Andrew 03.08.2007 17:26

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
Извините, дезинформировал насчет номера исполнения
АЕ-67-00 Ethernet - (RS-232 / CAN)
АЕ-67-01 Ethernet - RS-232
АЕ-67-02 Ethernet - (RS-232 / RS-485)
Стоимость исполнений -01 и -02 можно узнать в прайс-листе "Контроллер ТЭКОН-17 и комплектующие", исполнения -00 в прайс-листе "Приборы серии ТЭКОН-20".
Документация у всех исполнений общая, см. в соответствующем разделе на сайте

04.10.2007 08:08

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
Добрый день, это снова я, в наличии имею Т17 с модулем Т10.02.125, согласно Т10.00.41 ИМ лист 25 подключаюсь к RS485 , премычка term включенна, контролер неотвечает.
канал основной, протокол ft1.2, скорость 9600, стоп бита 2
что посмотреть и где?

04.10.2007 08:19

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
ещё вопрос, установлен и незадействован модуль т10.02.09, подскажите сылку где почитать

Andrew 04.10.2007 09:15

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
1) В Вашем ТЭКОН-17 не было RS-485.
Это тот же ТЭКОН или другой? Если тот же ТЭКОН, был ли заменен сам основной интерфейс, отправляли его для этого на завод? Сообщите заводской номер. По нему можно узнать, какие интерфейсы установлены.
(Т10.02.125 это только монтажная плата. Сам модуль основного интерфейса находится внутри ТЭКОН и замена его производится в заводских условиях, т.к. требует разборки блока. То есть для замены ТЭКОН должен был быть отправлен на завод с соответствующим запросом.)

2) Насчет T10.02.09, вопрос не понятен. К ТЭКОН-17 этот номер не имеет отношения. Вы ничего не путаете?

3) Конфигурация системы осталась той же?
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Т17(RS-485)-----&gt;ADAM4579---&gt;Ethernet------ПВМ<hr size="1" noshade></blockquote>

04.10.2007 12:22

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
это другой Т17, на какой телефон позвонить или ася 146-816-948, мой телефон (351)7253297

Т17--RS485(т10.02.125)--&gt;мультипорт BH 82101

(т10.2.109)-установленнв рядом с блоком питания, но к ней нечего неподключенно

Andrew 04.10.2007 14:12

Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
 
Звоните, телефон указан внизу страницы, (343) 216-51-13.

P.S. Т10.01.109 - монтажная плата питания
Для подключения выходов питания датчиков (Инструкция по монтажу Т10.00.41 ИМ, рис.3.8)