Добрый день.
Не совсем понятен вопрос. Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ? Если из локалки, тогда понятно что проблем нет. Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более старых версиях фиксированные. Все что валится на порт 0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно, открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно работать. В Принт 19 порты обращения изменяются. Поэтому в принципе можете поставить несколько точек (узлов) учета и при использовании АЕ-67-03 или, что ещё лучше, К-104 настроить соответствующие правила на гейте для маршрутизации на разные внутренние айпишники по разным портам обращения. Такая система реаилизована и работает. С одним внешним статическим айпишником во внутренней сетке висят несколько АЕ-шек и ТЭКОНов на них. В роли внешнего гейта циска, модификации не помню. Она легко справляется с этим :). Т.е. раздает инет на все предприятие и форвардит порты АЕ-шек. (Трафиком ТЭКОНов можно пренебречь.) По поводу детальной реализации рекомендую проконсультироваться с Богдановым Ярославом Валерьевичем. |
Ethernet AE-67
День добрый!
Стоит задача подключить удалённо (до 1км) Тэкон-17 к ПК (через мультиплексор или напрямую). Имеется Тэкон-17 (токовая петля), 2 АЕ-67 (Can-Bus) и МТП-73. |
Ethernet AE-67
Добрый день.
Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей", то единственная возможность подключить его к ПК посредством мультиплексора МТП или адаптера Т10.00.08. Причем тут АЕ-67 мне непонятно. Или у Вас уже имеется локалка на территории подключения? З.Ы. Если подключение будет выполнятся по токовой петле через выделенную кабельную линию позаботьтесь о защите этой линий от высоковольтных наводок (грозовых разрядов например). |
Ethernet AE-67
Да, локальная сеть есть, это Качканарская ТЭЦ, у нас используется около 15 Тэкон-17, из которых один с удалённой точки (до 1 км), хотелось бы исключить отсюда ПК и централизовать сбор данных на одном ПК. Сбор осуществляется с помощью ИВК "BEE.NET" (бывший "Энергоинформ"), компании "ТелеСистемы".
У нас АЕ-67 (магистраль CAN-Bus) исполнения 03, можно ли использовать его интерфейс RS-232 для передачи данных или же в этом исполнении он используется только для настройки? В модуле сбора данных задаётся порт подключения контроллеров, это может быть и последовательный порт (диапазон от 1 до 255) или TCP сервер (диапазон от 1025 до 65535), к которому подключается коммуникационное оборудование, обеспечивающее обмен информацией с контроллерами измерительного комплекса, подключенными к выделенной линии связи или к локальной вычислительной сети технологического объекта. Увидит ли этот софт Тэкон-17 через T10.00.08 -> AE-67, указав порт RS-232 или же нужно будет ещё произвести какие-то манипуляции? PS: можно поговорить по телефону или в ICQ (373-717-893). |
Ethernet K-104
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 в локальной сети с выходом в интернет для работы с ТЭКОН-17 по интерфейсу RS-232 ? Индикатор "LAN LNK" светится зеленым - всё нормально, контроллер в режиме "настройка", но при попытке чтения из модуля программой Config_K105_K104: 192.168.0.1(CAF0) >> 10 41 01 01 00 F0 00 33 16 192.168.0.1(CAF0) >> 10 42 01 01 00 F0 00 34 16 Модуль не обнаружен Что делать ? |
Ethernet AE-67
Добрый день!
При настройке К-104 с перемычкой по сети Ethernet необходимо устанавливать порт CAF8, т.к. порт CAF0 является прозрачным для К-104. |
Ethernet AE-67
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 для выхода в интернет, для получения информации с ТЭКОН-17? |
Ethernet AE-67
Добрый день.
Непонятна формулировка "выход в интернет". Сам К-104 в интернет не выходит и в сети провайдера не "регистрируется", к нему обращается программа обмена верхнего уровня. Вами должен быть получен статический IP-адрес по договору с провайдером, маска подсети и адрес шлюза. Эти реквизиты программируются в К-104 посредством программы Config K105_K104. Также необходимо определить порт, соответствующий интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при обмене с Т-17. Также настраиваются характеристики обмене со стороны порта RS-232 такие как скорость, число стоповых битов, время ожидания ответа от ведомого прибора. Следующим шагом необходимо настроить программу обмена верхнего уровня ( "ИСКРа" ). Описание по настройке содержится в документации на программу. |
Ethernet AE-67
Если порт CAF0 является прозрачным для К-104 и для связи с ним указали CAF8 (модуль обнаружен, спасибо), то для RS-232 какой ? (... "также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при обмене с Т-17" ...) Кстати, с перемычкой в положении "ON" (по инструкции) связи с К-104 посредством Config K105_K104 не было даже по кроссоверу напрямую с ПК. Первое чтение и запись производил при положении движкового переключателя "OFF" на K-104, причём указывая IP не по умолчанию (когда переключатель в положении "ON"). В программе Config K105_K104, после чтения настроек с К-104, высвечивается режим "останов", а после записи новых настроек и нажатия кнопки, переводящей контроллер в режим "работа", что ещё нужно отключить/включить питание, чтобы были применены новые настройки, а перемычки при этом "передергиваются" или я что-то недопонял ? Спасибо, Konst. Спасибо, Alla. |
Ethernet AE-67
Спасибо.К-104 в локалке работает нормально,заказали статический IP-адрес. будем пробовать.
|