Имеется в наличии
2шт ТЭКОН-19 04М,
3шт ТЭКОН-19 05М,
3шт ТЭКОН-19 06М,
к этому всему предлагается еще 2шт К-105.
Один из них для передачи данных по CSD для газовиков, второй для аварийного СМС оповещения.
Все эти устройства завязаны в одну сеть CAN.
У заказчика появилась "замечательная" мысль. Для того, чтобы не использовать сотовые сети, использовать локальную сеть завода. У заказчика есть адаптер АИ-80.
У нас заказана Базовая ИСКРа на COM в составе комплекса учета газа и расширенная на GPRS-Ethernet, т.к. нужен Монитор Оператора.
Собственно вопрос: есть ли возможность использовать адаптер АИ-80 для опроса всех ТЭКОНов ИСКРой? И если да, то какой сервер опроса использовать при этом.

Василий
07.11.2018, 12:02
"использовать локальную заводскую сеть" - т.е. подключение к одной из витых пар ?
Длина линии позволяет? Для адаптера АИ-80 необходим сервер опроса последовательного порта (т.е. COM). Для подключения к ПК (серверу) необходим адаптер 485/232

Vasyandra
07.11.2018, 14:57
подключение к одной из витых пар ?
Локальная сеть заходит на объект. Поставим адаптер RS485/Ethernet, скорее всего Moxa NPort 5130. На ПК виртуальный СОМ порт.
сервер опроса последовательного порта (т.е. COM)
Спасибо, буду пробовать.

Василий
08.11.2018, 09:10
Локальная сеть заходит на объект. Поставим адаптер RS485/Ethernet, скорее всего Moxa NPort 5130. На ПК виртуальный СОМ порт.
Спасибо, буду пробовать.
с "моксой" могут быть проблемы.. пробуйте, возможно у вас всё получится. но лучшим решением в данном случае, на мой взгляд, было бы применение контроллера от производителя К-104

Vasyandra
08.11.2018, 11:22
контроллера от производителя К-104
Полностью согласен, но проблема в том, что у заказчика есть АИ-80.
Изначально передача данных планировалась через CSD/GPRS, поэтому поставили К105 в проект. Потом в процессе ПНР на объект завели локалку. А после того как на МТС CSD пакеты стали стоить много денег решили использовать то что есть.

Кстати по поводу CSD передачи данных, кто каким оператором пользуется?

Василий
08.11.2018, 11:45
- для наладки по csd использую личный номер мтс (на физ.лицо), тариф супер-мтс (20мин. бесп.выз. в сутк)

Василий
10.11.2018, 12:33
Сейчас перечитал тему и понял нестыковку.. Т.е. шкафу учёта планируется установить т19 + аи80 + моха5130 - далее по локалке к серверу ?

Дмитрий
12.11.2018, 08:09
Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если есть необходимость вести опрос по Ethernet то можно использовать Т-19 К-104 в этом случае будет использоваться сервер опроса Ethernet_GPRS. Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.

Василий
12.11.2018, 09:56
Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.
Дмитрий, так ведь если применить К-104, то АИ-80 вообще не нужен будет. Но ситуация такова, что планируется связка приборов т19+аи80+моха + (сервер опроса ethernet). И конкретно по поводу аи80+моха у меня есть сомнения в работоспособности.

Vasyandra
13.11.2018, 08:57
Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если есть необходимость вести опрос по Ethernet то можно использовать Т-19 К-104 в этом случае будет использоваться сервер опроса Ethernet_GPRS. Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.
Если бы была возможность, я бы спокойно поставил К104 и работал по Ethernet. Но у заказчика есть только АИ-80 и Моха. Приходится работать с тем, что есть.

Добавлено через 2 минуты

Дмитрий, так ведь если применить К-104, то АИ-80 вообще не нужен будет. Но ситуация такова, что планируется связка приборов т19+аи80+моха + (сервер опроса ethernet). И конкретно по поводу аи80+моха у меня есть сомнения в работоспособности.
Про К104 поддерживаю. При этом АИ-80 не нужен.

По поводу связки АИ-80 и Моха, сомнения есть небольшие, но практика покажет. Я через Моху много разных устройств подключал. Настраиваешь СОМ порт как реальный и все работает стабильно

Yaric
13.11.2018, 09:45
Добрый день.
Имеется в наличии
2шт ТЭКОН-19 04М,
3шт ТЭКОН-19 05М,
3шт ТЭКОН-19 06М,
У нас заказана Базовая ИСКРа на COM в составе комплекса учета газа
В зависимости от комплекта поставки, программный комплекс ИСКРа имеет ограничения на кол-во подключаемых контроллеров.
Подробнее смотрите на странице. (https://kreit.ru/iskra.html)

Вакиль
16.11.2018, 14:57
Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet
Такая схема на стенде или в реале работала у кого-нибудь? Бились очень долго - дальше К-104 приборы не видны. Ни АИ-80 ни тем более Т-19.. Как в такой конфигурации настроить телепорт - опрос по RS-485 или по CAN?

Vasyandra
19.11.2018, 14:18
В зависимости от комплекта поставки, программный комплекс ИСКРа имеет ограничения на кол-во подключаемых контроллеров.
Подробнее смотрите на странице. (https://kreit.ru/iskra.html)
Это я знаю. В количество Тэконов мы укладываемся. Вопрос сейчас в другом.
Всё таки уговорил заказчика поставить К104. Теперь вопрос: Сервер опроса Ethernet/GPRS уже не подходит? Необходимо заказать новый сервер опроса???

Василий
19.11.2018, 14:41
подходит

Дмитрий
20.11.2018, 08:19
Добрый день!
Для работы с К-104 сервер опроса Ethernet/GPRS подойдет.

Vasyandra
20.11.2018, 14:07
Понял, спасибо.
Забыл в сервере опроса поменять GPRS на ETHERNET.
Все заработало