PDA

Просмотр полной версии : Тэкон-17 и Modbus RTU


Tanik
01.02.2006, 10:10
Добрый день!
Есть ли возможность подключить Тэкон-17 к промышленной сети по Modbus RTU Slave ? Какой адаптер можно использовать?

Andrew
03.02.2006, 09:46
Для этого предназначено выпускаемое нашим предприятием устройство согласования протоколов УСП-76.
Аппаратно оно представляет собой небольшое устройство на DIN-рельс, с одной стороны имеется разъем для подключения к ТЭКОН-17 (ТЭКОН-10) - RS-232/ИРПС, с другой - разъемы для подключения к системе телемеханики -RS-232/ИРПС/RS-485.
Но одно дело аппаратная совместимость, другое программная.
На данный момент программой устройства поддерживаются 5 разных систем телемеханики, среди которых есть и на основе протокола MODBUS:
- Магистраль-2
- АСУ ТП 'Инкомсистем', г. Казань
Если у вас одна из этих систем, то подключение ТЭКОН-17 возможно.
Если система какая-то другая, потребуется дополнительное выяснение, советую почитать руководство на УСП или проконсультироваться с программистом.
Если вы оставите свой e-mail, мы вышлем вам документацию на УСП-76.

замечание от апреля 2006
руководство по эксплуатации на УСП теперь можно загрузить прямо с сайта (раздел Документация/УСП)

Tanik
06.02.2006, 12:21
Мой e-mail dobkina-t@yandex.ru

Andrew
06.02.2006, 13:39
проверьте почту -
руководство по эксплуатации отправлено на ваш адрес