Просмотр полной версии : [Проблема] Не читаются параметры с Т19-05
Добрый день. Пытаюсь подключится к Т19-05 по Ethernet через К-104 программой ТТР20. Выдает ошибку. Используется последняя версия ТТР20. В этой же сети есть другие Т19-05М- с них все читается.
Добавлено через 15 минут
https://yadi.sk/d/k60z0NfG41bOtA
Добавлено через 34 секунды
]http://https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw[/URL]
Добавлено через 39 секунд
https://yadi.sk/d/gFBb73fKw-KmKw
operation
11.03.2020, 08:17
Здравствуйте.
В направленной Вами информации нет следующих данных:
1. Версия По Телепорт ТТР20 (то, что она последняя не дает четкого определения о номере версии);
2. Заводской номер и исполнение контроллера К-104 (направьте его файлы конфигурации)
3. Заводское номер контроллера ТЭКОН-19 (для определения версии ПО)
узнаю на объекте - напишу.
Добавлено через 7 минут
Т19-05 №6266, TTP20 Версия программы: 2.89
operation
12.03.2020, 08:26
Хорошо.
Ждем информацию и файл конфигурации по контроллеру К-104.
https://yadi.sk/d/U4bgcuI7zpBvPQ
operation
16.03.2020, 09:07
Используя направленные Вами файлы конфигурации, выполнили подключение и чтение параметров с контроллера ТЭКОН-19. Описанная Вами проблема не проявилась.
Для проведения диагностики направьте пожалуйста контроллер ТЭКОН-19 и контроллер К-104 в наш сервисный центр.
На данный момент снять приборы будет проблематично, пока не найдем замену.
operation
16.03.2020, 15:36
В виду того, что К-104 с другими контроллерами, исходя из предоставленной Вами информации работает. При использовании настроек контроллера К-104 которые Вы предоставили, ошибок также не возникает. Необходимо более подробно проанализировать контроллер ТЭКОН-19 и его файлы конфигурации.
также думаю, что проблема исключительно в т19
vBulletin® v3.6.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot