Просмотр полной версии : [Вопрос] Как получить признак обрыва с частотного датчика?


Pavel
17.06.2019, 14:14
Добрый день!
К Тэкону-19-05М планируется подключить частотный датчик. Прибор запрограммирован на заводе изготовителе (Признак обрыва = 818F на скриншоте).

Проблема в том, что сейчас Тэкон не показывает обрыв, хотя датчик не подключен.
Подскажите, в чем может быть ошибка?

operation
17.06.2019, 14:35
Здравствуйте.
На скриншоте используется программа для программирование контроллеров ТЭКОН-19 - Диалог19.
Если Вы хотите посмотреть показания (состояние) датчиков подключенных к запрограммированному контроллеру ТЭКОН-19 рекомендуем использовать программу Телепорт ТТР20. Подключившись к прибору и считав с него очередь задач, Вы сможете в режиме реального времени посмотреть текущие показания (состояние) первичных преобразователей.

Добрый день!
К Тэкону-19-05М планируется подключить частотный датчик. Прибор запрограммирован на заводе изготовителе (Признак обрыва = 818F на скриншоте).
Проблема в том, что сейчас Тэкон не показывает обрыв, хотя датчик не подключен.
Подскажите, в чем может быть ошибка?

Pavel
17.06.2019, 15:09
Я понимаю, скриншот в Диалоге19 для примера.

Дело в том, что к Тэкону также заведены температурный датчик (ТСП) и датчик давления (4-20 mA). Обрыв для этих параметров срабатывает корректно.

operation
17.06.2019, 15:49
Направьте скриншот из программы Телепорт для конкретного случая, алгоритм "Частотный линейный датчик".

Я понимаю, скриншот в Диалоге19 для примера.
Дело в том, что к Тэкону также заведены температурный датчик (ТСП) и датчик давления (4-20 mA). Обрыв для этих параметров срабатывает корректно.

Pavel
17.06.2019, 16:24
Направляю скриншот программы Телепорт

operation
17.06.2019, 17:16
В данном случае производиться измерения частоты, она равна 0Гц, соответственно фиксируется признак выход за минимальный расход.
Если необходимо отличать обрыв от выхода за минимум, укажите минимальную частоту, к примеру 0,0001Гц.

В виду данного явления, для токовых датчиков был разработан сигнал 4-20мА, который позволял отличать обрыв датчика, от выхода за минимальное значение. (Если тока нет значит обрыв, если ток менее 4мА выход за минимум).

Направляю скриншот программы Телепорт

Pavel
17.06.2019, 17:48
Ясно. Спасибо за разъяснения.