 Re: OPC сервер и Тэкон19 понимаю, что для scada. я это к тому, что если применен УСП-78 (modbas), то орс-сервер именно от производителя не нужен, подошел бы любой. | 
| 
 Re: OPC сервер и Тэкон19 Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485)  Почему не считывать данные с УСП-78 на прямую в SCADA? | 
| 
 Re: OPC сервер и Тэкон19 Цитата: 
 Добавлено через 2 минуты Цитата: 
 | 
| 
 Re: OPC сервер и Тэкон19 Нашел.  Адаптер АИ-80 Can-Bus - RS485 6 931,46 р. c НДС Подключение магистрали Can-Bus (с контроллерами) к линии RS-485 | 
| 
 Re: OPC сервер и Тэкон19 Сделал заказ на адаптер. На всякий случай спрошу. Я так понимаю Тэкон 19 тоже должен быть настроен правильно под адаптер АИ-80. Это возможно сделать с табло прибора или нужно покупать "Коммуникационное оборудование для настройки контроллеров серии ТЭКОН-20 с помощью сервисного ПО"???? | 
| 
 Re: OPC сервер и Тэкон19 ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого адаптера RS-485 или нашего АИ-200. Программа настройки АИ-80. | 