 Ведущий/Ведомый Здравствуйте. Как настроить связь ТЭКОНов ведущий/ведомый с помощью ДИАЛОГа? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? С чего начать, как лучше сделать? | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый вы точно понимаете, что делаете? какова конечная цель? | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети. | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Оба Тэкона соединены по can ? | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Василий, да. | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Тэконы находятся на таком значительном расстоянии друг от друга?) Тогда вам необходимо, в т.н. ведущем Тэконе (хоть это и не совсем верное определение) внести в очередь задач (запрограммировать) несколько Алгоритмов чтения внешнего параметра с плавающей запятой. А уже затем, в этом же Тэконе вывести их на индикацию через Меню индикации. | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Цитата: 
 2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра. 3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом. | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал. | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый А зачем вам знать это "абстрактное" кол-во импульсов?? Изначально ведь задача была такая- "Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам)"... | 
| 
 Re: Ведущий/Ведомый Ну хорошо. Теперь задача изменилась, мне эти данные нужны для расчетов. | 