переключении. Работать будет и без него, однако его присутствие не помешает. Пример. 01:48 - протокол FT1.2 без расчета CRC Сетевой номер 01. 01:С8 - то-же самое для 485. Насчет Диалог. Попробуйте установить модем в прозрачный режим без квитирования. Возможно прокачает. Однако для организации именно ОБМЕНА с Т-17 надо другую прогу. В простейшем случае Телемост - бесплатная с небольшими возможностями, либо ИСКРА - достаточно серъезный и функциональный комплекс. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Спасибо за советы. Попробую другой софт, но заказчик использовал для тестирования именно Диалог, говоря, что эта прога проще, чем остальные.
|
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Диалог - не прога для работы.
Это настроечная программа. И она не предусматривалась для удаленного опроса приборов. Версию обязательно поменяйте (сайт). В той были глюки. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Konst,
получил от Заказчика наконец-то контроллер, скачал с Вашего сайта новую версию Диалог и Телемост. Натсроил радиомодемы, к одному из них подключил преобразователь RS232-RS485, чтобы соединить его с контроллером. Пробовал и Диалог и Телемост, нет ответа от ТЭКОН. Телемост не очень удобен для быстрой проверки наличия связи в канале, а Диалог прост и его достаточно, чтобы быстро определить связывается ли прога с контроллером. К сожалению пока не могу получить положительный результат, поэтому есть еще вопросы. Нужно ли настраивать в модеме, который связан с РС режим RTS/CTS или это не обязательно (правда я пробовал и так и по-другому)? Куда смотреть внимательнее, где "собака порылась"? У меня ТЭКОН-17 версия 7.20, зав. номер 0749. За ранее спасибо. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
В догонку к сказанному. Вот что удалось подсмотреть с помощью дополнительного преобразователя RS232-485, что происходит на линии контроллера при работе программы Диалог.
1) Без модема -Традиционный протокол обмена: посылается запрос 0x05, контроллер отвечает и дальше идет обмен нормально -Протокол FT1.2: посылается запрос в виде последовательности 0x10.0x40.0x01.0x01.0x40.0x1E.0x00.0xA0.0x16, ответа от контроллера нет, вырабатывается ошибка "Нет ответа от Тэкон" -Протокол FT1.1:посылается запрос в виде последовательности 0x05.0x40.0x01.0x01.0x40.0x1E, контроллер отвечает и дальше всё ОК. 2) С модемом При любом протоколе в канале нет ничего. Понятно, что канал с радиомодемами проверен без контроллера путем подключения двух терминальных программ. Таким образом имеем: прога не может послать данные (даже всего один байт 0x05) в СОМ-порт, что-то не ей хватает. Скажите, что может ей нужно, я могу попробовать перестраивать порт радиомодема или делать какие-то перемычки для имитации других сигналов. За ранее спасибо. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Протоколом FT1.1 пользоваться не рекомендуем.
Насчет 1.2. Все должно работать. Возможно несовпадение скоростей или сетевых номеров ??? |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Далее. Если можно, то запретить какое-то ни
было управление потоком на модемах, и установить старт передачи по тайм-ауту. Или, если возможно перевести в полностью прозрачный режим. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Если есть мыло, черкните.
Зашлем очень простую тест-прогу для проверки связи. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Диалог сам номер не определяет.
Суди по Вашим настройкам ему надо в прямую указать ?1 для 1.2 |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Странно, но в настройках Диалога я явно вижу три варианта протоколов: Традиционный, FT1.2 и FT1.1. Без модема на проводе 1.2 не работает!
Мой адрес wagan@mail.ru, если можно скиньте утилитку. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Да забыл сказать. Отключил в модеме всё, что касается управления потоком, всё полностью прозрачно. Заработал только FT1.1! Но все происходит так медленно, что можно повеситься. На проводе тоже медленно. В чем дело? Я первый раз вижу обмен, поэтому мне все в новинку. Неужели должно быть так медленно.
1.1 действительно заработал, но видны ошибки. Видимо радиоканал с помехами , а протокол на это не рассчитан. Или я ошибаюсь? |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Насчет ... медленно...
Это проблеммы Диалога скорее всего. Медленно по двум причинам. 1. Кривоватая прога. 2. Достаточно большой обьем служебной информации (иногда не нужной), которую она забирает. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Поясните пожалуйста, что значит без модема
на проводе? |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Медленность также может ещё определяться задержками в радиоканале.
1. Переключение прием-передача (установление несущей) 2. Тайм-аут радиостанции на передачу (упр. потоком ведь отключено) И подобными причинами. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Обнаружил зависимость от выбранного: RS232, ИРПС(4хпров), ИРПС (2х пров). Приемлемо быстро (если можно так выразиться) работает в Традиционном протоколе с дуплексными вариантами (RS232 или ИРПС 4х пров), а ИРПС (2х пров) не пашет. В режиме FT1.2 не удалось работать ни при каких вариантах. Это всё касается варианта без модема.
Когда подключаю радиомодем, не работает в Традиционном протоколе, только FT1.1, а этот протокол мало того работает очень медленно, да еще с ошибками считывает данные (например, версию пишет 0.0 и номер воспринимает неверно). Сдается мне, дело в каких-то задержках. Радиомодем может давать задержку в канале порядка 10-12 мс, как с этим живет контроллер? Надо учесть, что в канале два модема, значит задержки нужно удвоить. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Ситуация, значит совсем зашла в тупик.
Давайте по порядку. 232 и 4х-проводный, отличаются (а может и не отличаются) только сосоянием сигналов DTR, RTS, кои нужны для обеспечения питания опторазвузки в нашем преобразователе ИРПС. Для 232 - не играют роли. В большинстве случаев не используются. В двупроводке, кроме вышесказанного отсекается обратный поток и... возможно проверяется целостность линии связи. 485 - в пределе двупроводка, если все хорошо реализовано. Может у Вас в приборе какая-то доисторическая версия с точки зрения обмена, но как мне помнится особо фатальных глюков с 1.2 не наблюдалось. Мы всем рекомендуем использовать именно этот протокол в силу его простоты и неприхотливости. Многие проблемы в нем вообще не возникают. И скорее я поверил бы что не работает 1.1 чем 1.2. Кстати, прога не пришла ??? Зашлем ещё раз? Потом подскажу некоторые тонкости если что. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Прога пришла, спасибо. Пробуюу связаться с Вами по телефону для выяснения ситуации. Похоже моему контроллеру надо вправить мозги или заапгрейдить внутренний софт, так как через радиомодем работает только FT1.1, по проводу - Традиционный и FT1.1. Почему-то совсем не работает FT1.2
|
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Всё получилось!
Хочу поблагодарить Дубовцева Константина и Гарус Ольгу за оказанную помощь и поддержку, за оперативность и профессионализм. Для тех, кто может столкнуться с подобными проблемами кратко опишу решение: - проверил настройки контроллера ТЭКОН-17 (КРЕЙТ), под руководством специалистов настроил контроллер на протокол FT1.2, RS485, сетевой адрес 1 - радиомодем IntegraTR (DATARADIO) настроил на прозрачный канал, отключил управление потоком и дистанционную диагностику, порт в режиме 1,8,N,2(2 стоп-бита!!!) Всем удачи |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Спасибо.
Приятно когда пользователи сообщают об удачных результатах. (о неудачных сообщают железно :-) ) И дело не в благодарности а в накоплении информации. Это и для нас полезная информация т.к. втречаются нераскопанные ситуации, которые невозможно промоделировать в лаборатории. З.Ы. А Вы пользуетесь WaveCom? И как отзывы? (просто интересно, вдруг пригодится.) Мы пробовали только GSM терминалы Wismo M1200. |
Работа ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67
Есть необходимость подключить ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67 в действующую систему, написанную нами самими. Необходим протокол общения с Ethernet AE-67. Напрямую через RS232 ТЭКОН-17 виден иработает. Планируем приобретение 485/AE-67 для комплексного опроса нескольких ТЭКОН-17.
|
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Добрый день.
Все рекомендации в Вашей почте. Отн. RS 485 я думаю придется кое что уточнить в дальнейшем. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Здравствуйте, нам поставили два ТЭКОНА-17 с RS232 в качестве теплосчетчиков, их установили и приняли в эксплуатацию. Теперь нам необходимо организовать с ними радиосвязь. В качестве модемов у нас есть GSM-терминалы Siemens ES75, но возникла проблема: не могут связаться модем с портом ТЭКОНА. Дальше ещё интересней, попробовали связаться с ТЭКОНОМ при помощи ноутбука и программки Диалог-17 - никак, хотя до этого я его программировал на столе именно так. Привезли другой ТЭКОН со склада, положили его на стол, с ним сеанс связи прошёл нормально. В чем может быть проблема?
С уважением, Дмитрий |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Добрый день.
Для начала попробуйте установить перемычку ENPROG, на монтажной панели МЧВ0 и перевключить ТЭКОН. Связь должна восстановиться. |
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +5. |