Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Приветствую всех.
Хотелось бы услышать (прочитать) о подключении теплоэнергоконтроллера ТЕКОН 17 к ПК. Какие нужны кабеля и т.п. , программное обеспечение ... Задача такая: Нужно подключить Текон к компьютеру и считать/записать данные. Компьютер не "видит" устройства, следовательно связь не устанавливается. Каких либо конкретных инструкций я не нашел. Помогите добрым словом ;) Заранее спасибо и с Новым годом ) |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте! С Новым годом!
1) Т17 можно подключить к ПК по-разному. Зависит от комплектации ТЭКОН, какие в нем установлен интерфейсы обмена (возможны много вариантов: RS-232, ИРПС, RS-485, CAN-BUS..). Если комплектация нестандартная, Вы должны знать ее, согласно заказу. В Т17 стандартной комплектации устанавливается один (основной) интерфейс RS-232. В нестандартных комплектациях может быть +1 (дополнительный) интерфейсный модуль. 2) Допустим, комплектация стандартная. Тогда подключаем к COM-порту ПК стандартным кабелем (нуль-модемным) 9F (розетка) - 25F розетка. Для справки: разводка минимального кабеля (9F-25F) для соединения с ПК: 2-2, 3-3, 5-7. 3) Программы: существует бесплатное ПО для настройки Т17 - программа "Диалог" (dialtek.exe) (чтение настроек, проверка, запись в ТЭКОН); для обмена с ТЭКОН - программа "Телемост" (ttm5.exe). Обе идут в комплекте с ТЭКОН на том же диске. P.S. Судя по вопросу, ранее Вы с Т17 не были знакомы. Наверное, было бы правильно начать знакомство с прибором с чтения документации. Идет в комплекте поставки к каждому ТЭКОН-17 в бумажном и электронном виде (на cd), можно взять и на сайте (Продукция-Документация-ТЭКОН-17). |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте! Проблема: приобрели адаптер rs232-ИРПС, подключаю его к КОМ через переходник 9-25 (распайка 2-3,3-2,4-20,5-7,7-4) и к ТЭКОН 17 по двухпроводной схеме с активным приемником 9 - TxD+,25 - RxD-, 11 - 19, и не могу подключиться "Диалогом".
Что сделал не правильно? перемычки на Тэкон выставил согласно руководству. Какие настройки Тэкон на ИРПС? Какие настройки "Диалога"? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте!
По подключению. Распайка переходника 9-25 - OK. Если используется вариант в) из руководства, с активным приемником, контакты 9 и 25 на адаптере должны быть наоборот. Поменяйте местами на ТЭКОНе. TxD+ (ТЭКОН-17, вытекающий ток) должен соединяться с Rx- (конт. 25 адаптера, для него это втекающий ток). Соответственно RxD- с конт. 9. Перемычка правильно (11-19). |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте. Помогите подключить Текон 17 к компьютеру с помощью ИРПС. В Теконе 17 стоит модуль Т10.02.124, имеется адаптер RS232 - ИРПС 'ТЕКОН-10 АТП'. Линия связи между Теконом 17 и компьютером примерно 80 метров. По какой схеме включения связь будет надежней. Что значит четырехпроводная схема подключения с активным приемником и передатчиком, то, что питание токовой петли осуществляется внутренним блоком питания Текона 17? Спасибо.
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Добрый день.
Цитата:
Цитата:
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Я набросал примерную схему подключения. Имеется ли возможность переслать ее вам для проверки? Я раньше с ИРПС не работал, поэтому для полной ясности еще один вопрос. В схеме подключения с пассивным приемником и передатчиком необходим внешний блок питания, если необходим, то с какой стороны его подключать? Спасибо. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Пожалуйста, присылайте (aae собака kreit.ru).
Действительно, нужен внешний блок питания, а точнее генератор тока J=20мА, который включается в одну петлю с приемником и передатчиком. С какой стороны его включать - несущественно (можно и со стороны ТЭКОН, и со стороны компьютера). В ТЭКОН-17 с интерфейсом ИРПС есть встроенные 2 генератора тока 20мА. В адаптере Т10.00.08 (RS-232 - ИРПС) они тоже есть. Но удобнее использовать встроенные в Т-17. В другом случае (питания токовой петли со стороны компьютера) со стороны компьютера будет нужен лишний БП с двумя проводами подключения его к адаптеру Т10.00.08, это лишние сложности. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Здравствуйте.
Нет связи Тэкона-17 ?3551 с компьютером по RS-232.С модемом обмен нормальный. Настройка канала 01:48 и 09:60 распайка кабеля 9-25 2-2,3-3,5-7. кабель целый СОМ порт компьютера рабочий проверен. При работе с Диалогом пишет подключение Окей нет ответа от Тэкона такое же сообщение выдаёт и Телемост. Подскажите в чём причина? Заранее благодарен за ответ! |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Добрый день.
Если Вы уверены что с модемом обмен нормальный, значит интерфейс ТЭКОНа работоспособный. Распайка кабеля правильная. Установите перемычку ENPROG на ТЭКОНе и перевключите питание. При данных настройках обмена выберите в "Диалоге" протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер "1" и скорость обмена 9600, после чего попытайтесь повторить сеанс связи с прибором. Должно все получиться. P.S. Хотя не совсем понятно причем тут модем. Данные настройки ТЭКОНа не подразумевают обмен через модем. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Про модем имелось ввиду,что интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Все манипуляции о которых Вы пишете проделаны и не раз,однако обмена с ТЭКОН нет. Что ещё можно предпринять? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Про модем имелось ввиду,что интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Все манипуляции о которых Вы пишете проделаны и не раз,однако обмена с ТЭКОН нет. Что ещё можно предпринять? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Все-таки я так до конца и не понял.
ТЭКОН с модемом работает или нет? Если работает, проблем при связи с ПК быть не должно. Каким образом проверена работоспособность порта ПК? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
В "Диалоге" Вы выбираете настройки, описаны ранее ?
FT1.2 без CRC, номер 1, скорость 9600. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
У нас два ТЭКОНа-17.Один в работе,другой в резерве.На рабочем месте он работает с модемом и передает данные в Тепловые сети. Второму пришла очередь проводить поверку,до этого года,лет 5 мы возили к вам,сейчас закупили образцовое оборудование и хотели его поверить по месту,так как нет возможности официально привезти к вам,так как находимся в Казахстане,а там проблемы перевоза через границу.В Диалоге выбирали настройки указанные Вами. Работоспособность порта проверяли подключением другого прибора.
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Если я Вас правильно понял, один ТЭКОН работает
с ПК, второй с идентичными настройками и тем же самым кабелем не работает. Однако на обьекте от наботает с модемом. Ситуация странная. Конечно возможна какая-то неисправность, однако дистанционно я не могу дать конечного заключения. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Конечно возможна ещё следующая ситуация.
Проверьте шлейф RS-232.Может что в ленточном кабеле или колодке. Колодку проверьте хотя бы визуально. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Подскажите пожалуйста комплектацию ТЭКОНА.
По нашей базе производства он проходит с двумя интерфейсами. Основной - Токовая петля (ИРПС) 20 мА. Дополнительный RS-232. К какому Вы пытаетесь подключиться и каким образом это делаете ? Т.е. у Вас не минимальная (базовая) конфигурация. Речь идет о номере 3551. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Господа ответьте пожалуйста,что можно ещё предпринять?
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Для начала я Вас прошу указать комплектацию,
которая значится в вашем формуляре на ТЭКОН. Т.к. по нашей базе, основной интерфейс RS-20 и его невозможно подключить к RS-232. Подключение должно осуществляться по крайней мере черз МПИ. (Дополнительный интерфейс). Опять же по нашей базе установлен RS-232. Внесите пожалуйста ясность в этот вопрос. Говорим о ТЭКОН-17 зав. N3551. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Да у нас ТЭКОН-17 зав.? 3551 два интерфейса. Пробовали подключать по обоим каналам. ИРПС подключали при помощи преобразователя токовой петли приобретённого у Вас. Результат-одинаков.
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
А вот это уже другой разговор.
Для подключения по ИРПС необходим полный удлинитель COM порта. Ну и несколько иная распайка линии связи. см. РЭ на Т-17. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
В принципе ТЭКОН должен работать по обеим интерфейсам.
Выше Вы описали настройки МПИ или Основного интерфейса. Они могут быть разными. Если есть возможность предлагаю Вам позвонить по телефону и решить все при разговоре. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
По формуляру модуль интерфейса RS-232-1шт.,дополнительное устройство ИРПС-1шт.
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Напишите пожалуйста по какому номеру с Вами связаться и в какое время?
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Попробуйте изменить вручную настройки МПИ на
01:48 и 09:60 (именно МПИ т.к. он RS-232). После чего перевключить питание и попробовать связаться с прибором. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Можете прямо сейчас либо с 9-00 до 17-00
любого дня (кроме выходных). 343 216-51-10 Дубовцев Константин. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Эти настройки МПИ 01:48 и 09:60 и выставлены,постараемся связаться завтра,у нас нет выхода на меж.город.Спасибо за внимание к нашей проблеме
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Если это настройки МПИ то как он работал с модемом
на обьекте? Странно. теоретически можно по аське, хотя не самый удобный способ. 117339329 |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Просим вас указать настройки каналов обмена для основного и дополнительного интерфейса ( пояснить какой и чем работает ) и если не трудно схему подключения СОМ-1 порта компьютера к Тэкону для программирования и проведения настройки с помощью купленной у вас программы так как ваши советы результатов не дали.
Тэкон -17 ?3551 настройки на данный момент сделаны согласно вашим ответам кабели подключения проверены распайка 2-2,3-3,5-7. Диалог пишет нет ответа от Тэкона. СОМ порт проверен с помощью другого прибора. В течении дня постараемся связаться по телефону. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Господа ответьте пожалуйста!
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Добрый день.
Для самого простого случая. Настройки: Осн. канал (в Вашем случае ИРПС) 01:48, 09:60 Интерф. модуль (в Вашем случае RS-232) 01:48, 09:60 |
В "Диалоге" выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер 1 скорость обмена 9600. Никаких
перемычек в этом случае устанавливать не надо. Может быть все же по ICQ ? Диалог живее будет. Для работы через ИРПС необходимо использовать удлинитель COM порта DB9F -> DB25M. И преобразователь RS-232 -> ИРПС Т10.00.08. Для подключения по ИРПС пользуйтесь рисунком 3.15 инструкции по монтажу на Т-17 Т10.00.41 ИМ. Четырехпроводная схема с активными приемником и передатчиком (заводская установка). |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Настройки описанные выше установлены,но связи с ТЭКОНом нет.
Выписка из формуляра:Базовый комплект ТЭКОН-17 - Модуль измерительный Т10.01.101 Дополнительные устройства базового комплекта - Интерфейс ИРПС 20мА Т10.01.116 - 1шт. Модули расширения базового комплекта - Модуль коммутатора напряжений Т10.01.112 - 2шт.; Модуль генераторов тока Т10.01.59 -2шт.; Модуль питания дополнительный Т10.01.76-01 - 2шт.; Модуль интерфейса RS232 Т10.01.19 - 1шт. Где может ещё собака зарыта? Подскажите По другой таблице ещё дополнение: канал RS232 не оптоизолированный,канал ИРПС оптоизолированный |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Реализуете четырехпроводную схему подключения
следующим образом. клемма 3 (ГТ1+)на МП Т10.02.124 ->; контакт 25 разъема DB25 Т10.00.08 клемма 4 (TxD-)на МП Т10.02.124 ->; контакт 19 разъема DB25 Т10.00.08 клемма 5 (ГТ2+)на МП Т10.02.124 -> контакт 11 разъема DB25 Т10.00.08 клемма 6 (RxD-)на МП Т10.02.124 -> контакт 9 разъема DB25 Т10.00.08 Попробуйте так подключиться. В "Диалоге" выбрать ИРПС 4-х проводный. Но все же ? Этот прибор на объекте с модемом работал ? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
На объекте этоо прибор работал однозначно с модемом и передавал данные в Тепловые сети,после 2-х лет работы его поменяли только из-за окончания срока поверки.
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Ну тогда остается только пожать плечами.
Чудес не бывает. А какой номер второго прибора ? Который в данный момент работает ? |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Как то информация отражается не поностью,по нашей переписке. У нас на заводе нет установленной аськи,поэтому не получиться
|
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Тут необходим "живой" диалог.
У Вас как я понял два прибора 3550 и 3551. Один из них связывается (3550) второй нет. Вы утверждаете что он (3551) нормально работал на обьекте с модемом. При настройке 01:48 он в принципе может работать с модемом, но может и не работать. Необходима настройка 01:58.( до версии ПО N30) и 00:58 после версии ПО N30. |
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
?3550
|
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot