Токовые сигналы
РМ-1 это преобразователь унифицированого сигнала в цифровой код (расходомер).
Проблема ясна, нам проще поменять датчик, что и будет сделано сегодня, спасибо за поддержку. |
Токовые сигналы
Добрый день.
Если Вас это не затруднит, отпишитесь о результатах замены датчика. |
Токовые сигналы
К ТЭКОН19-2 подключен датчик давления с токовым выходом 4-20 согласно схемы. Миллиамперметр, подключенный в цепь показывает работоспособность (ток изменяется пропорционально давлению), а ТЭКОН показывает 0мА. При изменении параметра 119 КАЛИБРОВКА КАНАЛА с 0 на -840мВ (измеренное значение на клеммах 1 и 2 ТЭКОН19-2) индикация соответствует. Как заставить работать датчик? Алгоритм ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ. Расход пара (Эмис-Вихрь-210) и температура (Термико ТПТ-1-3) работают нормально.
|
Есть предположение
Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.
Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми на корпусе прибора Т19-02 есть надпись "I0". (Может быть датчик подключен не к каналу 0, на эту мысль наводит Ваша фраза "клеммы 1 и 2"). Еще проверьте полярность подключения: + к правой клемме (4). Под "+" имеется в виду ток втекающий по отношению к ТЭКОН. |
Токовые сигналы
Да. Датчик был на канале I1. Был там по монтажной схеме. Поменял номер входа в РОМБе.
|