Просмотр полной версии : [Проблема] OPC сервер и Тэкон19
Труженик
16.11.2018, 15:47
Здравствуйте,
Есть задача получить данные с тэкон19 в СКАДУ. К Тэкон19 подключен УСП-78 с выходом RS485. Это все было установлено изначально. Мы подключили к УСП-78 преобразователь интерфейса(RS485 - Ethernet) ПИРС2. На ПК, где установлен ОРС сервер ПИРС подключен как виртуальный COM порт. Такая система у нас работает с различными типами приборов(СТД, ЕК, СПГ и.т.д). На данный момент я так и не смог ничего прочитать с Тэкон19. Схема во вложении. Может такая схема не рабочая? Есть еще преобразователи моха (DE311, Npot 5110, еще какие-то). Может с ними как-то можно сдружить тэкон19 и УСП-78? Хотелось бы обойтись без дополнительных вложений, ну или минимальных.
Первоочередная задача - установление связи с УСП. Есть тест связи пройдёт успешно, считать данные с Тэкон не представит никаких проблем.
Vasyandra
19.11.2018, 14:15
Первый вопрос:
Вы УСП программировали? Список переменных есть?
УСП через моха 5130 подключал. Работает без проблем. Проверял сначала УСП модсканом, после этого забивал адреса в ОРС сервер.
Труженик
19.11.2018, 17:59
Нет УСП я не программировал. Разве что те кто устанавливал всю эту систему(концов не найти). Это хорошо, что с мохой работает. Найдем если что моху.
"prusp78.exe работает только в среде Windows 95/98/XP" Я правильно понимаю, с его помощью нужно запрограммировать УСП? А на какой тип связи его нужно запрограммировать для ОРС сервера? Modbus?
еще бы где найти ПК с winXP.... Спасибо всем откликнувшимся.
Труженик
19.11.2018, 18:42
Нашли еще вот такой документ, видимо это настройки УСП-78
Добрый день!
Какой OPC сервер используете?
Труженик
20.11.2018, 09:17
Добрый день!
Какой OPC сервер используете?
Я так понимаю ваш родной ОРС сервер, разработанный ООО Натали. На сколько мне известно завод его купил у вашей компании (Крейт). Версия ОРС-ТЭКОН 3.2.
- извините, а зачем вообще использовать еще и орс, если считывание данных по modbus ?
Труженик
20.11.2018, 09:38
запустил prusp78.exe под windows10. Вроде как работает. При попытке считать выдает ошибку.
Труженик
20.11.2018, 09:56
- извините, а зачем вообще использовать еще и орс, если считывание данных по modbus ?
Так нам эти данные в СКАДЕ нужны.
Добавлено через 14 минут
УСП через моха 5130 подключал
А у вас УСП с выходом RS485 или 232?
понимаю, что для scada. я это к тому, что если применен УСП-78 (modbas), то орс-сервер именно от производителя не нужен, подошел бы любой.
Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на прямую в SCADA?
Труженик
20.11.2018, 11:06
то орс-сервер именно от производителя не нужен
Нам архивы еще нужны в АСКУЭ. ОРС сервер поддерживает и HDA.
Добавлено через 2 минуты
Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485)
Ясно, спасибо. А сколько стоит этот адаптер?
Труженик
20.11.2018, 12:05
Нашел.
Адаптер АИ-80 Can-Bus - RS485
6 931,46 р. c НДС
Подключение магистрали Can-Bus (с контроллерами) к линии RS-485
Труженик
20.11.2018, 16:18
Сделал заказ на адаптер.
На всякий случай спрошу. Я так понимаю Тэкон 19 тоже должен быть настроен правильно под адаптер АИ-80. Это возможно сделать с табло прибора или нужно покупать "Коммуникационное оборудование для настройки контроллеров серии ТЭКОН-20 с помощью сервисного ПО"????
ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого адаптера RS-485 или нашего АИ-200. Программа (https://kreit.ru/service/settings-can-bus.html) настройки АИ-80.