Ведущий/Ведомый
Здравствуйте. Как настроить связь ТЭКОНов ведущий/ведомый с помощью ДИАЛОГа? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? С чего начать, как лучше сделать?
|
Re: Ведущий/Ведомый
вы точно понимаете, что делаете? какова конечная цель?
|
Re: Ведущий/Ведомый
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.
|
Re: Ведущий/Ведомый
Оба Тэкона соединены по can ?
|
Re: Ведущий/Ведомый
Василий, да.
|
Re: Ведущий/Ведомый
Тэконы находятся на таком значительном расстоянии друг от друга?)
Тогда вам необходимо, в т.н. ведущем Тэконе (хоть это и не совсем верное определение) внести в очередь задач (запрограммировать) несколько Алгоритмов чтения внешнего параметра с плавающей запятой. А уже затем, в этом же Тэконе вывести их на индикацию через Меню индикации. |
Re: Ведущий/Ведомый
Цитата:
2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра. 3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом. |
Re: Ведущий/Ведомый
Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал.
|
Re: Ведущий/Ведомый
А зачем вам знать это "абстрактное" кол-во импульсов??
Изначально ведь задача была такая- "Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам)"... |
Re: Ведущий/Ведомый
Ну хорошо. Теперь задача изменилась, мне эти данные нужны для расчетов.
|