Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Всё получилось!
Хочу поблагодарить Дубовцева Константина и Гарус Ольгу за оказанную помощь и поддержку, за оперативность и профессионализм. Для тех, кто может столкнуться с подобными проблемами кратко опишу решение: - проверил настройки контроллера ТЭКОН-17 (КРЕЙТ), под руководством специалистов настроил контроллер на протокол FT1.2, RS485, сетевой адрес 1 - радиомодем IntegraTR (DATARADIO) настроил на прозрачный канал, отключил управление потоком и дистанционную диагностику, порт в режиме 1,8,N,2(2 стоп-бита!!!) Всем удачи |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Спасибо.
Приятно когда пользователи сообщают об удачных результатах. (о неудачных сообщают железно :-) ) И дело не в благодарности а в накоплении информации. Это и для нас полезная информация т.к. втречаются нераскопанные ситуации, которые невозможно промоделировать в лаборатории. З.Ы. А Вы пользуетесь WaveCom? И как отзывы? (просто интересно, вдруг пригодится.) Мы пробовали только GSM терминалы Wismo M1200. |
Работа ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67
Есть необходимость подключить ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67 в действующую систему, написанную нами самими. Необходим протокол общения с Ethernet AE-67. Напрямую через RS232 ТЭКОН-17 виден иработает. Планируем приобретение 485/AE-67 для комплексного опроса нескольких ТЭКОН-17.
|
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Добрый день.
Все рекомендации в Вашей почте. Отн. RS 485 я думаю придется кое что уточнить в дальнейшем. |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Здравствуйте, нам поставили два ТЭКОНА-17 с RS232 в качестве теплосчетчиков, их установили и приняли в эксплуатацию. Теперь нам необходимо организовать с ними радиосвязь. В качестве модемов у нас есть GSM-терминалы Siemens ES75, но возникла проблема: не могут связаться модем с портом ТЭКОНА. Дальше ещё интересней, попробовали связаться с ТЭКОНОМ при помощи ноутбука и программки Диалог-17 - никак, хотя до этого я его программировал на столе именно так. Привезли другой ТЭКОН со склада, положили его на стол, с ним сеанс связи прошёл нормально. В чем может быть проблема?
С уважением, Дмитрий |
Работа ТЭКОН-17 через радио-модем
Добрый день.
Для начала попробуйте установить перемычку ENPROG, на монтажной панели МЧВ0 и перевключить ТЭКОН. Связь должна восстановиться. |
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.6