Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Цитата:
Выгрузил очередь задач. Можно ли по данной очереди задач сказать, что все верно? Требуется учет насыщенного пара. По факту три датчика (в прикрепленном файле: схема и узел контроллера) 1. Температуры 2. Давления 3. Преобразователь расхода вихревые тирэс т.100.00.00 |
Re: Принт19 расход пара
Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19. Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas) |
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Цитата:
Во вложении файлы, с указанными расширениями |
Re: Принт19 расход пара
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 2
Цитата:
И что это за ошибка? |
Re: Принт19 расход пара
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено через 7 минут Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах. Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00 Добавлено через 1 минуту в алгоритме- сбор битовых параметров 32 |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
Цитата:
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
У меня еще такой вопрос. В расчетах стоит "Вычисление температуры по давлению". Не нужно ли выбрать показания с датчика?
|
Re: Принт19 расход пара
Вложений: 1
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон. |
Re: Принт19 расход пара
Цитата:
После записи измененной очереди задач, когда можно будет проверить работоспособность? Т.к. попытался считать за предыдущий месяц, значения либо с минусом, либо 0. Практически во всех ячейках. |
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +5. |