PDA

Просмотр полной версии : [Проблема] АИ-80 не могу настроить


Труженик
28.06.2019, 16:55
Добрый день,
Есть следующая связка: Пирс2(сетевой преобразователь Ethernet-RS485) -> АИ-80 -> Тэкон 19. Пытаюсь настроить АИ-80 используя Ваш софт версии 2.15. Тест связи иногда проходит, но не всегда.
Вот прошло:
>> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16
<< 68 04 04 68 00 01 57 42 9A 16
Заводской номер OK
4257
*********** Конец обмена ************
Вот не прошло, причем без изменения настроек:
>> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16
ошибки обмена
<<
Заводской номер Нет ответа от адаптера
*********** Конец обмена ************
Тип модуля и текущую дату так и не смог считать. Настройки все делал как указано в книжке, которая пришла с АИ-80.
Считать из устройства так и не смог - нет связи. Что я сделал не так?

Дмитрий
01.07.2019, 08:21
Добрый день!
Подключиться к АИ-80 через адаптер USB-RS-485 или CAN-BUS возможность есть?

Труженик
01.07.2019, 11:24
Добрый день Дмитрий,
Думаю да, есть возможность через USB RS-485. А что это даст... разве что исключить ПИРС.. Если в нем проблема. Объект находится далеко, но постараюсь на этой неделе туда добраться.

Василий
01.07.2019, 14:07
Извиняюсь за оффтоп.. " Пытаюсь настроить АИ-80.." , "Объект находится далеко.."
Т.е. предварительно к адаптеру не было попыток подключения (считывания), после покупки сразу на объект?? Какова длина линии связи? Пробовали уменьшать частоту обмена?

Труженик
02.07.2019, 10:38
Ну про далеко, я это образно выразился. Все находится в пределах заводской сети 100мбит. Да, после покупки, сразу на объект. К сожалению сетевики сказали, что нет у них USB RS-485. Попросил их заменить ПИРС на МОХУ. Других вариантов на данный момент не вижу. Если с МОХОЙ не получится, демонтируем АИ-80 и попробуем поиграться на столе. Теперь понимаю, что с этого и надо было начинать :(

Василий
02.07.2019, 12:45
Теперь понимаю, что с этого и надо было начинать
а вот это правильно!)

Yaric
02.07.2019, 14:24
Если Вам требуется подключить приборы к сети Ethernet, то правильнее использовать Контроллер К-104 (https://kreit.ru/products/communication/k-104.html).

Адаптер АИ-80 требует предварительной настройки с помощью специализированной программы. ПО поставляется на диске с прибором, а так же доступно на сайте (https://kreit.ru/service/settings-can-bus.html).

Труженик
03.07.2019, 10:41
то правильнее использовать Контроллер К-104.
Где ж Вы раньше были :( Жаль что вот здесь мне не посоветовали этот вариант: https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=914
Сейчас пойдем попробуем подружить Ваши девайсы с nport 5130.

Труженик
03.07.2019, 13:45
Ну вот, уже лучше:
>> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16
<< 68 04 04 68 00 01 57 42 9A 16
Заводской номер OK
4257
>> 10 40 01 11 01 00 F0 43 16
<< 68 04 04 68 00 01 25 07 2D 16
Тип модуля OK
0725
>> 10 40 01 11 01 17 F0 5A 16
<< 68 06 06 68 00 01 02 03 07 19 26 16
>> 10 40 01 11 01 18 F0 5B 16
<< 68 06 06 68 00 01 00 48 03 11 5D 16
Текущая дата и время OK
03.07.2019 11:03:48
*********** Конец обмена ************

Вывод Связка Пирс 2 - АИ-80 не работает!
Спасибо всем откликнувшимся. После обеда начну мучить Ваш ОРС сервер. :)

Добавлено через 5 минут

Да, кстати если время на приборе отстает на 25 мин, не возникнет проблем с ОРС сервером?

Труженик
04.07.2019, 17:42
Подскажите, а с кем можно по ОРС серверу(Натали) проконсультироваться?

operation
05.07.2019, 08:26
Здравсвуйте.

Где ж Вы раньше были :( Жаль что вот здесь мне не посоветовали этот вариант: https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=914


В данной теме Вы указали оборудование которое у Вас было по факту, соответственно мы давали рекомендации как Вам его настроить.
Может с ними как-то можно сдружить тэкон19 и УСП-78? Хотелось бы обойтись без дополнительных вложений, ну или минимальных. "Труженик"

Относительно работы ОРС-Сервера можете проконсультировать с отделом технической поддрежки по номеру (343)216-51-10 или написав письмо с вопросами и скрин-шотами по адресу operation@kreit.ru