 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		В дополнительном интерфейсе ( МПИ ) поддерживается 
	только протокол FT1. Остальные настройки не действительны и могут работать некорректно.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Далее. Можно посмотреть заводские настройки прибора 
	на предмет описания модуля МПИ. Меню: Настройки -> Зав.константы -> общие -> позиции : В позициях 02:03 должно быть описание 00:40. Если есть возможность проверьте соответствие в обоих приборах. Они у Вас должны быть идентичны по комплектации.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Можете ещё попробовать один шаг. 
	Если прибор очень долго лежал без питания возможно что разрядилась батарея поддержки ОЗУ. В этом случае неплохо зделать "начальный запуск" и поменять батарею поддержки. Начальный запуск осуществляется из меню: Настройка -> очистка памяти 1 -> полная очистка затем 2 -> начальный запуск.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Дело в том что мы ТЭКОНы через компьютер не подключали,а вводили данные через клавиатуру ТЭКОНа,так что не могу утверждать,что и 2-й будет работать с компьютером. Просто информацию которую вы написали выше не полностью отразилась,попробуем подключить без перемычки 
	 | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Все таки попробуйте реализовать софтверный начальный запуск. 
	 | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Подскажите тип используемой батерии,её можно приобрести в рознечной торговле или она специализированная и её надо приобретать у Вас 
	 | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Везде продается 
	CR2032. Но она внутри( в держателе ). Необходимо снимать переднюю панель.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Спасибо большое, будем реализовывать ваши решения 
	 | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Перезапуск можно зделать и со старой батареей. 
	Попробуйте. Хотя конечно если у Вас есть преобразователь ИРПС, смело связывайтесь через основной интерфейс. Он должен работать в любом случае т.к. вся диагностика, настройка и поверка в заводских условиях, производится через него.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Константин большое спасибо за помощь,причина была в перезапуске,поменяли батарейку и всё заработало. Программа Диалог и Телемост заработали,но с программой "Тест" (корректировка заводских настроек)приобретенной у вас не хочет работать. Подскажите к кому обратиться это наверно уже не ваш вопрос? В чем может быть причина 
	 | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Доброго времени суток уважаемые производители!Проблема в том что не могу подключиться к ТЭКОН 17 через программу "Диалог". Подключаюсь через RS-232. Прочитал полностью этот топик, прошу помочь прояснить следующие вопросы: 
	1. О какой перемычке идет речь и как ее устанавливать 2. Какие настройки соединения указывать в программе диалог 3. Как проверить распайку кабеля для подключения 4. Существует ли в вашей организации подробная инструкция со скриншотами по установлению связи с ТЭкон 17 через программу "Диалог" 5. С кем я могу связаться по телефону или майлу для выяснения всех этих вопросов  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		Отвечаю по пунктам. 
	1. Перемычка ENPROG устанавливается на монтажной плате МЧВ0 в тех случаях, когда надо либо проигнорировать установленные при настройке канала на ТЭКОН признаки модема, либо временно обеспечить скорость обмена 9600 бод взамен установленной другой. В остальных случаях она не нужна. 2. Настройки обмена в программе ДИАЛОГ указывать именно те, которые заданы на ТЭКОНе (с возможным учетом п.1). Посмотреть реальные настройки ТЭКОН можно через его дисплей в разделе настройки\константы пользователя\обмен по сети\основной канал. Расшифровка см. "Руководство по настройке", есть и на прилагаемом к ТЭКОН диске, и на сайте. 3. См. таблицу 3.7 "Руководства по монтажу", прилагается к ТЭКОН и есть на сайте. 4. Такой инструкции нет, интерфейс и так достаточно понятен. 5. Телефоны на предприятии общие, (343)216-51-10 (можно -11..-15), секретарь соединит с требуемым сотрудником по теме вопроса.  | 
		
 Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. 
		gae,  
	Спасибо, за подробные ответ по пунктам!Буду пробовать разбираться!В случае чего, буду звонить..  | 
| Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +5. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.5.6