![]() |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Цитата:
|
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
ссылка битая. смотрите не R t в меню контроллера, а подключайтесь Телепортом и смотрите вкладку аналоговых входов - какое непосредственно сопротивление в канале Т0 в Омах
Добавлено через 3 минуты R t пара 0,0716 Ом ?? так у вас датчик температуры закорочен, либо неверно подключились к разъему Т0. При этом 100 гр.С отображается как выход параметра за минимум |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
https://drive.google.com/open?id=1AZ...Rhh3Up0hj6ENj1 https://drive.google.com/open?id=1EY...Xb_dkIXlUg1ub8 https://drive.google.com/open?id=1RJ...XzGBE9RlweVUx8 Добавлено через 5 минут еще такой вопрос, как понять его данные из архива, вот почасовой архив расхода 49 кубов в час, смотрю в течении 8ми часов все четко и понятно, потом переключаю посмотреть за прошедшие сутки, а там цифра 0.7963 м3 . Я правильно понимаю, что он зафиксировал расход 7 тыс.963 куба за прошедшие сутки? с таннами такой же вопрос, если за час он пишет 0.021, то за сутки у него значение 0.0031, т.е. 3 тонны расход за сутки? |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
)) пробуйте уже 1,2 у термометра на 5,6 разъема Т0 и 3,4 на 7,8
|
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Схема на фото верная.
Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой. Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра. Какие контакты (у термометра) "звонятся"? У Вас прибор долгое время лежал на складе? Дата и время странные. |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Цитата:
Прибор пролежал 6 лет почти на складе, батарейка сдохла, время не сохраняет из-за этого. https://drive.google.com/open?id=1YK...lYu66sdmccNowQ вот фото комплекта по месту установки группа контактов Т1 так же закорочена как и показано на схеме, собрано все правильно, термометр звонится между собой все три контакта в любой последовательности, отдельно сам ТСП по таблице соответствует значениям. у нас 3 комплекта датчиков и вот решили их установить, пока только первый узел собрали и вот не можем довести до ума) |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
На фото на неиспользуемом канале Т1 нет перемычки.
Она должна быть сделана по схеме из РЭ. http://www.picshare.ru/uploads/190809/s191GiI4SO.png |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Цитата:
У вас должны звониться 3 с 1 и 2 с 4. Между 3 с 2 и 1 с 4 должно быть сопротивление термометра. При прозвонке отключите клеммы от Тэкона. На фото с объекта канал Т1 пустой - закоротите все 4 клеммы. |
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
там просто не видно, изолентой заклеена вся группа контактов, ТСП у нас 3х проводный, 3й контакт подключен двумя проводами
Добавлено через 44 секунды Цитата:
|
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
В соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер ТЭКОН-19 (Т 10.00.60 РЭ) п. 3.1.5.1 - "Подключение ИП температуры типа ТСМ и ТСП производится к ИК сопротивления, только по четырехпроводной схеме..."
|
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot