УСП-78 Modbus
Вложений: 1
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll. |
Re: УСП-78 Modbus
Цитата:
|
Re: УСП-78 Modbus
Вложений: 1
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.
|
Re: УСП-78 Modbus
Цитата:
|
Re: УСП-78 Modbus
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
|
Re: УСП-78 Modbus
Вложений: 2
Цитата:
Адресацию регистров сменил. Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю? |
Re: УСП-78 Modbus
Цитата:
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете. Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот. |
Re: УСП-78 Modbus
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.78) ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М) УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02 Добавлено через 28 минут Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485 |
Re: УСП-78 Modbus
Цитата:
Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12 http://http://www.moxa.ru/files/manu...anual_e8_0.pdf |
Re: УСП-78 Modbus
Цитата:
|