Сергей Антипов 20.07.2016 09:44

Re: Сбрасывется время и архивы
 
Цитата:

Сообщение от Serg_Ka (Сообщение 2336)
если это действительно так - наличие следов влаги на питающей плате тепловычислителя .То лучше заменить. К чему это может привести - появлению токопроводящих дорожек, к электрохимической корозии металических элементов(выводы ИМС , дорожки ПП, переходные отверстия на ПП), после такого никто Вам не даст гарантии на работоспособность изделия(оно может проработать нормально несколько лет , а может выйти из строя через неделю)

Т.е. выкинуть этот контроллер и купить новый?

operation 21.07.2016 15:11

Re: Сбрасывется время и архивы
 
Отремонтировать можно все.
В Вашем случаем цена ремонта может быть приближена к стоимости нового прибора. Так как, возможно, потребуется произвести замену всех внутренних плат.
Соответственно дальнейшее решение за Вами, хотите ли Вы отремонтировать контроллер или приобрести новый.