Re: усп-78
 
АИ80 я использую только для обнаружения УСП-78 по can шине и текон-19
а так по схеме только УСП-78 и Текон опрашивает их БОИ , опрос идет ответа от УСП -78 нет

Добавлено через 6 минут

если подключится прямо к УСП-78 по RS485 то вообще нет никакой связи (не подключается) , поэтому подключаюсь по can через АИ80 и тогда я нахожу УСП-78 и Текон-19

Василий 05.10.2016 18:56

Re: усп-78
 
1. Естественно, напрямую подключаться к УСП по RS485 не имеет никакого смысла. Ведь протоколы разные.
2. Нет никакой ясности, что за Блок Информации у вас на объекте и как он может инициировать ообмен с Тэкон. Обычно эту функцию выполняет сервер опроса по Modbus в системе верхнего уровня.
3. Но с объеком ещё предстоит разбираться. Сейчас главная задача подключиться сервисной программой настройки (не ТТР) к УСП и записать в него какие параметры предстоит считывать из Тэкон.

flur 05.10.2016 19:58

Re: усп-78
 
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.

Добавлено через 5 минут

да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него
информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно?

operation 06.10.2016 08:20

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2519)
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.
Добавлено через 5 минут
да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него
информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач
тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно?

1) Очередь задач, которая требуется для настройки УСП-78 - находятся в контроллере ТЭКОН-19, который Вы планируете опрашивать (их нужно считать напрямую с Т-19, библиотечные очереди задач Вам не подойдут, так как это примеры).
2) Программирование УСП-78 - происходит путем описание параметров (Вашего ТЭКОН-19) и назначение им адресации холдинг регистров, в программе prusp78.
3) Когда УСП-78 будет запрограммирован, выполняете подключение (ТЭКОН-19 - УСП78 - ПК "СКАДА").
4) В Вашей программе верхнего уровня Вы описываете какие значение холдинг регистра, Вам необходимо запрашивать с УСП78.

Василий 06.10.2016 09:41

Re: усп-78
 
Для понимания я бы еще добавил, что назначение адресации холдинг регистров осуществляется в разделе меню программы конфигурации- Настройки УСП- ТИ с плавающей точкой. Предварительно в разделе Список контроллеров д.б. указан путь к очереди задач (*tsk), считанной из Тэкон.

flur 06.10.2016 17:08

Re: усп-78
 
так надо с Текона скачать очередь задач сохранить их под .msk и потом вставить в УСП-78 , а контроллер нужно указывать какой или нет?

Добавлено через 2 минуты

а как считать очередь задач с Текона-19

operation 07.10.2016 08:00

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2523)
так надо с Текона скачать очередь задач сохранить их под .msk и потом вставить в УСП-78 , а контроллер нужно указывать какой или нет?
Добавлено через 2 минуты
а как считать очередь задач с Текона-19

1) Прочитать руководство программу Телепорт (находится в папке с самой программой prusp78 )
2) Прочитать руководство на программу Телепорт ТТР20 (находиться в папке с самой программой)
3) Рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов.

flur 08.10.2016 19:08

Re: усп-78
 
Так вы не можете сказать как програмировать УСП-78 ?

Василий 09.10.2016 18:44

Re: усп-78
 
А что же вам тогда выше писали??

Добавлено через 1 минуту

Или пошаговую инструкцию написать?

operation 10.10.2016 08:53

Re: усп-78
 
Цитата:

Сообщение от flur (Сообщение 2532)
Так вы не можете сказать как програмировать УСП-78 ?

Существующее инструкции описывают последовательность выполняемых действий при работе с оборудованием.

Если у Вас возникают трудности, мы можем предложить выполнить программирование в заводских условиях нашими специалистами, по предоставленным Вами данным (какие параметры требуется передавать на верхний уровень).

Если Вы хотите пошагового, в присутствии наших специалистов, разобраться как запрограммировать УСП-78, рекомендуем посетить наши семинары для технических специалистов, можно также заказать индивидуальное обучение по интересующему Вас оборудованию.