Ethernet AE-67
To NRGetik.
Добрый день. При установленном джампере и перевключении питания вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h для обмена по LAN. Режим Работа/Останов важен только в случае запрограммированной очереди задач, например сбор и передача аварийных сообщений. Если очереди задач нет, адаптер работает одинаково в любом из этих режимов. Однако для чтения "действительных" параметров (сетевых реквизитов) необходимо установить переключатели в "OFF", иначе работают установки по умолчанию. Т.е. для вступления в силу запрограммированных параметров необходимо перевести переключатели в положение "OFF" и перевключить питание. В программе Config повидимому ошибка с номером порта по умолчанию CAF0h. Проверим. На данный момент для корректной работы надо отключить умолчания в программе Config и вручную установить 192.168.0.1. и CAF8h. В штатном режиме обмена, с RS-232 ассоциируется порт указанный в настройках адаптера.(по умолчанию CAF0h - заводская установка). |