Grom 12.08.2019 10:05

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
Цитата:

Сообщение от operation (Сообщение 3239)
В соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер ТЭКОН-19 (Т 10.00.60 РЭ) п. 3.1.5.1 - "Подключение ИП температуры типа ТСМ и ТСП производится к ИК сопротивления, только по четырехпроводной схеме..."

я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой (перемычкой) но это выходит все тот же трех проводный ТСП или ТСМ, в чем разница, если я с третьего контакта кину 2 провода соединенных между собой на клемнике? КАк я вас понял речь идет о сдвоенной ТСМ? т.е. в одном корпусе 2 штуки, потому что нет тСМ 4хпроводных у нас, и в продаже таких ни разу не встречал

Grom 12.08.2019 11:50

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)

Добавлено через 1 минуту

Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

operation 12.08.2019 12:47

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
Цитата:

Сообщение от Grom (Сообщение 3241)
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

При помощи программы телепорт ТТР20 подключитесь к прибору ТЭКОН-19 (считайте очередь задач), выберите основное меню, уменьшите разрядность выводимых значений требуемого параметра (сохраните, выполните запись в прибор).

Grom 12.08.2019 15:16

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
Спасибо, попробую. Данную тему впринципе можно закрывать

Василий 12.08.2019 16:42

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
Цитата:

Сообщение от Grom (Сообщение 3241)
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)
Добавлено через 1 минуту
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0

operation 14.10.2019 15:08

Re: Настройка ТЕКОН 10-05
 
При данном типе подключения датчиков температуры к контроллеру, мы не можем гарантировать точность измерений согласно заявленных характеристик, указанных в описании типа на ТЭКОН-19.

Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 3245)
и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0