Просмотр полной версии : Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.
Никакого смысла! Увеличив еще больше сопротивление токовой петли, вы тем самым "посадите" сам датчик с аналоговым выходом. Дублируйте сам датчик, либо используйте размножители аналогового сигнала.
Спасибо за ответ! Получается размножитель аналогового сигнала прям на датчике первичном и потом на 2 линии, так? т.е. новая петля для 1 тэкона, и старая для 3 тэконов, если я правильно понял.
я бы на каждый выход размножителя завел по 2 тэкона
Добавлено через 19 минут
еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами
Ок! Спасибо, будем думать.
operation
14.08.2019, 08:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.
Здравствуйте.
Самый простой и эффективный вариант, это подключить аналоговый датчик к одному контроллеру ТЭКОН-19, а далее (при необходимости) по шине CanBus передавать параметр на другие приборы серии ТЭКОН-20.
О чем Вам ранее рекомендовали
еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами
vBulletin® v3.0.17, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot