Добрый день, уважаемые Коллеги.
Возникла еще одна проблема, в которой хотелось бы разобраться.
На предприятиях стоят контроллеры GSM К-105, к которым подключены ТЕКОНы 19 серии.
При "прямом подключении" посредством ноутбука к К-105 через преобразователь RS-485 - USB-A, не могу найти ни контроллер, ни теконы. Если перевести переключатели в режим "настройка", то видит "только" к-105, так как контроллер доступен на чтение и запись.
По настройкам высталены:
Вид соединения: RS-485
Назначение порта: COM3 (определился при подключении преобразователя в диспетчере устройств)
Способ подключения: сеть через адапатер FT1.2 - CAN-BUS
Запросы и время ожидания: 1-2с
Если обратиться удаленно, то все работает отлично, ttp20 находит и контроллер, и теконы. (При удаленном подключении выбираю параметр "Контроллер К-105", заполняю поля IP-адрес и порт, далее по шаблону). Хотелось бы узнать причину, почему не могу подключиться на месте напрямую.
operation
12.10.2021, 12:32
Здравствуйте.
Обращаем Ваше внимания, что для настройки контроллер К-105 существует соответствующее ПО "Настройка К-105", см. руководство по эксплуатации на контроллер К-105 п.2.4. Также в руководстве указано, что подключение персонального компьютера (ПК) к контроллеру К-105 выполняется по интерфейсам CanBus или RS232.
Такой функционал как подключение "через адаптер ft1.2 - CanBus" не предусмотрен, так как К-105 не является адаптером. К-105 - это контроллер GSM/GPRS - (модем). Предназначен для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 и дальнейшей передачи данных по каналу GSM/GPRS.
Для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 при помощи ПО Телепорт ТТР20 и выборе подключения "через адаптера ft.1.2 - CanBus" , существует ряд соответствующих преобразователей: АИ-200, АИ-80, А-98.
Здравствуйте.
Обращаем Ваше внимания, что для настройки контроллер К-105 существует соответствующее ПО "Настройка К-105", см. руководство по эксплуатации на контроллер К-105 п.2.4. Также в руководстве указано, что подключение персонального компьютера (ПК) к контроллеру К-105 выполняется по интерфейсам CanBus или RS232.
Такой функционал как подключение "через адаптер ft1.2 - CanBus" не предусмотрен, так как К-105 не является адаптером. К-105 - это контроллер GSM/GPRS - (модем). Предназначен для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 и дальнейшей передачи данных по каналу GSM/GPRS.
Для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 при помощи ПО Телепорт ТТР20 и выборе подключения "через адаптера ft.1.2 - CanBus" , существует ряд соответствующих преобразователей: АИ-200, АИ-80, А-98.
В таком случае, расскажите пожалуйста, каким образом я могу напрямую подключиться к К-105 через интерфейс RS-232? Не могли бы описать порядок действий?
В документации необходимой информации не нашел.
Через адаптер АИ-200 например можно. Прямое подключение не предусмотрено.
operation
13.10.2021, 16:14
В таком случае, расскажите пожалуйста, каким образом я могу напрямую подключиться к К-105 через интерфейс RS-232? Не могли бы описать порядок действий?
В документации необходимой информации не нашел.
Как выполнить подключение к контроллеру К-105 по интерфейсу RS232, описано в руководстве по эксплуатации на контроллер GSM/GPRS K-105 (см. стр.18 ). Руководство Вы можете скачать с нашего сайта kreit.ru (https://kreit.ru/products/communication/k-105.html?kat=0&tab=2#0)
Как выполнить подключение к контроллеру К-105 по интерфейсу RS232, описано в руководстве по эксплуатации на контроллер GSM/GPRS K-105 (см. стр.18 ). Руководство Вы можете скачать с нашего сайта kreit.ru (https://kreit.ru/products/communication/k-105.html?kat=0&tab=2#0)
Данные шаги в руководстве мною были прочитаны и реализованы, однако, вопрос был в другом. Как подключиться к ТЭКОНу посредством прямого подключения к К-105 через интерфейс RS-232. Дело в том, что К-105 не видит ни себя, ни ТЭКОН, если переключатели стоят в положении OFF, если переключить в положение ON, то находит только К-105, а требуется найти сам ТЭКОН.
operation
18.10.2021, 16:27
Как было указано ранее, контроллер К-105 не является адаптером. Подключение к ТЭКОН-19 (для чтение или настройки параметров) через контроллер К-105 выполняется по GSM или GPRS каналу в режиме "Работа" - переключатели переведены в положение "OFF".
Если необходимо выполнить подключение ПК к ТЭКОН-19, для его конфигурации используйте адаптер (например АИ-200).
В режиме "Настройка" - переключатели контроллера К-105 переведены в режим "ON". Подключение выполняется только к контроллеру К-105 для дальнейшие его конфигурации.
Как было указано ранее, контроллер К-105 не является адаптером. Подключение к ТЭКОН-19 (для чтение или настройки параметров) через контроллер К-105 выполняется по GSM или GPRS каналу в режиме "Работа" - переключатели переведены в положение "OFF".
Если необходимо выполнить подключение ПК к ТЭКОН-19, для его конфигурации используйте адаптер (например АИ-200).
В режиме "Настройка" - переключатели контроллера К-105 переведены в режим "ON". Подключение выполняется только к контроллеру К-105 для дальнейшие его конфигурации.
Вывод: невозможно найти (и подключиться к) ТЭКОНу при прямом подключении через К-105 по интерфейсу RS-232, ТОЛЬКО посредством GSM/GPRS-канала. Либо использовать адаптер АИ (80 и т.д.) для подключения к ТЭКОНу, для его конфигурации). Я правильно понимаю?
operation
22.10.2021, 07:55
Согласно назначение и описания контроллера К-105 GSM/GPRS - у него другой функционал (как было описано ранее).
Для конфигурации (настройки) контроллера ТЭКОН-19 можно использовать АИ-200, А-98, К-104 в том числе и АИ-80, как было указано в сообщениях ранее.
а ещё есть счастливые обладатели вот такого интерфейсного кабеля, с ним тоже можно)
а ещё есть счастливые обладатели вот такого интерфейсного кабеля, с ним тоже можно)
Мы и есть "счастливые обладатели" данного кабеля, но это вопрос не решает)
Добавлено через 1 минуту
Согласно назначение и описания контроллера К-105 GSM/GPRS - у него другой функционал (как было описано ранее).
Для конфигурации (настройки) контроллера ТЭКОН-19 можно использовать АИ-200, А-98, К-104 в том числе и АИ-80, как было указано в сообщениях ранее.
В общем, я вас понял, спасибо :)
это еще почему не решает? у вас точно "тот" кабель?)
это еще почему не решает? у вас точно "тот" кабель?)
Тот)
Я цепляюсь к К-105 через RS-422. Нахожу только К-105, если перемычки в положении ON, иначе - понятно)
Мне, помимо контроллера, нужно найти также ТЭКОНы. При подключении "напрямую" к К-105 мне дали знать, что это невозможно, только используя к-104, либо аи-200/80 и тд.
Тот)
Я цепляюсь к К-105 через RS-422. Нахожу только К-105, если перемычки в положении ON, иначе - понятно)
Мне, помимо контроллера, нужно найти также ТЭКОНы. При подключении "напрямую" к К-105 мне дали знать, что это невозможно, только используя к-104, либо аи-200/80 и тд.
я прекрасно всё понял) и такого кабеля как на фото у вас точно нет, иначе вы бы подключились к Тэкону напрямую. это интерфейс rs-232
operation
27.10.2021, 08:16
Тот)
Я цепляюсь к К-105 через RS-422. Нахожу только К-105, если перемычки в положении ON, иначе - понятно)
Мне, помимо контроллера, нужно найти также ТЭКОНы. При подключении "напрямую" к К-105 мне дали знать, что это невозможно, только используя к-104, либо аи-200/80 и тд.
Если бы У Вас был кабель RS232 (как указал Василий на фото) - с одной стороны разъем RS232 DB9, а с другой RS232 TTL20 - то у Вас бы не было необходимости продолжать попытки локально подключиться к контроллеру ТЭКОН-19 через контроллер К-105 - который для этого не предназначен. Вам бы было достаточно выполнить подключение напрямую (разъем RS232 DB9 подключить к Com-порту ПК, а разъем RS232 TTL20 подключить в технологический разъем контроллера ТЭКОН-19)