Василий 14.02.2015 17:13

Re: ТЭКОН-19
 
Это совершенно не дело! Эффективно диагностировать работу контроллера нужно непосредственно на объекте с подключенным датчиками. Без интерфейсного кабеля и ноутбука- сизифов труд (имхо).

Тимофей 01.03.2015 02:56

Re: ТЭКОН-19
 
Здравствуйте! Имеется квартирный учёт воды, тепла и электричества. В качестве контроллера - ТЭКОН-19 (точных цифр модели сказать не могу). Датчики подключены к контроллеру витой парой. Возникла необходимость переставить ТЭКОН в другое место, для этого планирую удлинить имеющиеся провода и подключить всё как было. В тех описании на прибор прочитал, что заложена функция проверки обрыва в цепи датчика.
Вопрос: можно ли при отсутствии расходов во всех контролируемых сетях (останутся только сигналы термометров сопротивления), т.е. при всех отключённых потребителях. откинуть провода с прибора, удлинить линию и подключить всё назад? Будет ли прибор после этого работать? Или нужно как-то перезапускать после отключения датчиков?

gae 01.03.2015 16:22

Re: ТЭКОН-19
 
Если речь идет о числоимпульсных или частотных датчиках расхода, их обрыв вообще никак не контролируется. Аналоговые датчики, например, термометры сопротивления или токовые датчики давления, перепада, расхода и т.п., контролируются (очень большое R, очень маленький ток).
При обнаружении обрыва датчика ТЭКОН продолжает работать, просто подставляя в качестве измеренного этим датчиком значения настроечный параметр "замена при обрыве" и накапливая всё время наличия обрыва как параметр "время неисправной работы".
Однако, поскольку Вы собираетесь реально отключать/подключать сигнальные провода к прибору, в соответствии с РЭ на ТЭКОН-19 рекомендуется на это время отключить его питание (конечно, если речь не идет о батареечном ТЭКОН-19Б). По завершении монтажа вновь включить питание прибора без каких-либо перезапусков. Время отсутствия питания также будет зафиксировано как "время неисправной работы", вычисления в течение его не проводятся, значения архивных параметров за это время не определены (если отключение более часа).
После восстановления питания проверьте, не сбились ли время и дата в приборе. Если сбились, значит, была разряжена резервная батарейка, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель ТЭКОН для замены батарейки.

Тимофей 02.03.2015 23:55

Re: ТЭКОН-19
 
Похоже стоит именно ТЭКОН-19Б. Внешнего питания на него не подаётся, только от внутренней батарейки.
Время и дата при просмотре параметров не отображаются... Как можно удостовериться что время выставлено верно (даже не касаемо этой ситуации, а просто в качестве контроля?

operation 03.03.2015 09:30

Re: ТЭКОН-19
 
Добрый день.
Для отображении времени Вам нужно нажать две кнопки на лицевой панели. После чего сначала появиться исполнение тэкона и его заводской номер, затем текущая дата и время.
(п. 4.2 Считывание информации через индикатор лицевой панели стр. 38 http://kreit.ru/cont/i/documents/t19bre.pdf )

Иван КИПиА 08.04.2016 11:55

Re: ТЭКОН-19
 
Проблема такая, с ноутбука подключаюсь к ТЭКОН-19 через can-bus через контроллер Ethernet K-104 с помощью программы телепорт. Начинаю делать поиск модулей, находит тока К-104, ТЭКОН не видит.

Василий 08.04.2016 12:49

Re: ТЭКОН-19
 
Подключение "Телепортом" ? Откройте Изменить настройки порта, Вид связи- К-104, Параметры обмена- Подключение- Сеть через порт адаптера

Dmitriy 26.07.2016 14:54

Re: ТЭКОН-19
 
Дорогие друзья! Если вы не нашли ответа на свой вопрос - просьба создать отдельную тему и грамотно и полно описать сложившуюся у ВАС ситуацию.