Ethernet AE-67
Тогда хотелось бы узнать версию
исполнения адаптера. В версиях 00, 01, 02 это реализовать не так просто. В версиях 03, 04, 05 не тривиально, но в принципе возможно. А какой программой Вы собираетесь реализовать обмен ? Или Вы сами её пишите ? |
Ethernet AE-67
Имеется: текон-19 <=> CAN-BUS <=> AE-67 <=> Ethernet <=> PC
Делаю следующее: для опроса текон-19 через AE-67 пишу свой udp-клиент. Посылаю датаграмму на IP, заданный в AE-67 и порт 51952... видно, что пакет доходит (мой FireWall показывает ушедший пакет и мигает светодиод на AE-67). НО ответа я ни разу не получил!!! Ответа просто нет. И в FireWall я не вижу входящих датаграмм udp. В AE-67 посылаю команду в формате FT1.2. Это правильно? Или процедура обмена должна быть другой? |
Ethernet AE-67
Добрый день.
1.Для того чтобы АЕ-67 рутил в CAN. Надо посылать на порт 51960. Все что приходит на порт 51952 уходит в RS. 2. Протокол по CAN не FT1.2. Это наш внутренний протокол. Для получения протокола надо решить организационные вопросы с нашим руководством. Этот протокол не является тайной, просто он очень много позволяет зделать с системой. Скажем так - некоторая мера защиты. |
Ethernet AE-67
Здравствуйте! Писал больше года назад, только теперь руки снова дошли до MOXA(модель NPort 5110). C ТЭКОН-17 наконец-то связался, но....под руками оказался ТЭКОН-17 из резерва ? 6580 (BIOS n_08_40_00, программа 21_00), а вот с ТЭКОН-17 ? 5582, который установлен на объекте связи я так и не добился (BIOS n_08_35_14, программа 11_00). Может дело в "прошивке"?
MOXA пингуется, а RX\TX по RS-232 молчат. Извините, если несколько сумбурно написал. |
Ethernet AE-67
Добрый день.
С точки зрения прошивки, изменений в прцедурах обмена нет. Проверте соответствие настроек. Попробуйте связять "неработающий" ТЭКОН с компьютером напрямую. Трудно дистанционно давать советы. Необходимо больше исходных данных. Что значит Tx/Rx нет? Как Вы это определяете? |
Ethernet AE-67
"Неработающий" ТЭКОН напрямую с ноутбуком работает без проблем. В настройках основного канала у обоих ТЭКОНов выставлено номер 0000, скорость 9600 (0960), интерфейсные модули здесь роли не играют, я полагаю.
Насчёт rx/tx, судил по индикатору MOXA, с работающим ТЭКОНом индикатор естественно моргает. |
Ethernet AE-67
На всякий случай запретите аппаратное управление
на МОКСЕ. И ещё. Не используйте "традиционный" протокол обмена. Установите FT1.2. |
Ethernet AE-67
Доброе утро.
Хорошо, обязательно попробую протокол поменять. А чётность и аппаратное у меня отключены. |
Ethernet AE-67
Добрый день.
Ещё один момент. Случайно перемычка ENPROG не установлена. Хотя она и не должна влиять на это, все таки проверьте. Ещё. Формат кадра 1,8,2,n. Это важно. В МОКСЕ проверьте. |
Ethernet AE-67
Подскажите пожалуйста последовательность проводов (кроссоверовский провод сетевой) от АЕ 67 к ПК.
|