LUKAS 02.02.2009 15:06

обмен с ТЭКОН
 
тему смотрели,замеряли именно 3-5.Если все же стоит 485 как написано в документации,можно ли проверить его работоспособность подключившись где либо к IDC10 и поменяв описатель интерфейса?Если да то на какие контакты?

Konst 02.02.2009 16:52

обмен с ТЭКОН
 
Добрый день.
Не совсем понял что Вы замеряли ?
Контакты 3 и 5 соответствкют TxD и GND
RS232. Насчет нумерации выводов RS485
надо смотреть схемы.

Проверить конечно можно, ведь куда-то же
он выходит (RS485). Но только при условии
что не установлен RS232. Контакты
1 - А
4 - В
2 - 3 продключение терминатора (если требуется).

LUKAS 04.02.2009 07:14

обмен с ТЭКОН
 
Подключились 1-4 IDC10 ,8-20 DB25 соответственно,через адаптер RS232-485-все заработало.Приобретем у вас модуль Т10.02.125 и все в порядке.Спасибо большое за помощь!