ТЭКОН 19
Почему Тэкон 19 (Т19) не имеет табличных функций?
Приходится апроксимировать прямыми в нескольких диапазонах - неудобно. В Т17 они были, хотелось бы увидеть их и в Т19. |
ТЭКОН 19
Потому что 99.9% пользователей они и в ТЭКОН-17 были не нужны, появились там благодаря каким-то очень активным заказчикам. Если в ТЭКОН-19 найдутся еще желающие на табличные функции, можно их и внести. Если Вам это сильно необходимо, выходите на наше руководство (директор Алексей Юрьевич Чуваков) и действуйте через него.
|
ТЭКОН 19
Ясно, понятно.
|
ТЭКОН 19
В МИР-61 есть задачка "задаваемый температурный график" - та же табличная функция. Вообще, создавая очереди для этих приборов постоянно ловлю себя на мысли, а почему бы не добавить то что есть в Т19 в М61 и наоборот то, что есть в М61 в Т19, какие бы получились ПРИБОРЫ! Сейчас я работаю над созданием комплекса Т19+М61, гораздо более интеллектуального,чем РРТЭ и ЕСЛ КОМФОРТ. Получается большой траф по канбасу. Хорошо это или плохо - покажет время. Если бы задачи были общими многие вещи существенно бы упростились. Не хватает так же таймерных задач, хотя бы 1Гц.
|
ТЭКОН 19
Ау! Таймерных задач не будет? Или это все то же через А.Ю.Ч.?
|
ТЭКОН 19
Надеюсь, что в ближайшие годы не будет, пока не видим им хоть сколько-нибудь заметного применения.
|
ТЭКОН 19
Но ведь если таймерные очереди появятся, то это будет очень крутой прибор! Аналогов у такого регулятора явно не будет. И вто же время если сильно прижмет нас, то мы будем вынуждены сменить МИР на СИМЕНС.
|
ТЭКОН 19
А что, пердложения по развитию МИР-61 совсем не принимаются?
|
ТЭКОН 19
1. Предложения по развитию могут рассматриваться, но КОНКРЕТНЫЕ - не в общем "хочу таймерные задачи!", а что именно, какие алгоритмы, на каких частотах.
2. В серии Т20 свет клином на приборе МИР-61 не сошелся. Есть еще интересный модуль управления МУ-71, познакомьтесь с его описанием на нашем сайте, может, там уже есть то, что Вам нужно. 3. Во все приборы серии Т20 одинаковый набор алгоритмов мы и не собирались заносить. Серия рассматривалась именно как набор модулей с распределенными задачами и возможностью обмена данными между ними через интерфейс CAN-BUS. |
ТЭКОН 19
Доброго времени суток! Меня интересует такой вопрос: возможно ли получить от вас алгоритмы расчета расхода методом переменного перепада давления?
|
ТЭКОН 19
Описание всех алгоритмов имеется на нашем сайте, раздел продукция\документация\ТЭК ОН-19.
Документ называется "ТЭКОН-19. Алгоритмы расчета Т10.06.116 РР". Там есть и ссылки на все использованные стандарты. |
ТЭКОН 19
Интересно было бы посмотреть например(желательно как тут): ГОСТ 8.586.5-2005, Приложение Д, стр.62,63,64. Только для разных веществ. Это было бы идеально!
|
ТЭКОН 19
Прошу прощения, а ради чего городить такие громоздкие таблицы в описании алгоритмов на прибор? Сертификацию ТЭКОН прошел. Документация по алгоритмам написана, во всех инстанциях возражений не вызвала. Подавляющему большинству заказчиков и имеющееся описание алгоритмов не нужно. А если вдруг кому-то что-то дополнительно "интересно", как Вы выразились, и это не является нашей коммерческой тайной - пожалуйста, звоните, пишите, всегда с удовольствием ответим.
|
ТЭКОН 19
Вполне исчерпивающий ответ. Спасибо за информацию.
|