kiper
10.03.2020, 14:11
Добрый день. Пытаюсь подключится к Т19-05 по Ethernet через К-104 программой ТТР20. Выдает ошибку. Используется последняя версия ТТР20. В этой же сети есть другие Т19-05М- с них все читается.

Добавлено через 15 минут

https://yadi.sk/d/k60z0NfG41bOtA

Добавлено через 34 секунды

]http://https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw[/URL]

Добавлено через 39 секунд

https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw

operation
11.03.2020, 08:17
Здравствуйте.
В направленной Вами информации нет следующих данных:
1. Версия По Телепорт ТТР20 (то, что она последняя не дает четкого определения о номере версии);
2. Заводской номер и исполнение контроллера К-104 (направьте его файлы конфигурации)
3. Заводское номер контроллера ТЭКОН-19 (для определения версии ПО)

kiper
11.03.2020, 13:51
узнаю на объекте - напишу.

Добавлено через 7 минут

Т19-05 №6266, TTP20 Версия программы: 2.89

operation
12.03.2020, 08:26
Хорошо.
Ждем информацию и файл конфигурации по контроллеру К-104.

kiper
13.03.2020, 14:58
https://yadi.sk/d/U4bgcuI7zpBvPQ

operation
16.03.2020, 09:07
Используя направленные Вами файлы конфигурации, выполнили подключение и чтение параметров с контроллера ТЭКОН-19. Описанная Вами проблема не проявилась.
Для проведения диагностики направьте пожалуйста контроллер ТЭКОН-19 и контроллер К-104 в наш сервисный центр.

kiper
16.03.2020, 10:07
На данный момент снять приборы будет проблематично, пока не найдем замену.

operation
16.03.2020, 15:36
В виду того, что К-104 с другими контроллерами, исходя из предоставленной Вами информации работает. При использовании настроек контроллера К-104 которые Вы предоставили, ошибок также не возникает. Необходимо более подробно проанализировать контроллер ТЭКОН-19 и его файлы конфигурации.

Василий
17.03.2020, 13:36
также думаю, что проблема исключительно в т19