flur 29.09.2016 15:40

усп-78
 
подскажите как настроить усп-78 , не можем связаться с БОИ нет ответа от усп-78
запрос от БОИ поступает .через программу prusp78 не могу подключится , подключаюсь через телепорт через адаптер АИ80 .Там вижу усп-78 могу менять настройки.что надо поменять чтоб он стал отвечать на запросы программы.может у кого было такое что надо вписать или залить в усп-78.

operation 30.09.2016 14:21

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2503)
подскажите как настроить усп-78 , не можем связаться с БОИ нет ответа от усп-78
запрос от БОИ поступает .через программу prusp78 не могу подключится , подключаюсь через телепорт через адаптер АИ80 .Там вижу усп-78 могу менять настройки.что надо поменять чтоб он стал отвечать на запросы программы.может у кого было такое что надо вписать или залить в усп-78.

Здравствуйте.
У Вас возникла проблема с программой prusp78?
Какой преобразователь используете от АИ-80 к ПК?
С нашим оборудование адаптер связи RS485 - RS232 проблем не возникает.
Задаем оборудованию подключенного по шине CAN разные номера (АИ-80 (can 01), УСП78 (can02)).
При помощи программы prusp78 выбираем "настройки обмена"
- RS232;
Сетевой номер УСП - ставим 02;
Ставим галочку связь через адаптер; Сетевой номер адаптера 01
Применить.
Далее заходим обмен с УСП
- Поиск
- Ставим галочку поиск сетевого номера УСП.

Все находит.

flur 30.09.2016 14:53

Re: усп-78
 
Здравствуйте. Я все так и делаю как вы описываете , но потом нет связи Текон19 через УСП-78 к Блоку обработки информации . С БОИ идет запрос на УСП-78 моргает светодиод RX и Красный Can а ответа нет TX не моргает нет связи пишет ошибка 01.

flur 02.10.2016 10:59

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2505)
Здравствуйте. Я все так и делаю как вы описываете , но потом нет связи Текон19 через УСП-78 к Блоку обработки информации . С БОИ идет запрос на УСП-78 моргает светодиод RX и Красный Can а ответа нет TX не моргает нет связи пишет ошибка 01.

еще вышло сообщение "отрицательная квитанция"

operation 04.10.2016 09:00

Re: усп-78
 
Опишите пожалуйста поэлементно Вашу цепь. (в какой последовательности, какое оборудование).

Запрограммирован ли у Вас УСП-78?
Запрограммирован ли у Вас ТЭКОН-19?

flur 05.10.2016 14:02

Re: усп-78
 
Вложений: 1
Текон 19 запрограммирован , он показывает температуру и давление , расхода пока нет поэтому по нулям , а вот УСП-78 похоже не запрограммирован . Я позтому спрашиваю как его настроить.Программой ТТР я через адаптер АИ 80 вижу УСП-78 и Текон 19 , что там надо настроить чтоб появилась связь по Modbus RTU. УСП-78 3 типа RS485

flur 05.10.2016 14:04

Re: усп-78
 
Блок обработки информации опрашивает УСП-78 по Modbus RTU
УСП-78 по can соединен с Текон-19 и все.

Василий 05.10.2016 15:44

Re: усп-78
 
Какую роль в таком случае у вас выполняет АИ-80? Адаптера CAN для подключения УСП к ПК?
Все было бы проще, будь у вас АИ-89, либо Т20. Тогда готовьтесь собирать "огород" :
УСП-78 - АИ-80 (оба соединены по CAN) - Адаптер интерфейса RS485- RS232 (либо RS485- USB) ; (соединение по RS485) - ПК. Далее для поиска УСП-78 делаем так, как описал Оператор в сообщении от 30.09.2016, 15:21 И не забываем, что УСП-78 доступен для поиска (ожидание настройки) ограниченное время (в течении 20сек). Режим ожидания настройки сопровождается миганием красного светодиода CAN c высокой частотой.

Василий 05.10.2016 16:07

Re: усп-78
 
Вложений: 1
примерно вот так

operation 05.10.2016 16:51

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2509)
Текон 19 запрограммирован , он показывает температуру и давление , расхода пока нет поэтому по нулям , а вот УСП-78 похоже не запрограммирован . Я позтому спрашиваю как его настроить.Программой ТТР я через адаптер АИ 80 вижу УСП-78 и Текон 19 , что там надо настроить чтоб появилась связь по Modbus RTU. УСП-78 3 типа RS485

Если ТЭКОН-19 запрограммирован корректно, то вся необходимая информация храниться в нем.
Для считывания и передачи необходимой информации по протоколу Modbus необходимо иметь запрограммированный УСП-78. Программирования УСП-78 осуществляется при помощи программы usp78. (как настроить связь ПК- АИ-80 - УСП78 - описано выше).

Дальнейшие настройки передачи данных осуществляются в программе верхнего уровня.

flur 05.10.2016 18:17

Re: усп-78
 
АИ80 я использую только для обнаружения УСП-78 по can шине и текон-19
а так по схеме только УСП-78 и Текон опрашивает их БОИ , опрос идет ответа от УСП -78 нет

Добавлено через 6 минут

если подключится прямо к УСП-78 по RS485 то вообще нет никакой связи (не подключается) , поэтому подключаюсь по can через АИ80 и тогда я нахожу УСП-78 и Текон-19

Василий 05.10.2016 18:56

Re: усп-78
 
1. Естественно, напрямую подключаться к УСП по RS485 не имеет никакого смысла. Ведь протоколы разные.
2. Нет никакой ясности, что за Блок Информации у вас на объекте и как он может инициировать ообмен с Тэкон. Обычно эту функцию выполняет сервер опроса по Modbus в системе верхнего уровня.
3. Но с объеком ещё предстоит разбираться. Сейчас главная задача подключиться сервисной программой настройки (не ТТР) к УСП и записать в него какие параметры предстоит считывать из Тэкон.

flur 05.10.2016 19:58

Re: усп-78
 
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.

Добавлено через 5 минут

да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него
информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно?

operation 06.10.2016 08:20

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2519)
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.
Добавлено через 5 минут
да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него
информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач
тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно?

1) Очередь задач, которая требуется для настройки УСП-78 - находятся в контроллере ТЭКОН-19, который Вы планируете опрашивать (их нужно считать напрямую с Т-19, библиотечные очереди задач Вам не подойдут, так как это примеры).
2) Программирование УСП-78 - происходит путем описание параметров (Вашего ТЭКОН-19) и назначение им адресации холдинг регистров, в программе prusp78.
3) Когда УСП-78 будет запрограммирован, выполняете подключение (ТЭКОН-19 - УСП78 - ПК "СКАДА").
4) В Вашей программе верхнего уровня Вы описываете какие значение холдинг регистра, Вам необходимо запрашивать с УСП78.

Василий 06.10.2016 09:41

Re: усп-78
 
Для понимания я бы еще добавил, что назначение адресации холдинг регистров осуществляется в разделе меню программы конфигурации- Настройки УСП- ТИ с плавающей точкой. Предварительно в разделе Список контроллеров д.б. указан путь к очереди задач (*tsk), считанной из Тэкон.

flur 06.10.2016 17:08

Re: усп-78
 
так надо с Текона скачать очередь задач сохранить их под .msk и потом вставить в УСП-78 , а контроллер нужно указывать какой или нет?

Добавлено через 2 минуты

а как считать очередь задач с Текона-19

operation 07.10.2016 08:00

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2523)
так надо с Текона скачать очередь задач сохранить их под .msk и потом вставить в УСП-78 , а контроллер нужно указывать какой или нет?
Добавлено через 2 минуты
а как считать очередь задач с Текона-19

1) Прочитать руководство программу Телепорт (находится в папке с самой программой prusp78 )
2) Прочитать руководство на программу Телепорт ТТР20 (находиться в папке с самой программой)
3) Рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов.

flur 08.10.2016 19:08

Re: усп-78
 
Так вы не можете сказать как програмировать УСП-78 ?

Василий 09.10.2016 18:44

Re: усп-78
 
А что же вам тогда выше писали??

Добавлено через 1 минуту

Или пошаговую инструкцию написать?

operation 10.10.2016 08:53

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2532)
Так вы не можете сказать как програмировать УСП-78 ?

Существующее инструкции описывают последовательность выполняемых действий при работе с оборудованием.

Если у Вас возникают трудности, мы можем предложить выполнить программирование в заводских условиях нашими специалистами, по предоставленным Вами данным (какие параметры требуется передавать на верхний уровень).

Если Вы хотите пошагового, в присутствии наших специалистов, разобраться как запрограммировать УСП-78, рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов, можно также заказать индивидуальное обучение по интересующему Вас оборудованию.


Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.05543 секунды с 10 запросами