1)Назрела необходимость замены Т-17. Подбираю конфигурацию Т-19.
Надо 11 трубопроводов, 24 токовых, 3 частотных датчика. Т.е. 3 шт. Т19-06, 6 шт. Т19-11, получается 160 т.р. Какая-то неадекватная сумма по сравнению с Т-17 (помню покупали по 25 т.р). 2)На сайте нуказано Т19-06 обсчет 2-х труб, в прайсе 4-х. Сколько на самом деле? |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Да, Т-17 обладал большим количеством аналоговых входов. Но хорошо ли это, востребованно ли? Описывая все трубопроводы в одном контроллере, выигрываете в компоновке, но проигрываете в надёжности всей системы в целом, и усложняете программирование контроллера. При переходе на Т-19 придерживайтесь правила: один узел учета- один контроллер. Т.е. УУтепла резонно реализовать на одном контроллере Т-19.05.
Р.с. У вас чрезмерное количество токовых датчиков. "Уйдите" от токовых термометров на 4х- проводные. |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Цитата:
1) ТЭКОН –19 является свободно программируемым, многофункциональным прибором. С целью облегчения эксплуатации и унификации приборного парка, мы рекомендуем разделять вычислители по выполняемым функциям с учетом действующей нормативной базы. Совмещение несколько энергоносителей в одном контроллере, является технологически, юридически не верным. 2) На нашем сайте, Вы можете найти библиотеку готовых решений (набор примеров реализации учета энергоресурсов). Там для системы учета тепла (2трубы отопления +1труба гвс+1труба цирк) - реализована схема на базе ТЭКОН-19 исп-06М. Данная схема составлена в соответствии с нормативной базой (Правилами коммерческого учета тепловой энергии от 2013года) |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
По существу никто не ответил, на вопрос о стоимости тем более.
На Т-17 за несколько лет была реализована внутризаводская (некоммерческая) система учета, в основном перегретый пар и вода. Когда лет 12 назад выбирался тип прибора, Т-17 оказался наиболее оптимальным (у нас много трубопроводов в одной точке). Сейчас мы по существу оказались у разбитого корыта - приборы выходят из строя, ремонтируем по мере возможности - но это не бесконечно. Мне вот интересно - снимая Т-17 вы о своих клиентах подумали? Сколько тысяч продано и что будет дальше? У нас семь Т-17, чтобы все заменить нужен почти 1 млн. Что касается токовых сигналов - было сделано в целях унификации, удобства монтажа и т.д. В ощем ответов на свои вопросы я не получил. Добавлено через 1 минуту И сколько труб может обсчитывать Т19-06 - 2 или 4 - то же не ответили. |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Каков вопрос, таков и ответ. Ваши претензии в адрес производителя абсолютно необоснованы. О каком миллионе речь?? "Разбейте" узлы, грамотно просчитайте компоновку. Дело двух- трёх дней!
Сколько тр/проводов можно описать в Т-19.06 зависит от энергоносители, существующей технологической схемы и параметром вых.сигналов датчиков. Р.с. Неужели у вас и все расходомеры имеют исключительно аналоговый токовый сигнал?? Отсюда и такая избыточная необходимость в токовых входах. |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Расход - датчики перепада давления 4-20мА.
Уже все "разбили и просчитали". Выше дан пример конфигурации ОДНОГО прибора, а не всей системы. Добавлено через 9 минут От "грамотной компоновки" что произойдет? Трубы или датчики куда-то испарятся?:) |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Начните с простого- с пара)
Для одного тр/провода пара примените один Т-19.02 Для теплоносителя- (два тр/пр, прямая, обратная- 6 входных токовых сигналов) связку приборов Т-19.02 + Т19.11 Частотных входов в обоих случаях будет предостаточно. Добавлено через 10 минут Настиваю именно на такой компоновке- один узел учета- ОДИН контроллер! Это позволит вам использовать стандартные очереди задач от разработчика. |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Хорошо. 11 трубопроводов - это (в нашем случае, обратных труб как таковых нет) - это 11 штук
Т19.02. 15*11 = 165 т.р. Где выгода? у нас столько места в шкафу нет. Очередь задач нас абсолютно не пугает. Повторюсь - сняв Т-17 с производства, какого-либо аналога не предоставили. |
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Цитата:
|
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19
Цитата:
О, да, это веская причина для того чтобы производитель оставил в линейке именно Т-17. Неужели вы настолько негибки в принятии новых решений? |