PDA

Просмотр полной версии : [Вопрос] T19 RS232TTL


vlad
27.07.2017, 12:39
Пытаюсь наладить коммутацию Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК инженера.
Единственное чего удалось добиться с ПК инженера через DIALOG видится Тэкон 18 исп. 7, :wondering: вместо реального Тэкон 19; (при подключении каналов TXD RXD на USB-ишные DATA+ DATA-)
Ваш TTL - это только ваш TTL, или он соответствует м/н стандарту, в частности стандарту MOXA?
Дайте подсказку, как подключать каналы(распиновку USB)?
У MOXA для серийного порта предусмотрены такие каналы:
TXD
RXD
RTS
CTS
DCD
DSR
DTR
Буду крайне признателен за конструктивную помощь!
Спасибо!
ps Интерфейс не планируется использовать для систем диспетчеризации, только для сервисных нужд.

Василий
27.07.2017, 13:57
Вы посчитали, что MOXA NE4100T будет выполнять функцию контроллера связи К-104 ?) Не будет работать ваша схема подключения

Василий
27.07.2017, 14:46
ну а самое интересное, каким именно кабелем вы подключаетесь к разъему RS Текона ?)

vlad
27.07.2017, 15:50
Крайне признателен за конструктивную критику, Василий! Всех вам благ!
Но я не теряю надежды на добрых людей!

operation
28.07.2017, 08:27
Пытаюсь наладить коммутацию Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК инженера.
Единственное чего удалось добиться с ПК инженера через DIALOG видится Тэкон 18 исп. 7, :wondering: вместо реального Тэкон 19; (при подключении каналов TXD RXD на USB-ишные DATA+ DATA-)
Ваш TTL - это только ваш TTL, или он соответствует м/н стандарту, в частности стандарту MOXA?
Дайте подсказку, как подключать каналы(распиновку USB)?
У MOXA для серийного порта предусмотрены такие каналы:
TXD
RXD
RTS
CTS
DCD
DSR
DTR
Буду крайне признателен за конструктивную помощь!
Спасибо!
ps Интерфейс не планируется использовать для систем диспетчеризации, только для сервисных нужд.
Здравствуйте.
Предприятие "Крейт" занимается производством не только контроллеров, а также адаптеров связи. Рекомендую посмотреть на нашем сайте каталог выпускаемой нами продукции (https://drive.google.com/file/d/0B4vdWJ7gyOMGazdrZkx2QnNReXM/view). Для подключения контроллера ТЭКОН-19 к ПК, существует адаптера АИ-92 (RS232 - USB), (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/13.html).
Возникает вопрос, зачем выдумывать уже придуманное?

vlad
28.07.2017, 12:38
Ув. господин operation Сотрудник крэйт, и вам всех благ и успехов в карьерной лестнице, они вам пригодятся!

Всем спасибо за бесценную помощь! У меня всё получилось по схеме Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК.
Вопрос закрыт.

Кому нужна помощь с подобным вопросом - обращайтесь, буду рад помочь!

operation
28.07.2017, 18:05
Прибор Ваш и Вы можете выполнять с ним любые действия.
Предприятие-изготовитель не гарантирует стабильную работу оборудования, подключение которого выполнено с нарушением руководства по эксплуатации на прибор (п. 2.3.7.3)

Ув. господин operation Сотрудник крэйт, и вам всех благ и успехов в карьерной лестнице, они вам пригодятся!
Всем спасибо за бесценную помощь! У меня всё получилось по схеме Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК.
Вопрос закрыт.
Кому нужна помощь с подобным вопросом - обращайтесь, буду рад помочь!