обмен с ТЭКОН
Нет обмена ТЭКОН с компьютером через RS232. Проработал 2 часа, затем обмен исчез. Настройки сети: основной канал - номер 01:40, скорость 09:60; интерфейсный модуль - 01:С8, скорость 09:60. Подскажите что делать, а то хотим отправлять в ремонт.(он даже не стоял на объекте)
|
очевидно речь о ТЭКОН-17 и обмен ведется по основному каналу
Настройки основного канала 01:40 и 09:60 означают, что по этому каналу ТЭКОН-17 настроен на протокол FT1.1, сетевой номер 01 и скорость 9600. Именно такие настройки Вы должны указать при попытке связи с ТЭКОН (в программах Диалог или Телемост, или ИСКРа).
Подозрительна настройка 01:40, потому что протокол FT1.1 в ТЭКОН-17 в принципе работоспособен, но вообще не рекомендуется его использовать. Рекомендуется, как более надежный, FT1.2 (настройка 01:48 вместо 01:40). Настройку канала можно изменить программой Диалог или с клавиатуры передней панели. Программой Диалог, естественно, связавшись по FT1.1 с номером 01 на скорости 9600. Связь должна быть (может быть Вы просто указывали не FT1.1 или сетевой номер не 01)? С передней панели - см. Инструкция по настройке ТЭКОН-17, документ Т10.00.41 ИН, п. 4.3 Ручная коррекция настройки и данных. После изменения настроек нужно перевключить питание ТЭКОН. |
обмен с ТЭКОН
С завода было 01:40,почитали форум,поставили 01:48.
Раньше при попытке чтения времени из ТЭКОН выдавалось "нет ответа",сейчас-"нет подтверждения запроса". Пробовали подключать через RS485-USB(в приборе есть RS485), тоже самое.Что означает C8 в настройках интерфейсного модуля? |
обмен с ТЭКОН
Большое спасибо,заработал.
|
обмен с ТЭКОН
Здравствуйте.Появилась необходимость связи ТЭКОН-17 с ПК.В формуляре на Т-17 указан интерфейс RS485 ,а МЧВ0-RS232 (T10.02.108) Пытались подключиться по 232" - "нет ответа".Как узнать 232 или485?Может дело в нас =). Если поможет: Т-17 N1940 ,ПО ТТМ, Диалог
|
обмен с ТЭКОН
Добрый день.
Прибор был поставлен через ПГ Метран. По базе выпущеных приборов числится RS-232. Проверте соответствие номера прибора в формуляре действительному номеру. Далее проверьте настройки интерфейса в константах конфигурации. Мы рекомендуем производить обмен с использованием протокола FT1.2 без расчета CRC, что соответствует настройке ХХ:48 для RS-323. ХХ - сетевой номер в рамках протокола. В итоге настройка может выглядеть так 01:48 и 09:60, что соответствует пртоколу FT1.2 без расчета CRC, первый сетевой номер скорость обмена 9600 бит/с. На всякий случай проверте целостность кабеля идущего от разьема IDC 10 к вилке DB-25M. |
обмен с ТЭКОН
Извините пожалуйста.Я ошибся номером тэкона.Т17 N1940 обменивается прекрасно.Проблемы с Т17 N0127 2001г.в.
Появилась необходимость связи ТЭКОН-17 с ПК.В формуляре на Т-17 указан интерфейс RS485 ,а МЧВ0-RS232 (T10.02.108) Пытались подключиться по 232" - "нет ответа".Как узнать 232 или485?Может дело в нас =). Если поможет: Т-17 N0127 ,ПО ТТМ, Диалог |
обмен с ТЭКОН
По базе у нас проходит с интерфейсом 485.
Можно легко проверить. Измерте напряжение между контактами 5 и 3 разьема IDC10 на плате 108, оно должно соответствовать -15В. если это не так, то скорее всего действительно 485. Почему установлена колодка 108 ? Т.к. прибор поставлялся через ПГ Метран, возможно корни этого события надо искать там. Кстати, а что записано в параметре(описателе) основного интерфейса ? |
обмен с ТЭКОН
Здравствуйте.В описателе основного интерфейса записано 00:00.Напряжение на 3-5 IDC10 отсутствует.
|
обмен с ТЭКОН
Заметьте, что нумерация контактов (3 и 5) на разъеме IDC10 - сверху вниз и затем справа налево (см. ранее поднимавшуюся тему: <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?fid=26&tid=102" TARGET="_blank">>></A>)
|
обмен с ТЭКОН
тему смотрели,замеряли именно 3-5.Если все же стоит 485 как написано в документации,можно ли проверить его работоспособность подключившись где либо к IDC10 и поменяв описатель интерфейса?Если да то на какие контакты?
|
обмен с ТЭКОН
Добрый день.
Не совсем понял что Вы замеряли ? Контакты 3 и 5 соответствкют TxD и GND RS232. Насчет нумерации выводов RS485 надо смотреть схемы. Проверить конечно можно, ведь куда-то же он выходит (RS485). Но только при условии что не установлен RS232. Контакты 1 - А 4 - В 2 - 3 продключение терминатора (если требуется). |
обмен с ТЭКОН
Подключились 1-4 IDC10 ,8-20 DB25 соответственно,через адаптер RS232-485-все заработало.Приобретем у вас модуль Т10.02.125 и все в порядке.Спасибо большое за помощь!
|