Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Проблема Подключение Тэкон-17 по gsm (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=536)

Konst 12.11.2012 14:55

Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
 
Добрый день.
Давайте по порядку.
Т.к. модем укомплектован RS-485 никаких квитирований кроме программных он не предусматривает. ТЭКОН в свою очередь
опрашивает сигналы RS-232, которых у данного модема нет.
Поэтому самый простой путь решения проблемы будет следующим.

1. Настроить модем в автоответ с необходимой скоростью обмена (например 9600). ТЭКОН соответственно должен быть настроен на эту же скорость.

2. "Прописать" в настройках ТЭКОНа обмен через RS-485. Т.е. описатель интерфейса и протокола установить в 01:С8.

3. Настроить формат кадра в модеме 8,n,2.
Т.е ICF=1. (Не знаю как в реалии, но по документации SIMCOM это позволяет). Если в модеме конечно нет ещё одного хост-контроллера, который живет "собственной" жизнью.

4. При обмене задать номер ТЭКОНа, равный "1" и протокол обмена FT1.2 без расчета CRC.

P.S. Я видел в Вашем сообщении что Вы уже пробовали такую комбинацию, но если модем работает правильно, это именно то что надо и должно работать. Следующим этапом может быть только проверка содержимого входных буферов приема и оценка правильности обмена.

P.P.S. Убедитесь что перемычка начального запуска "ENPROG" не установлена,
линия связи подключена правильно и терминаторы включены.

evilman 13.11.2012 06:38

Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
 
Спасибо, Константин, все заработало!

Архивы, отказы и пр. считываются...в общем обмен с ИСКРой идет. Единственное что беспокоит это в логе сервера сообщения с Timeout. Может качество связи влияет? Пробовал с терминаторами и без - одинаково(линия короткая, 50 см, думаю от них проку нет).

evilman 15.11.2012 02:53

Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
 
Вложений: 1
Я рано обрадовался (-:

На подопытном ТЭКОНЕ все работало, не смотря на Timeout. С теконом на удаленном объекте модемы соединяются, начинается обмен (получение зав. номера тэкона, времени и т.д.) и через некоторое время обмен прекращается, хотя CSD сессия активна такое ощущение что текон замолкает.

На удаленном объекте установлена направленная антенна, вывод AT+CSQ=16,0 - не идеально конечно, но и не самый плохой результат.

На форуме была похожая тема. Могут быть проблемы с FT1.2?