Проблемы с программой TEST
Уважаемые господа нами было приобретено ПО для настройки зав. параметров и загрузки поверочных эталонов. При подключении ТЭКОНа программа TEST пишет - нет связи. В то же время с программой
Диалог ТЭКОН работает. Подскажите в чем причина отказа? |
Проблемы с программой TEST
Тут уже все не так просто, как мне помнится.
Про программу "тест" Вы ранее не упоминали. Она работает только по традиционному протоколу обмена, т.е. связь возможно только через основной интерфейс. Данная программа позволяет очень много чего поменять в любых настройках прибора, поэтому свободно не распространяется. |
Проблемы с программой TEST
Попытайтесь собрать схему (упомянутую мной ранее) с
адаптером Т10.00.08., затем установить настройки основного интерфейса 00:00, 09:60. Связь должна появиться. Сможете считат и записать большинство параметров, исключая конфигурацию модулей. Расчитать новые коэффициенты в Вашем случае не удастся. Хотя вопрос действительно, не совсем мой. |
Проблемы с программой TEST
Спасибо, программа была приобретена у Вас на фирме, для подстройки и подготовки прибора к поверке.Будем пытаться
|
Проблемы с программой TEST
Цитата:
|
Проблемы с программой TEST
Наш сотрудник у Вас обучался года 3-4 назад,правда не знаю чему он научился,посмотрим, Виталий Ефименко АО "Алюминий Казахстана"
|
Проблемы с программой TEST
Хорошо если научился.
Т.к. реально все действия занимают немного времени при правильном подходе. Однако делать надо все аккуратно. |
Проблемы с программой TEST
Константин подключили как Вы советовали,но программа не работает,в закладке программы "тесты" подпункт RS232 не активно (или оно не должно быть активно? ТЭКОН подключен по основному каналу ИРПС
|
Проблемы с программой TEST
Для проверки правильности подключения используйте "диалог".
В установках выбирайте ИРПС 4-х проводный традиционный протокол, скорость 9600. В случае если настройка 00:00, 09:60. |
Проблемы с программой TEST
Вообще конечно, для поверки не нужна программа "Тест".
Она требуется, когда надо проводить автоматическую подстройку коэффициентов. В принципе все можно посчитать на бумажке. Просто это более трудоемко. |
Проблемы с программой TEST
Кстати. Следует помнить, что после изменения
параметров необходимо перевключить питпние прибора для их подтверждения и принятия. |
Проблемы с программой TEST
Цитата:
|
Проблемы с программой TEST
Дело в том что приходилось подстраивать 0 по току,по каналам,уплывали.Правда после этого вы меняли калибровочные сопротивления,не того класса стояли. Сейчас может всё будет нормально. В Диалоге показывает настройки 00:00, 09:60,но с Тестом не работает
|
Проблемы с программой TEST
Программу мы приобритали в 2006 году,с тех пор небыло изменений в ней? Нет новой версии этой программы,может и настройки подключения были другие на тот момент
|
Проблемы с программой TEST
Диалог работает по основному каналу (ИРПС) ?
|
Проблемы с программой TEST
Да по основному
|
Проблемы с программой TEST
Диалог будет работать и с настройками 01:48, 09:60.
Настройки 00:00, 09:60 нужны для перехода в режим загрузчика для заливки тестового ПО. Далее должен вспомнить свои знания Ваш коллега. |
Проблемы с программой TEST
Все-таки рекомендую Вам до того как что-либо предпринимать, связаться с нами по телефону.
|
Проблемы с программой TEST
Вот в чем я и сомневаюсь,он как раз и занимается ТЭКОНом. Я сижу на связи, он в другом помещении и далековато от меня.А завтра нельзя с Вашим специалистом проконсультироваться по этому воросу?
|
Проблемы с программой TEST
Можно.
Тут конечно вопрос не тривиальный. Наша производственная площадка находится в другом месте. Возможно что придется звонить два раза. Но для начала попробуйте проверить точность как есть. Возможно что ничего подстраивать и не придется. |
Проблемы с программой TEST
Спасибо
|