Поддерживает ли ТЭКОН интерфейс Modbus? Если да, то что для этого необходимо?
Сам по себе ТЭКОН протокол MODBUS не поддерживает. Для стыковки выпускается спец. устройство согласования протоколов (УСП). Подробное его описание (руководство по эксплуатации) можно загрузить в разделе Документация/УСП.
Я так понял телерегулирование (ТР) усп тоже поддерживает?
Если по телерегулированием Вы понимаете выдачу дискретных сигналов, то да, поддерживает. Как Вам вчера ответили, почитайте в разделе документации описание УСП-76 для ТЭКОН-17 (в ТЭКОН-17 могут быть дискретные выходы, которыми можно телеуправлять), УСП-78 для приборов серии Т20 (регулятор МИР-61 и модуль управления МУ-71 имеют дискретные выходы, которыми можно телеуправлять; вычислитель ТЭКОН-19 таких выходов не имеет). Кстати, на все перечисленные приборы в этом же разделе тоже имеется документация.
еще один вопрос: если в качестве мастера в сети будет использован модуль MVI56 (для контроллеров Allen-Bradley) поддерживающий MODBUS RTU, либо MVI56-HART для связи по HART, организация обмена данными также возможна?
По аппаратной совместимости могу ответить следующее.
MVI56-HART - однозначно нет, т.к. связь по HART-интерфейсу с УСП-76 невозможна.
УСП-76 с внешней системой общается по RS-232 / RS-485, а физический уровень HART (т.е. частотная манипуляция 1200/2200 Гц, наложенная на токовый сигнал 4-20мА)в нем отсутствует.
Относительно модуля MVI-56.
Аппаратных проблем, скорее всего не будет, если у него есть стандартный RS-232 или RS-485. Судя по документации на него (смотрел User manual MVI-56-MCM) - так и есть. О совместимости с программной точки зрения (поддержки MODBUS) ответить можно только хорошо зная этот модуль и изучив УСП-76.
Какие функции MODBUS и каким образом поддерживает УСП - информация об этом есть в РЭ на УСП.
И вы не уточнили какой ТЭКОН. Для ТЭКОН-10, -17 УСП называется УСП-76.
Для ТЭКОН-19 (у него шина CAN-BUS) это УСП-78.
тогда не совсем понятен режим работы "Hart" для УСП 76. для чего тогда он используется? и ещё вопрос: возможна ли организация связи между каким-либо УСП и метраном 420?
Вообще необходимо получить данные из теплосчетчиков ТЭКОНа 17 или метрана 420 (или аналогов) в контрполлер ControlLogix (Hart, ModBus, хотя бы 4-20 мА для одного расхода, ControlNet, RIO, DH).
В "концерне МЕТРАН" разработали нечто вроде АСУ, которая по физическому интерфейсу типа RS-232 реализует систему команд, похожую на команды HART-протокола. Вот это сопряжение их АСУ и нашего ТЭКОН и обеспечивается УСП.
понял, спасибо за комментарии