PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР


ar4is
01.10.2017, 19:38
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. На объекте водозабор, установлен контроллер Тэкон 19 02м, с первичным преобразователем расхода метран 300 пр. Сам метран 300 пр показывает мгновенный и накопительный расход. А на Тэконе мгновенный расход 0. При чем отображается НЕИСПРАВНОСТЬ 1.

Добавлено через 26 минут

В контроллере ТЭКОН 19 установлен режим работа, питание на клемы Uпд тоже есть.

Василий
02.10.2017, 13:08
Выход у данного 300 ПР числоимпульсный? Вход Тэкон также описан как ЧИ? Перемычки на F0, F1.. установлены по умолчанию? Полярность подключения менять пробовали? При мониторинге через ТТР20 мгновенная частота на соответствующих входах есть?

operation
26.10.2017, 16:37
Необходимо проверить какой выход у расходомера Метран 300ПР: числоимпульсный, токовый. Это указано в паспорте на расходомер Метран – 300 ПР.
Проверьте правильность подключения расходомера к контроллеру Тэкон – 19 http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re-82.pdf:
- лист 41 рис. 3.2 подключение расходомера с токовым выходом.
- лист 42 рис. 3.3 подключение расходомера с числоимпульсным выходом.
Обратите внимание на установку перемычек.

Если все подключено правильно, но расход на контроллере отсутствует, произведите подключение ПК к контроллеру с помощью программы ТТР – 20 (Телепорт). Прочитайте очередь задач из контроллера, проверьте соответствие параметров контроллера с паспортными данными расходомера.