![]() |
Re: OPC сервер и Тэкон19
понимаю, что для scada. я это к тому, что если применен УСП-78 (modbas), то орс-сервер именно от производителя не нужен, подошел бы любой.
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на прямую в SCADA?
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Re: OPC сервер и Тэкон19
Нашел.
Адаптер АИ-80 Can-Bus - RS485 6 931,46 р. c НДС Подключение магистрали Can-Bus (с контроллерами) к линии RS-485 |
Re: OPC сервер и Тэкон19
Сделал заказ на адаптер.
На всякий случай спрошу. Я так понимаю Тэкон 19 тоже должен быть настроен правильно под адаптер АИ-80. Это возможно сделать с табло прибора или нужно покупать "Коммуникационное оборудование для настройки контроллеров серии ТЭКОН-20 с помощью сервисного ПО"???? |
Re: OPC сервер и Тэкон19
ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого адаптера RS-485 или нашего АИ-200. Программа настройки АИ-80.
|
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot