Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Контроллер К-104 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=529)

Aleksandr 30.11.2012 12:43

Re: Контроллер К-104
 
К-104: 192.168.0.1, can-bus 00;
T19: can-bus 01;
comp: 192.168.0.254 => с него элементарно должен пройти хотя бы ping.
Если ping проходит, остается 2 варианта:
1. CAN адресация;
2. Перемычки программирования К-104.

//На всякий случай
Чтобы найти ТЭКОН через "Телепорт", следует менять вид связи.
http://www.picshare.ru/uploads/12113...8tfs_thumb.jpg

Инженер 30.11.2012 13:43

Re: Контроллер К-104
 
Спасибо за настройки. все попробовал, даже скачал новый телепорт. обмен идет по телепорту, но попрежнему обмена нет в программе "диспетчерский опрос контроллеров" (Sr_EthGprs.exe). Есть ли у вас решение такой проблемы?

заранее спасибо.

Aleksandr 30.11.2012 13:51

Re: Контроллер К-104
 
Инженер, скиньте пожалуйста screenshot окна настройки контроллера в ИСКРа. Раздел "параметры обмена".

1. Вставка изображений в сообщение.

2.http://www.picshare.ru/uploads/12113...psN0_thumb.jpg

Инженер 30.11.2012 14:02

Re: Контроллер К-104
 
Вложений: 3
Вложение 10

Вложение 11

Вложение 12

Aleksandr 30.11.2012 14:12

Re: Контроллер К-104
 
Инженер, спасибо.
По всей видимости у вас довольно старая версия программы manager, и скорее всего самого сервера опроса. Как это должно выглядеть

Вынужден запросить у Вас номер лицензии на ПО "ИСКРа", чтобы мы могли Вам направить обновления соответствующих программ - пожалуйста, направьте данные о лицензии по средствам личного сообщения.

Инженер 04.12.2012 15:12

Re: Контроллер К-104
 
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. контроллер К-104, почему при IP адресе 192.168.1.15 нет соединения хотя пингуется, а при IP адресе 192.168.0.15 соединение есть и все работает. в чем проблема может быть? и есть ли какие то ограничения по адресации у контроллера К-104?
заранее благодарен.

Aleksandr 12.12.2012 22:30

Re: Контроллер К-104
 
Здравствуйте!
Ограничений нет для IP адресации в контроллере - мы применяли в работе и 10.20.0.50, и различные "внешние" IP адреса.
Думаю Вам стоит обратить внимание на сколько "прямое" соединение с контроллером у Вас до компьютера. Не режется ли где сеть.
Цитата:

Сообщение от Инженер (Сообщение 1363)
нет соединения хотя пингуется

Уверены ли Вы, что Вам отвечает именно контроллер на запросы?

Все устройства должны быть в одной сети, либо если у Вас более сложная сеть, доступность устройств друг с другом из разных сетей, должен обеспечивать шлюз связи.


Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 2.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04566 секунды с 10 запросами