ХабаровскПавел 17.11.2015 08:37

Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
 
Здравствуйте. Установили себе узел учёта на пар. В составе: контроллер ТЭКОН-19, расходомер Тирэс 80 числоимпульсный, датчик давления, датчик температуры, блок питания АТМ 3420.
Контроллер запрограммировал, он считывает всё и температуру и давление, а вот расход не считает. Схема собрана пуля в пулю из руководства по эксплуатации расходомера ТИРЭС (она там приведена конкретно с Тэконом 19 и этим блоком питания), расходомер запитан на 3-й канал блока питания, как показано на схеме, но при этом горит лампочка перегрузки канала на блоке питания.
Как заставить этого гада считать?? Или как проверить ТЭКОН-19, а конкретнее его вход F0, чем можно генерировать импульсы, чтобы посмотреть будет ли тэкон считать?

Добавлено через 7 минут

Полностью узел учета состоит из двух расходомеров и комплекта датчиков к ним, но я уже просто изгаляюсь пытаясь заставить работать хотя бы прибор на подаче пара. Проекты беру из библиотеки, они мне подходят. Единственное изменил цену импульса расходомера в соответствии с паспортным значением (1 вместо 0,01 в проекте)

ХабаровскПавел 17.11.2015 12:39

Re: Моргающий знак вопроса на дисплее
 
Всё спасибо. Помощь больше не нужна, разобрался. Господа из ТИРЭСА в руководстве по эксплуатации косячную схему разместили, от сюда и все беды.