Просмотр полной версии : Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма


Frimen
29.07.2019, 22:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.

Василий
30.07.2019, 09:46
Никакого смысла! Увеличив еще больше сопротивление токовой петли, вы тем самым "посадите" сам датчик с аналоговым выходом. Дублируйте сам датчик, либо используйте размножители аналогового сигнала.

Frimen
30.07.2019, 10:28
Спасибо за ответ! Получается размножитель аналогового сигнала прям на датчике первичном и потом на 2 линии, так? т.е. новая петля для 1 тэкона, и старая для 3 тэконов, если я правильно понял.

Василий
30.07.2019, 11:31
я бы на каждый выход размножителя завел по 2 тэкона

Добавлено через 19 минут

еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами

Frimen
30.07.2019, 14:34
Ок! Спасибо, будем думать.

operation
14.08.2019, 08:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.

Здравствуйте.
Самый простой и эффективный вариант, это подключить аналоговый датчик к одному контроллеру ТЭКОН-19, а далее (при необходимости) по шине CanBus передавать параметр на другие приборы серии ТЭКОН-20.

О чем Вам ранее рекомендовали
еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами