CAN интерфейс
По ценам см. Прайс-лист на программный комплекс ИСКРа
|
Re: CAN интерфейс
Вложений: 1
Цитата:
|
Re: CAN интерфейс
Добрый день.
Схема Вашего объекта очень не тривиальна. Скорее всего придется искать другие пути объединения разнесенных участков. 1. МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN. Для такого применения данный модуль не рекомендуется. 2. Из структурной схемы объекта также непонятны расстояния между отдельными участками (даже с учетом Ваших комментариев). 3. Каковы расстояния от клеммника до "Кирп.з-д", "Асф.з-д", "Росси" ? Если 1-2м, то можно проложить кабель не звездой, а последовательно. Хотя пара лучей (но не больше!) длиной в 2м не дадут какого-либо существенного искажения сигнала. Лучше подумать над соединением отдельных сегментов магистрали не через РС-62, а через адаптеры АИ-80 (CAN-RS-485). Относительно расстановки терминаторов следует руководствоваться указаниями спецификации CAN. Данный согласующие элементы устанавливаются на самых удаленных точках магистрали (так же как и в RS-485). Топология типа "звезда" стандартом не предусматривается, только "общая шина". И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. и в общем случае НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ, стабильная работа таких систем не гарантирована. P.S. В случае возникновения вопросов обращайтесь в отдел внедрения. Руководитель Богданов Ярослав Валерьевич. |
Re: CAN интерфейс
Спасибо за развернутый ответ, Konst!
Созвонюсь с Богдановым Ярославом Валерьевичем по поводу 1) МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN - почему? Стоит МГР-84-2. 2) И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. - где об этих ограничениях можно прочесть? |
Re: CAN интерфейс
Стандартом предусматривается, только топология "общая шина" с двумя терминаторами на крайних устройствах. Любые другие реализации (в т.ч. звезда) и упомянутые "оговорки" чисто эмпирические, ни в каких официальных документах не описаны. Все, что Вы делаете в отклонении от стандарта, Вы делаете "на свой страх и риск". Во избежание проблем с запуском системы в эксплуатацию, рекомендую Вам проектировать ее в соответствии со стандартом.
|
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot