Василий 05.09.2016 10:25

Re: УСП-78 Modbus
 
Весьма вероятно. Я в своё время так и не смог установить соединение, используя 1150 с Т-17 исполнения rs485, как ни бился. В то время как с любым отечественным преобразователем проблем не было.

Dmitriy 07.09.2016 09:07

Re: УСП-78 Modbus
 
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.

Zylo 09.09.2016 14:00

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dmitriy (Сообщение 2483)
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.

Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.

Василий 09.09.2016 14:49

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Zylo (Сообщение 2484)
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.

Семен Семеныч..)) так вы просто А с В перепутали..))