Konst 22.01.2009 15:49

Ethernet AE-67
 
Тогда хотелось бы узнать версию
исполнения адаптера.
В версиях 00, 01, 02 это реализовать
не так просто.
В версиях 03, 04, 05 не тривиально, но
в принципе возможно.

А какой программой Вы собираетесь реализовать
обмен ?
Или Вы сами её пишите ?

20.01.2010 13:05

Ethernet AE-67
 
Имеется: текон-19 <=> CAN-BUS <=> AE-67 <=> Ethernet <=> PC
Делаю следующее: для опроса текон-19 через AE-67 пишу свой udp-клиент. Посылаю датаграмму на IP, заданный в AE-67 и порт 51952... видно, что пакет доходит (мой FireWall показывает ушедший пакет и мигает светодиод на AE-67). НО ответа я ни разу не получил!!! Ответа просто нет. И в FireWall я не вижу входящих датаграмм udp.
В AE-67 посылаю команду в формате FT1.2. Это правильно? Или процедура обмена должна быть другой?

Konst 21.01.2010 09:09

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
1.Для того чтобы АЕ-67 рутил в CAN. Надо посылать
на порт 51960.
Все что приходит на порт 51952 уходит в RS.
2. Протокол по CAN не FT1.2. Это наш внутренний протокол.
Для получения протокола надо решить организационные
вопросы с нашим руководством.
Этот протокол не является тайной, просто он очень много позволяет зделать с системой. Скажем так - некоторая
мера защиты.

JIM 04.02.2010 12:14

Ethernet AE-67
 
Здравствуйте! Писал больше года назад, только теперь руки снова дошли до MOXA(модель NPort 5110). C ТЭКОН-17 наконец-то связался, но....под руками оказался ТЭКОН-17 из резерва ? 6580 (BIOS n_08_40_00, программа 21_00), а вот с ТЭКОН-17 ? 5582, который установлен на объекте связи я так и не добился (BIOS n_08_35_14, программа 11_00). Может дело в "прошивке"?
MOXA пингуется, а RX\TX по RS-232 молчат.
Извините, если несколько сумбурно написал.

Konst 04.02.2010 13:49

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
С точки зрения прошивки, изменений
в прцедурах обмена нет. Проверте
соответствие настроек.
Попробуйте связять "неработающий" ТЭКОН
с компьютером напрямую.

Трудно дистанционно давать советы.
Необходимо больше исходных данных.
Что значит Tx/Rx нет?
Как Вы это определяете?

JIM 04.02.2010 15:30

Ethernet AE-67
 
"Неработающий" ТЭКОН напрямую с ноутбуком работает без проблем. В настройках основного канала у обоих ТЭКОНов выставлено номер 0000, скорость 9600 (0960), интерфейсные модули здесь роли не играют, я полагаю.
Насчёт rx/tx, судил по индикатору MOXA, с работающим ТЭКОНом индикатор естественно моргает.

Konst 04.02.2010 17:19

Ethernet AE-67
 
На всякий случай запретите аппаратное управление
на МОКСЕ. И ещё. Не используйте "традиционный"
протокол обмена. Установите FT1.2.

JIM 05.02.2010 09:10

Ethernet AE-67
 
Доброе утро.
Хорошо, обязательно попробую протокол поменять. А чётность и аппаратное у меня отключены.

Konst 05.02.2010 10:27

Ethernet AE-67
 
Добрый день.
Ещё один момент.
Случайно перемычка ENPROG не установлена.
Хотя она и не должна влиять на это,
все таки проверьте.
Ещё.
Формат кадра 1,8,2,n.
Это важно.

В МОКСЕ проверьте.

Kuzmi4 23.09.2010 10:13

Ethernet AE-67
 
Подскажите пожалуйста последовательность проводов (кроссоверовский провод сетевой) от АЕ 67 к ПК.

Andrew 24.09.2010 15:34

Ethernet AE-67
 
вот

Evlord 28.10.2010 10:55

Ethernet AE-67
 
Здравствуйте!

Приобрели у Вас адаптер АЕ-67. Кабель для подключения к компьютеру у нас не подошёл, потому соединили адаптер с компьютером через три провода 2,3,5 и 3,2,5 соответственно.

Переключатель 1 поставил в положение ON и подключил питание. Пробую конфигурировать через программу Config AE-67, пишет следующее при нажатии кнопки Прочитать: Нет подтверждения о приёме команды. Перемычку TRM снял. Как быть? Что делать?

Планируется подключение его на Текон-17 (в будущем) через сеть Ethernet.

Andrew 28.10.2010 15:30

Ethernet AE-67
 
Evlord, предыдущий вопрос в этой ветке форума был про кабель Ethernet (провод витая пара с разъемами RJ-45). В Вашем вопросе программирование АЕ-67 программой Config_AE-67 проходит через COM-порт. Для этого нужен кабель RS-232. При этом если на компьютере 9-конт COM-порт, надо соединять 2,3,5 и 2,3,5 (на адаптере АЕ-67 разъем розетка, и для соединения ПК - АЕ-67 требуется просто удлинитель COM-порта 9F/розетка/-9M/вилка/). Если на компьютере 25-конт COM-порт, должны быть соединены 2,3,7 и 3,2,5 (кабель имеет конфигурацию 25F/розетка/ - 9M/вилка/).

PS перемычка TRM играет роль только для шины CAN, включает терминатор /согласующий резистор/.

Evlord 29.10.2010 10:45

Ethernet AE-67
 
Вобщем, подключение удалось по 232-му порту к компьютеру, нужные настройки внесены, но связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает. В программе Config_AE-67 выдаётся либо ошибка порта, либо Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации , либо нет подтверждения о приёме команды. После переподключения питания адаптера связь восстанавливается. Это одна проблема.

Проблема 2: при попытке связаться с адаптером через программу ProgEth при нажатии кнопки Прочитать пишет спустя некоторое время Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации.

Andrew 01.11.2010 10:28

Ethernet AE-67
 
1) Надо использовать программу Config_ae67. Программа ProgEth используется только для сравнительно "старых" адаптеров АЕ-67 10 МБит (т.е. исполнений 00,01,02), и только если версия внутренней программы <10 (см. файл readme.txt в папке с программой).

2) Версия программы Config_ae67 должна быть последняя 1.2

3) Провода, которыми выполнен кабель RS-232 соединения АЕ-67 и ПК должны быть не очень длинными, не более ~ 3-5 метров.

4) Что значит "связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает" - обычно запись настроек в адаптер длится 10-20 секунд.

5) При ошибочном подключении 2,3,5 и 3,2,5 передатчики АЕ-67 и компьютера оказываются подключенными выходами TXD друг на друга и могли выйти из строя. Надо проверить их исправность.

6) по ошибкам. Ошибки типа "Нет подтверждения" говорят об отсутствии нормального обмена и могут быть при неправильном кабеле, неисправности порта. Однако наличие "ошибки порта" более странно, если имеется в виду "Ошибка при открытии последовательного порта Comx", т.к. она возможна только если COM-порт уже открыт другой программой или указанный номер COM-порта физически не существует.

Evlord 01.11.2010 17:07

Ethernet AE-67
 
Т. е. доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированного?

Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?

Andrew 02.11.2010 11:36

Ethernet AE-67
 
Цитата:

доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированного
с любого, т.к. адаптер в сети ethernet работает как обычное сетевое устройство, и во всем что касается ip-адресов подчиняется общим правилам локальных компьютерных сетей.

Цитата:

Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?
может

Evlord 08.11.2010 11:33

Ethernet AE-67
 
В каком положении должны находиться переключатели 1 и 2 при работе адаптера по 485-му интерфейсу?

Меняется ли скорость связи по 485-му интерфейсу (в программе устанавливается только скорость связи по интерфейсу CANbus и 232-му)?

Через какое программное обеспечение можно снимать показания с Текон-17 через адаптер?

Andrew 08.11.2010 17:34

Ethernet AE-67
 
При работе движковые переключатели должны быть в положении OFF (вверх).

Скорости по RS-485 и RS-232 одинаковы.

ПО - диспетчерский комплекс ИСКРА или OPC-сервер (в составе ИСКРы должен быть заказан "Сервер опроса через адаптер Ethernet и GPRS").

qwer 22.11.2010 23:40

Ethernet AE-67
 
Здравствуйте!!!! У меня такой вопрос.
Имеется ТЭКОН-19-02 в перспективе их будет два, а так же адпатер АЕ-67 Enthernet/Can-bus.
Адаптер(и контроллер то же) находится в локальной сети предприятия и имеет внутренний айпи сети поставщика пара к примеру. У предприятия есть интернет контроллер домена иса сервак. А так же есть другое предприятие где есть ЛВС копьютеры, нам важен пока один, интерент, домен все так же как и на первом. На компьютере планируем использовать программу Print19. Ворос реально ли протащить данные через интерент настроив NAT И какой порт испльзует PRINt19?
Какие вообще есть варианты настроить подобный канал. Суть в том что бы не тянуть 600м кабель, а протащить данные с прибора учета через интернет.Print19 при настройке соединения м прибором требует указать тип адаптера а так же номер контроллера на шине Can bus и айпи адаптера. понятное дело адаптер будет не виден программе клинету. ну а если указать внешний айпи иса сервака предприятия поставщика а там будет настроен NAT увидит ли программа адаптер. Да настроивается ли порт если нет то какой он по умолчанию у принта 19?

Konst 24.11.2010 15:28

Ethernet AE-67
 
Добрый день.

Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт
форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более
старых версиях фиксированные. Все что валится на порт
0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно,
открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на
этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно
работать.

В Принт 19 порты обращения изменяются.
Поэтому в принципе можете поставить несколько точек
(узлов) учета и при использовании АЕ-67-03 или, что
ещё лучше, К-104 настроить соответствующие правила на гейте
для маршрутизации на разные внутренние айпишники по разным
портам обращения.

Такая система реаилизована и работает. С одним внешним статическим
айпишником во внутренней сетке висят несколько АЕ-шек и ТЭКОНов
на них. В роли внешнего гейта циска, модификации не помню.
Она легко справляется с этим :). Т.е. раздает инет на все предприятие и форвардит порты АЕ-шек. (Трафиком ТЭКОНов можно
пренебречь.)

По поводу детальной реализации рекомендую проконсультироваться
с Богдановым Ярославом Валерьевичем.

Artem_SBS 05.07.2011 11:09

Ethernet AE-67
 
День добрый!
Стоит задача подключить удалённо (до 1км) Тэкон-17 к ПК (через мультиплексор или напрямую).
Имеется Тэкон-17 (токовая петля), 2 АЕ-67 (Can-Bus) и МТП-73.

Konst 07.07.2011 07:59

Ethernet AE-67
 
Добрый день.

Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей",
то единственная возможность подключить его
к ПК посредством мультиплексора МТП или
адаптера Т10.00.08.

Причем тут АЕ-67 мне непонятно. Или у Вас уже имеется
локалка на территории подключения?

З.Ы. Если подключение будет выполнятся по токовой
петле через выделенную кабельную линию позаботьтесь
о защите этой линий от высоковольтных наводок (грозовых
разрядов например).

Artem_SBS 07.07.2011 12:30

Ethernet AE-67
 
Да, локальная сеть есть, это Качканарская ТЭЦ, у нас используется около 15 Тэкон-17, из которых один с удалённой точки (до 1 км), хотелось бы исключить отсюда ПК и централизовать сбор данных на одном ПК. Сбор осуществляется с помощью ИВК "BEE.NET" (бывший "Энергоинформ"), компании "ТелеСистемы".

У нас АЕ-67 (магистраль CAN-Bus) исполнения 03, можно ли использовать его интерфейс RS-232 для передачи данных или же в этом исполнении он используется только для настройки?

В модуле сбора данных задаётся порт подключения контроллеров, это может быть и последовательный порт (диапазон от 1 до 255) или TCP сервер (диапазон от 1025 до 65535), к которому подключается коммуникационное оборудование, обеспечивающее обмен информацией с контроллерами измерительного комплекса, подключенными к выделенной линии связи или к локальной вычислительной сети технологического объекта.

Увидит ли этот софт Тэкон-17 через T10.00.08 -> AE-67, указав порт RS-232 или же нужно будет ещё произвести какие-то манипуляции?

PS: можно поговорить по телефону или в ICQ (373-717-893).

NRGetik 14.10.2011 10:31

Ethernet K-104
 
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 в локальной сети с выходом в интернет для работы с ТЭКОН-17 по интерфейсу RS-232 ?
Индикатор "LAN LNK" светится зеленым - всё нормально, контроллер в режиме "настройка",
но при попытке чтения из модуля программой Config_K105_K104:
192.168.0.1(CAF0) >> 10 41 01 01 00 F0 00 33 16
192.168.0.1(CAF0) >> 10 42 01 01 00 F0 00 34 16
Модуль не обнаружен
Что делать ?

17.10.2011 09:16

Ethernet AE-67
 
Добрый день!

При настройке К-104 с перемычкой по сети Ethernet необходимо
устанавливать порт CAF8, т.к. порт CAF0 является прозрачным для К-104.

Economist 25.10.2011 15:16

Ethernet AE-67
 
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер Ethernet К-104 для выхода в интернет, для получения информации с ТЭКОН-17?

Konst 16.11.2011 16:01

Ethernet AE-67
 
Добрый день.

Непонятна формулировка "выход в интернет".

Сам К-104 в интернет не выходит и в сети
провайдера не "регистрируется", к нему обращается
программа обмена верхнего уровня. Вами должен
быть получен статический IP-адрес по договору
с провайдером, маска подсети и адрес шлюза.
Эти реквизиты программируются в К-104 посредством
программы Config K105_K104.
Также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при
обмене с Т-17. Также настраиваются характеристики
обмене со стороны порта RS-232 такие как скорость,
число стоповых битов, время ожидания ответа от ведомого
прибора.

Следующим шагом необходимо настроить программу обмена
верхнего уровня ( "ИСКРа" ). Описание по настройке
содержится в документации на программу.

NRGetik 18.11.2011 10:22

Ethernet AE-67
 
Если порт CAF0 является прозрачным для К-104 и для связи с ним указали CAF8 (модуль обнаружен, спасибо), то для RS-232 какой ? (... "также необходимо определить порт, соответствующий
интерфейсу RS-232 на который следует обращаться при обмене с Т-17" ...)
Кстати, с перемычкой в положении "ON" (по инструкции) связи с К-104 посредством Config K105_K104 не было даже по кроссоверу напрямую с ПК. Первое чтение и запись производил при положении движкового переключателя "OFF" на K-104, причём указывая IP не по умолчанию (когда переключатель в положении "ON").
В программе Config K105_K104, после чтения настроек с К-104, высвечивается режим "останов", а после записи новых настроек и нажатия кнопки, переводящей контроллер в режим "работа", что ещё нужно отключить/включить питание, чтобы были применены новые настройки, а перемычки при этом "передергиваются" или я что-то недопонял ?
Спасибо, Konst.
Спасибо, Alla.

Economist 18.11.2011 13:02

Ethernet AE-67
 
Спасибо.К-104 в локалке работает нормально,заказали статический IP-адрес. будем пробовать.

Konst 21.11.2011 11:56

Ethernet AE-67
 
To NRGetik.

Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае
запрограммированной очереди задач, например
сбор и передача аварийных сообщений. Если очереди
задач нет, адаптер работает одинаково в любом из
этих режимов. Однако для чтения &quot;действительных&quot;
параметров (сетевых реквизитов) необходимо установить
переключатели в &quot;OFF&quot;, иначе работают установки по
умолчанию. Т.е. для вступления в силу запрограммированных
параметров необходимо перевести переключатели в
положение &quot;OFF&quot; и перевключить питание.
В программе Config повидимому ошибка с номером порта по
умолчанию CAF0h. Проверим. На данный момент для корректной
работы надо отключить умолчания в программе Config и вручную
установить 192.168.0.1. и CAF8h.

В штатном режиме обмена, с RS-232 ассоциируется порт
указанный в настройках адаптера.(по умолчанию CAF0h -
заводская установка).

Pablo 12.12.2011 10:25

Ethernet AE-67
 
Это тема 2005 года. Начните, пожалуйста, новую тему.