Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Токовые сигналы (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=130)

eddie 15.02.2007 09:35

Токовые сигналы
 
РМ-1 это преобразователь унифицированого сигнала в цифровой код (расходомер).
Проблема ясна, нам проще поменять датчик, что и будет сделано сегодня, спасибо за поддержку.

Konst 15.02.2007 11:56

Токовые сигналы
 
Добрый день.
Если Вас это не затруднит,
отпишитесь о результатах замены датчика.

odioz 17.09.2008 10:18

Токовые сигналы
 
К ТЭКОН19-2 подключен датчик давления с токовым выходом 4-20 согласно схемы. Миллиамперметр, подключенный в цепь показывает работоспособность (ток изменяется пропорционально давлению), а ТЭКОН показывает 0мА. При изменении параметра 119 КАЛИБРОВКА КАНАЛА с 0 на -840мВ (измеренное значение на клеммах 1 и 2 ТЭКОН19-2) индикация соответствует. Как заставить работать датчик? Алгоритм ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ. Расход пара (Эмис-Вихрь-210) и температура (Термико ТПТ-1-3) работают нормально.

Andrew 17.09.2008 15:08

Есть предположение
 
Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.

Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми на корпусе прибора Т19-02 есть надпись "I0". (Может быть датчик подключен не к каналу 0, на эту мысль наводит Ваша фраза "клеммы 1 и 2"). Еще проверьте полярность подключения: + к правой клемме (4). Под "+" имеется в виду ток втекающий по отношению к ТЭКОН.

odioz 18.09.2008 14:34

Токовые сигналы
 
Да. Датчик был на канале I1. Был там по монтажной схеме. Поменял номер входа в РОМБе.


Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.03822 секунды с 9 запросами